Seite drucken - Simulation ok, real mit Fehler

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Klaus Stöcklin in 10. Januar 2018, 08:25:21

Titel: Simulation ok, real mit Fehler
Beitrag von: Klaus Stöcklin in 10. Januar 2018, 08:25:21
Hallo zusammen,
beim Starten der Zugfahrtautomatik erhalte ich Fehlermeldung:

Mo 00:15:52
Anforderung Kontakt: 005
Prüfe Zeile: 1 Fahrstraße: 005>024
Nach Ankunft: 00:00:00
Prüfe: 005>024
Stellbedingungen nicht erfüllt !


Die Simulation ist ok.
Woran kann es liegen? Die 1. Fahrstraße 44 zeigt keinen Fehler.  Abgemagerte Zip-Datei anbei.
Danke und viele Grüße  unter Volldampf, Klaus
Titel: Re: Simulation ok, real mit Fehler
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 10. Januar 2018, 08:41:02
Guten Morgen Klaus,
der Fehler liegt in Deiner FS mit der ID 44.
Dort musst Du bei den Stellbedingungen in den Feldern K2 bis K4 F/B eintragen, denn dort wird real noch der Zug stehen und die RMK rot ausleuchten. Das ist in der Simu natürlich nicht der Fall.
Das F/B erreichst Du mit gedrückter Shift-Taste und linker Maustaste.
Titel: Re: Simulation ok, real mit Fehler
Beitrag von: Klaus Stöcklin in 10. Januar 2018, 09:10:39
Danke Karlheinz für die wahnsinnig rasche Antwort.
Das ist es!!
Nur :
Meine BHF-Gleise sind über 3m lang und der Eintrag ist abhängig von der Zuglänge., hier 118cm, ich durfte nur noch den nächsten K belegt als Bedingung. Ich Fahre aber auch TGV mit über 230 cm, da klappt es wohl nicht. Teste ich spter, muss den Haushalt bewerkstelligen!  :(
Güße aus dem Gebirge ins Gebirge