Hallo
Benötige mal wieder Euere Unterstützung
Wollte im Gleisbild einen neuen Rückmeldekontakt dazu fügen, nur zeigt mir dieser Kontakt immer eine Besetztmeldung an.
Folgende Erkenntnis hab ich daraus gesehen
1. Der Kontakt ist noch nicht mal am S88 angeschlossen, ich vergib im Gleisbild die Kontaktnummer und schon wird dieser Kontakt als besetzt angezeigt. Ich Hab gemeint ich hab aus versehen schon mal einen solchen Kontakt vergeben, aber ich konnte keinen finden.
2. Alle weiteren Anschlüsse an diesen S88 funktionieren.
3. Auch wenn der Kontakt am S88 angeschlossen wird bleibt dieser als Besetzt. Könnte sein das dieser Ausgang evtl. einen defekt besitzt. Hab wirkürlich einen anderen Kontakt mit diesen einen immer wieder Besetzten Kontakt ausgetauscht und zeigt mir auch immer eine Besetzt Meldung an.
Kommt gelegentlich vor das mal ein Aussgang defekt sein kann.
mfg
Deml E.
Hallo Deml,
mhm hört sich ja äusserst seltsam an. In WDP kann schon mal nichts defekt sein, das es ja nur die Rückmeldungen
auswertet!
Lösche doch einmal diesen neu eingezeichneten Kontakt aus deinen Gleisbild und schau dann mal in den S88
"Rückmeldemonitor" ob der Kontakt dann auch wirklich ausgegraut (nicht verwendet) ist.
Falls er doch verwendet wird,solltest Du beim anklicken auf jeden Fall sehen wo!
In der Datenpflege gibt es noch den Punkt Datenbanken reparieren und komprimieren...
Ansonsten stell einfach mal eine Datensicherung zur Verfügung, vielleicht sieht man dann das Problem schon schneller!
Hallo,
Hast Du evtl einen Magnetartikel eingezeichnet der diesen Kontakt schaltet?
Hallo
Danke für die Antworten, konnte von meiner Seite keinen Fehler finden. Der Kontakt hat die Nummer 188 und ist im S88 Monitor Grau hinterlegt. Sobald man ihm am Gleisbild einzeichnet wird dieser Rot. Ein Anschluss an den S88 braucht gar nicht gemacht werden.
Hab mein Gleisbild ohne Lok-Bilder eingestellt
Danke für die Unterstützung
Deml E.
Hallo,
kannst Du mal bitte das HSI bzw. das entsprechende Rückmeldesystem offline schalten und dann mal schauen, ob der Kontakt immer noch als besetzt angezeigt wird?
Hallo,
nimm mal vom Rückmeldedecoder das S88-Buskabel runter. Was passiert dann?
Hallo
Folgende Punkte wurden überprüft
Ich hab den K188 im Gleisbild neu vergeben, dieser wird sofort Rot ausgeleuchtet, ob der Kontakt am S88 hängt oder nicht ist egal.
Dann wurde versucht den 12. S88 vom Datenbuskabel zu trennen, Ergebniss: alle Kontakte wurde im Kontaktmonitor grau ausgefüllt. Anschließend wurde das Datenbusskabel angeschlossen und alle besetzt Meldungen sind wieder aktiv, auch der Kontakt 188, ob dieser am S88 angeschlossen ist oder nicht.
Beim deaktivieren bzw. Trennen am HSI-88-USB werden alle Kontakte grau hinterlegt, auch der Kontakt 188
Deml E.
Hallo nochmal,
ZitatDann wurde versucht den 12. S88 vom Datenbuskabel zu trennen, Ergebniss: alle Kontakte wurde im Kontaktmonitor grau ausgefüllt.
dann dürfte der Decoder defekt sein. Kannst Du 2 Decoder tauschen und testen, ob das Problem mit wandert?
Hallo
Werde es bei gelegenheit testen und hier im Forum bescheid geben
Danke
Deml E.
Hallo
Hab den Fehler gefundén. Ursache war ein defekter Decoder Ausgang. Danke trotzdem für die Informationen
mfg
Deml E.