Ausweichwege
«
am:
12. August 2012, 12:05:35 »
Hallo WDP-Freunde
die programmierten Ausweichwege (z.B. 35>27,28,29) werden nicht wie gewünscht, ausgeführt. ist 27 besetzt, wird der nachfolgende Zug nicht auf 28 oder 29 geleitet, sondern auf 35 oder früher gestoppt.
Was habe ich hier falsch gemacht?
Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
«
Letzte Änderung: 12. August 2012, 12:15:15 von Wilfried Engelhardt
»
Gespeichert
Viele Grüße vom Steinhuder Meer
Wilfried
Win 7 Home Premium 32 bit,Prozessor AMD Athlon II 64 X2 250/3,0 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB, Festplatte 500 GB
Märklin C-Gleis,
Tams MC , 98 RMK, 28 Weichen, WDP 2012.3 Viessmanndecoder
sowie neuerdings Weichendecoder von KH. Battermann
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Tams MC,98 RMK, 28 Weichen. Weichendecode von KH Battermann
Rechnerkonfiguration:
Win 7 Home Premium 32 bit, Prozessor AMD Athlon II 64 x2 250/3, GHz
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6884
Ort:
Düren NRW
Re: Ausweichwege
«
Antwort #1 am:
12. August 2012, 12:24:35 »
Hallo Wilfried
Wie sieht es denn mit der Matrix in den einzelnen Fahrstrassen aus, sind die gleich, bzw. darf der entsprechende Zug/Lok dort auch hinfahren?
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Wilfried Engelhardt
Senior-Mitglied
Beiträge: 405
Ort:
Niedersachen, Nähe Hannover
Re: Ausweichwege
«
Antwort #2 am:
12. August 2012, 12:51:42 »
hallo Edwin,
diese FS sind für alle Fahrzeuge freigegeben!
Gespeichert
Viele Grüße vom Steinhuder Meer
Wilfried
Win 7 Home Premium 32 bit,Prozessor AMD Athlon II 64 X2 250/3,0 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB, Festplatte 500 GB
Märklin C-Gleis,
Tams MC , 98 RMK, 28 Weichen, WDP 2012.3 Viessmanndecoder
sowie neuerdings Weichendecoder von KH. Battermann
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Tams MC,98 RMK, 28 Weichen. Weichendecode von KH Battermann
Rechnerkonfiguration:
Win 7 Home Premium 32 bit, Prozessor AMD Athlon II 64 x2 250/3, GHz
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9528
Ort:
Bernau
Re: Ausweichwege
«
Antwort #3 am:
12. August 2012, 14:01:21 »
Hallo,
ist der Kontakt 27 irrtümlich in die FS-Aufzeichnung der anderen beiden FS mit drinn?
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
Wilfried Engelhardt
Senior-Mitglied
Beiträge: 405
Ort:
Niedersachen, Nähe Hannover
Re: Ausweichwege
«
Antwort #4 am:
12. August 2012, 14:38:50 »
Hallo Sven
ich habe mich nicht richtig ausgedrückt:
die "27" ist kein Kontakt, sondern ein Name für ein ZNF, wie auch alle Zahlen an den ZNF
von 35 bis zur ersten Weiche sind die Kontakte natürlich gleich,erst nach der Weiche sind die
Kontakte entsprechend des GP.verschieden. In keinem der danach folgenden FS-Teilen ist ein fremder Kontakt eingetragen
«
Letzte Änderung: 12. August 2012, 17:13:29 von Wilfried Engelhardt
»
Gespeichert
Viele Grüße vom Steinhuder Meer
Wilfried
Win 7 Home Premium 32 bit,Prozessor AMD Athlon II 64 X2 250/3,0 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB, Festplatte 500 GB
Märklin C-Gleis,
Tams MC , 98 RMK, 28 Weichen, WDP 2012.3 Viessmanndecoder
sowie neuerdings Weichendecoder von KH. Battermann
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Tams MC,98 RMK, 28 Weichen. Weichendecode von KH Battermann
Rechnerkonfiguration:
Win 7 Home Premium 32 bit, Prozessor AMD Athlon II 64 x2 250/3, GHz
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9528
Ort:
Bernau
Re: Ausweichwege
«
Antwort #5 am:
12. August 2012, 15:07:28 »
Hallo Wilfried,
alles klar. Trotzdem würde ich mal die FS zu 28 und 29 überprüfen, ob dort ein Kontakt der FS zu 27 drinne ist.
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
Stefan Lersch
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6424
Ort:
Brühl (bei Köln)
Re: Ausweichwege
«
Antwort #6 am:
12. August 2012, 22:27:18 »
Hallo Wilfried,
wie stellst du denn die ZF? Manuell oder ist sie in einer ZFA? Wenn letzteres, dann prüfe mal, ob du die FS nach 35 auch in der ZFA enthalten ist und evtl. über der ZF in der ZFA steht. Das würde das Verhalten erklären, weil dann die FS und nicht die ZF gestellt wird (sofern sequentiell die Zeilen abgearbeitet werden und nicht zufällig).
Gespeichert
Viele Grüße,
Stefan
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
N-Anlage im Bau, Minitrix & Co., Tams MC 2.2.3, DCC
Rechnerkonfiguration:
Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm
Günther Ritter
Senior-Mitglied
Beiträge: 145
Ort:
30853 Langenhagen
Re: Ausweichwege
«
Antwort #7 am:
14. August 2012, 09:25:42 »
Hallo Wilfried,
wird die Fahrstraße komplett aufgelöst, oder ist ein Magnetartikel noch verriegelt?
Stimmen eventuelle Bedingungen noch eine Rolle?
Mit freundlichem gruß
Günther
Gespeichert
Viele Grüße aus Langenhagen und immer grüne Welle für die Modellbahn.
Günther Ritter
Win-Digipet-Version:
Premium Version 2021.2d
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Lenz 3,6,LZ 100,Lv 100,101,102, LS 100,110,150 GBM Blücher, Lenz 11230
Rechnerkonfiguration:
Windows 7, 64 Bit, 500 GB
Wilfried Engelhardt
Senior-Mitglied
Beiträge: 405
Ort:
Niedersachen, Nähe Hannover
Re: Ausweichwege
«
Antwort #8 am:
14. August 2012, 10:59:41 »
Halo Stefan
ich verstehe Deine "Anweisungen" nicht richtig, kann diese aber z.Z. nur auf dem Bürorechner nachvollziehen, meine MC ist momentan in der "Reha" Die ZF werden in der ZFA genutzt
Du schreibst ....
sofern sequentiell die Zeilen abgearbeitet werden und nicht zufällig
Diese Einstellungen kann ich doch nur unter Folgefahrten nutzen, oder liege ich hier falsch?
Unter den FF stehen bei mir ausschließlich die Einfahrten zum IZNF.
Aber wie es auch ist, wenn die MC wieder hier ist, werde ich diese Punkte auch auf der Anlage überpüfen und anschließend berichten.
Gespeichert
Viele Grüße vom Steinhuder Meer
Wilfried
Win 7 Home Premium 32 bit,Prozessor AMD Athlon II 64 X2 250/3,0 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB, Festplatte 500 GB
Märklin C-Gleis,
Tams MC , 98 RMK, 28 Weichen, WDP 2012.3 Viessmanndecoder
sowie neuerdings Weichendecoder von KH. Battermann
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Tams MC,98 RMK, 28 Weichen. Weichendecode von KH Battermann
Rechnerkonfiguration:
Win 7 Home Premium 32 bit, Prozessor AMD Athlon II 64 x2 250/3, GHz
Bernd Sorgenfrei
Senior-Mitglied
Beiträge: 764
Ort:
D-23617 Stockelsdorf
Re: Ausweichwege
«
Antwort #9 am:
14. August 2012, 11:33:18 »
Hallo Wilfried,
beim Öffnen der Zugfahrten-Automatik klappt beim Klicken auf den rechten Pfeil (Setup/Optionen) ein Fenster auf. Darin kannt du einen Zufallsgenerator für Kontaktabfragen und/oder Zufahrten einschalten. Andernfalls werden die Zeilen der Reihe nach (sequentiell) abgearbeitet.
Gespeichert
Herzliche Grüße
Bernd Sorgenfrei
Win-Digipet-Version:
2021.1
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis; Tams MC 2.0.0; µCon-Mini-Manager
Rechnerkonfiguration:
Intel i7-4790 3,6+ Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 64 Bit
Reinhold Hiersch
Senior-Mitglied
Beiträge: 1581
Ort:
Künzell
Re: Ausweichwege
«
Antwort #10 am:
14. August 2012, 11:44:14 »
Hallo Wilfried,
Stefan meint dass Du möglicherweise nur die Fahrstrasse und nicht die Zugfahrt in die ZFA eingetragen hast. Mache mal die ZFA auf und kontrolliere ob di die FS oder ZF eingetragen hast.
Das kanst Du auch in der Büroversion machen und testen.
Gespeichert
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
Märklin C.K und M-Gleis
Rechnerkonfiguration:
Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98
Stefan Lersch
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6424
Ort:
Brühl (bei Köln)
Re: Ausweichwege
«
Antwort #11 am:
14. August 2012, 21:13:13 »
Hallo Wilfried,
Bernd hat das mit dem sequentiell und zufällig gut erklärt. Es kann aber sein, dass du die FS und die ZF in deiner ZFA stehen hast und die Fahrstraße statt der Zugfahrt gestellt wird. Auch das siehst du in der Simulation.
Gespeichert
Viele Grüße,
Stefan
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
N-Anlage im Bau, Minitrix & Co., Tams MC 2.2.3, DCC
Rechnerkonfiguration:
Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm
Wilfried Engelhardt
Senior-Mitglied
Beiträge: 405
Ort:
Niedersachen, Nähe Hannover
Re: Ausweichwege
«
Antwort #12 am:
15. August 2012, 16:44:08 »
Hallo Stefan
in der ZFA-Bürorechner sind nur ZF eingetragen. Es könnte aber sein, dass es beim Anlagenrechner,
warum auch jmmer, anders aussieht. Mal sehen, wenn die Tams wieder da ist.
Gespeichert
Viele Grüße vom Steinhuder Meer
Wilfried
Win 7 Home Premium 32 bit,Prozessor AMD Athlon II 64 X2 250/3,0 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB, Festplatte 500 GB
Märklin C-Gleis,
Tams MC , 98 RMK, 28 Weichen, WDP 2012.3 Viessmanndecoder
sowie neuerdings Weichendecoder von KH. Battermann
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Tams MC,98 RMK, 28 Weichen. Weichendecode von KH Battermann
Rechnerkonfiguration:
Win 7 Home Premium 32 bit, Prozessor AMD Athlon II 64 x2 250/3, GHz
Bernd Sorgenfrei
Senior-Mitglied
Beiträge: 764
Ort:
D-23617 Stockelsdorf
Re: Ausweichwege
«
Antwort #13 am:
15. August 2012, 19:52:19 »
Hallo Wilfried,
um die Daten anzusehen, brauchst du die Zentrale nicht. Du kannst auch auf dem Anlagenrechner die Büroversion starten.
Gespeichert
Herzliche Grüße
Bernd Sorgenfrei
Win-Digipet-Version:
2021.1
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis; Tams MC 2.0.0; µCon-Mini-Manager
Rechnerkonfiguration:
Intel i7-4790 3,6+ Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 64 Bit
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Ausweichwege