Hallo zusammen,
beim Starten der Zugfahrtautomatik erhalte ich Fehlermeldung:
Mo 00:15:52
Anforderung Kontakt: 005
Prüfe Zeile: 1 Fahrstraße: 005>024
Nach Ankunft: 00:00:00
Prüfe: 005>024
Stellbedingungen nicht erfüllt !
Die Simulation ist ok.
Woran kann es liegen? Die 1. Fahrstraße 44 zeigt keinen Fehler. Abgemagerte Zip-Datei anbei.
Danke und viele Grüße unter Volldampf, Klaus
Guten Morgen Klaus,
der Fehler liegt in Deiner FS mit der ID 44.
Dort musst Du bei den Stellbedingungen in den Feldern K2 bis K4 F/B eintragen, denn dort wird real noch der Zug stehen und die RMK rot ausleuchten. Das ist in der Simu natürlich nicht der Fall.
Das F/B erreichst Du mit gedrückter Shift-Taste und linker Maustaste.
Danke Karlheinz für die wahnsinnig rasche Antwort.
Das ist es!!
Nur :
Meine BHF-Gleise sind über 3m lang und der Eintrag ist abhängig von der Zuglänge., hier 118cm, ich durfte nur noch den nächsten K belegt als Bedingung. Ich Fahre aber auch TGV mit über 230 cm, da klappt es wohl nicht. Teste ich spter, muss den Haushalt bewerkstelligen! :(
Güße aus dem Gebirge ins Gebirge
Klaus