Autor Thema: Bluecher - Gleisbesetztmelder  (Gelesen 2001 mal)

Offline Kalle

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 3316
  • de
Bluecher - Gleisbesetztmelder
« am: 03. Mai 2004, 18:58:04 »
Hi,

Habe Eure Forumsbeitraege interessiert verfolgt und eine Anfrage betreffs des Verhaltens der Bluecher GBM mit verschiedenen Interfacemodulen an Herrn Bluecher gesendet.

Hoffe, dass ich keine Nettikette verletze, wenn ich den Anfragetext und die Antworten hier zeige !
Es geht um die Verwendung der Baugruppen von Herrn Bluecher in Verbindung mit z. B. MM - Dreileiter und evtl. Polaritaetsprobleme mit verschieden Interfacemodulen.

 
In Antwort auf:
 -- Anrede --

vielen Dank fur Ihre Anfrage.

 > Ist es ohne weiteres moeglich Ihren Gleisbesetztmelder
> auch fuer das Mittelleiter System (MM-Format) zu
> verwenden? Der Mittelleiter wuerde fuer jeden Block
> isoliert von den anderen Bloecken ueber einen
> Gleisbesetztmelder-Ausgang gespeist werden, sodass der
> Stromfluss ueber den Schleifer und Verbraucher zu den
> aeusseren Schienen sich einstellt. Die aeusseren
> Schienen waeren mit Masse verbunden.

Das ist im Prinzip so richtig. Hier meine Darstellung:

Verdrahtung:
Ein Pol der Digitalspannung (1) an die aeussern Schienen. Der isolierte
Mittelleiter des zu ueberwachenden Abschittes kommt an G1...G16
des GBM16XS, der zweite Pol (2) der Digitalspannung kommt an M
des GBM16XS.
Der Strom fliesst von (1) ueber die aeussere Schienen zum Verbraucher
(Lok,
beleuchtete Wagen) zum Mittelleiter.Von dort weiter ueber den GBM16XS
(M)
nach (2).

> Auch ergibt sich die Frage betreffs des
> Interface-Moduls - kann man ohne weiteres jedes
> Interface-Modul verwenden - RS - s88 - Loconet und
> sind einige Besonderheiten zu beachten betreffs
> Masseanschluesse oder galvanischer Trennung?
> Steuergeraet waere die Intellibox - Fahren mit
> MM-Format, Melden ueber Loconet oder s88.

Nein, da ist nichts weiter zu beachten. Die Module sind ueber
Optokoppler
vom Gleisstromkreis
getrennt. Zu beachten ist nur, dass der GBM16XS aus einen eigenen
Transformator ge-
speist wird. Ein Transformator speist saemtliche auf der Anlage
vorhandenen
GBM16XS.

Mit freundlichen Gruessen

Uwe Bluecher, Dipl.-Ing.



Fuer die schnelle und ausfuehrliche Antworten danke ich Herrn Bluecher und hoffe, dass einige Fragen betreffs des Einsatzes solcher GBM mit entsprechenden Interface-Modulen einigen Forumsteilnehmern geklaert werden koennen.

Mit vielen Gruessen aus Gelsenkirchen

Karl    
Viele Grüsse
Karl