Hallo Albert,
wie schon im vorhergehenden Beitrag erwähnt, muss sowohl beim TC als auch in WDP die Zahl der angeschlossenen Rückmeldedekoder eingegeben werden. Bei WDP erfolgt das in den Systemeinstellungen. Da Du den S88-Bus verwendest, musst Du - sofern Du die Version 9.1 einsetzt - darauf achten, dass 1 Rückmeldedekoder als 2 (!!) Module zu rechnen ist. Erkennen kannst Du das an der sich ändernden Zahl der Kontakte (rechts neben der Einstellung der Zahl der Module bei WDP-Systemeinstellungen). Dann dürften auch auf dem WDP-Gleisbild die Kontaktstrecken rot ausgefüllt sein, sobald sie besetzt sind.
Die beiden fortwährend rot anzeigenden Strecken solltest Du zunächst im TC kontrollieren, ob sie auch dort als besetzt zurückgemeldet werden. Wenn ja, dann besteht entweder noch irgendwo ein Kontakt zu einem anderen Gleisabschnitt oder Du musst nachschauen, ob die Rückmeldeleitung - insbesondere das Flachbandkabel - sich vielleicht irgendwo zu nahe an einem Fahrstrom führenden Kabel sich befindet. Besonders gefährlich sind beim S88 parallel und nahe beieinander geführte Leitungen der Rückmeldung und der Digitalstromversorgung. Vorschlag für letzteren Fall: mal einen der beiden Kontakte mit "fliegender" Verkabelung an den RM-Dekoder anschließen. Sodann nachprüfen, ob immer noch besetzt angezeigt wird. Ist die Anzeige ok, war vermutlich die bisherige Leitungsführung der Grund. Viel Erfolg bei der Suche nach noch bestehendem Kontakt bzw. Ursache der Besetztmeldung.