Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB (Gelesen 3082 mal)
Ueli Dysli
Senior-Mitglied
Beiträge: 150
Ort:
Gontenschwil, Kanton Aargau Schweiz
Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
am:
19. Mai 2010, 07:34:08 »
Liebe Hobbykollegen,
Wir haben SBB Signale (Hauptsignal grün/rot/gelb und Vorsignale 2xgrün+gelb am selben Mast) mit einem LDT Decoder LS-DEC-DB gemäss Schema und über WDP angeschlossen. Wir haben keine Key boards. In WDP haben wir das SBB Signal im Gleisbild verwendet. Schalten geht, aber leider können wir die gewünschten Signalbilder (1x rot+2xgelb Vorsignal, 1xgrün/1xgelb Hauptsignal, 1x grün HS/2xgrün VS) nicht darstellen. In der LDT Anleitung wird von 2 Gruppen gesprochen, 1-4 und 5-8, bedeutet 2 unabhängige Haupt/Vorsignale anschliessbar. Im WDP können aber für das SBB Signal nur 2 Decoderadressen verwendet werden und für Konfigurierung benötigt man offenbar 1-4. Wie löst man das im WDP? Danke für Tipps. Ueli
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
3 Leiter, IB II, IB IR, HSI-88 UBS mit 10 RM, Märklin+LDT Decoder,
Rechnerkonfiguration:
i5-2320, .00 GHz, Arbeitsspeicher 4 GB, Windows 10
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6909
Ort:
Düren NRW
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #1 am:
19. Mai 2010, 08:31:27 »
Hallo Ueli
Der Decoder benötigt insgesamt 8 Adressen. 2 Adressgruppen, a. 4 Adressen. Du gibst jeweils pro Seite nur die Erste der 4 Adressen ein, und die folgenden drei werden automatisch vergeben.
Die jeweils Ersten beiden Adressen sind für das Hauptsignal ( z.B. 1 und 2) und das Vorsignal hat dann die Adressen ( z.B. 3 und 4).
Diese müssen dann auch im Gleisbild an die entsprechenden Signale vergeben werden.
Und in der Aufzeichnung der Fahrstrasse und in den Folgeschaltungen mußt du dann die entsprechenden Signalbilder einstellen, dann sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
«
Letzte Änderung: 19. Mai 2010, 08:33:53 von Edwin Schefold
»
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Ueli Dysli
Senior-Mitglied
Beiträge: 150
Ort:
Gontenschwil, Kanton Aargau Schweiz
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #2 am:
19. Mai 2010, 09:16:49 »
Hallo Edwin,
Danke für die Tipps. Müssen dann im Gleisbild beim gewählten SBB Signal auch beide Decoderadressen eingeben werden, also zB 1.Adresse ist 209, 2.Adresse wäre dann 210 und die beiden folgenden 211+212 sind dann automatisch vergeben.
Spielen die Jumpers eine Rolle. Alle 3 während Programmierung müssen gesteckt sein? Setze IB, MM ein.
Schöner Tag wünscht Dir Ueli
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
3 Leiter, IB II, IB IR, HSI-88 UBS mit 10 RM, Märklin+LDT Decoder,
Rechnerkonfiguration:
i5-2320, .00 GHz, Arbeitsspeicher 4 GB, Windows 10
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6909
Ort:
Düren NRW
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #3 am:
19. Mai 2010, 10:17:58 »
Hallo Ueli
Der Progammierjumper muß nach der Vergabe der beiden Start raus, von den anderen beiden darf auch nur einer gesteckt sein, soweit ich mich erinnern kann. Schaue diesbezüglich aber noch mal in die Beschreibung.
Für das Hauptsignal und für das Vorsignal müssen jeweils beide Adressen eingegeben werden.
also 209 und 210 ( 213 und 214) für das Hauptsignal und 211 und 212 ( 215 und 216) für das Vorsignal.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Ueli Dysli
Senior-Mitglied
Beiträge: 150
Ort:
Gontenschwil, Kanton Aargau Schweiz
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #4 am:
20. Mai 2010, 08:25:36 »
Hallo Edwin,
besten Dank. Leider sind die Jumperfunktionen unklar beischrieben, werde mich aber bei LDT erkundigen. Das mit den Decodernzuteilung ist mir schon klar, nur wenn ich aber im WDP das SBB Symbol mit Hauptisgnal und Vorsignal an einem Mast verwenden möchte, kann man im WDP nicht alle 4 Adressen eingeben, sondern nur 2! Werde mal versuchen dies über ein Key Board und virtuellem Signal zu umgehen.
Viele Grüsse
Ueli
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
3 Leiter, IB II, IB IR, HSI-88 UBS mit 10 RM, Märklin+LDT Decoder,
Rechnerkonfiguration:
i5-2320, .00 GHz, Arbeitsspeicher 4 GB, Windows 10
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6909
Ort:
Düren NRW
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #5 am:
20. Mai 2010, 19:51:49 »
Hallo Ueli
Es gibt bei WDP kein Symbol wo sich das Hauptsignal und das Vorsignal in einem befinden.
Du mußt dafür beide Signale getrennt, untereinander im Gleisbild einzeichnen.
Siehe Bild
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Ueli Dysli
Senior-Mitglied
Beiträge: 150
Ort:
Gontenschwil, Kanton Aargau Schweiz
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #6 am:
21. Mai 2010, 08:29:25 »
Hallo Edwin,
Ich habe aber in WDP in der SBB Symboltabelle ein entsprechendes "Haupt-/Vorsignal SBB Vierbegriffig, Nummer 0604" gefunden und dieser Typ wollte ich an den LDT Decoder anhängen. Ich habe inzwischen aber auch "gelernt", dass 4 getrennte Decoderadressen beim LS-DEC-DB notwendig sind. Das SBB Signal 0604 kann also so nicht an den LDT Decoder angeschlossen werden.
Danke für die Unterstützung und wünsche Dir schöne Pfingsten
Ueli
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
3 Leiter, IB II, IB IR, HSI-88 UBS mit 10 RM, Märklin+LDT Decoder,
Rechnerkonfiguration:
i5-2320, .00 GHz, Arbeitsspeicher 4 GB, Windows 10
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6214
Ort:
Weißenfels
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #7 am:
21. Mai 2010, 10:27:29 »
Hallo Ueli,
Zitat von: Ueli Dysli am 21. Mai 2010, 08:29:25
Das SBB Signal 0604 kann also so nicht an den LDT Decoder angeschlossen werden.
diese Symbole sind in der Version 8.5 (
siehe hier
) mit den damaligen Möglichkeiten entstanden. Es ist besser, so wie es Eddy schon geschrieben hat, für Vor- und Hauptsignal ein separates Symbol zu verwenden, um die Signale unabhängig von einander stellen zu können. Bei den LDT-Signaldecodern ist zusätzlich die Überblendzeit von 250msec zu beachten, damit die Signale auch das richtige Signalbild zeigen.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6909
Ort:
Düren NRW
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #8 am:
21. Mai 2010, 16:19:13 »
Hallo Ueli
Ja das stimmt, aber auch nur bedingt, denn für dieses Symbol kannst du den LS-DEC-DB eben nicht mehr verwenden, sondern du mußt dann auf den LS-DEC-SBB umsteigen.
Der Grund ist bei der Decoderbeschreibung des LS-DEC-DB mit eingefügt, bzw. ich hatte im auch schon heraus kopiert und mit hier eingestellt.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Ueli Dysli
Senior-Mitglied
Beiträge: 150
Ort:
Gontenschwil, Kanton Aargau Schweiz
Re: Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB
«
Antwort #9 am:
22. Mai 2010, 18:05:13 »
Hallo Edwin,
ok, habe jetzt einen Kompromiss gefunden und dabei VIEL gelernt.
Schöne Pfingsten wünscht Ueli
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
3 Leiter, IB II, IB IR, HSI-88 UBS mit 10 RM, Märklin+LDT Decoder,
Rechnerkonfiguration:
i5-2320, .00 GHz, Arbeitsspeicher 4 GB, Windows 10
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Konfigurationsproblem mit LDT Decoder LS-DEC-DB