Autor Thema: Kurzes aufblinken von Kontakten im RM Monitor  (Gelesen 1301 mal)

Offline peter fuchs

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 55
  • Ort: hennef Ort bei GoogleMaps suchen
Kurzes aufblinken von Kontakten im RM Monitor
« am: 04. April 2013, 15:48:53 »
Hallo zusammen, wer kann mir die Fragen beantworten!
In der ZFA kommt es vor, dass eine ganz kurze Meldung mit einem Gongton kommt: Diese Meldung ist so kurz, dass man sie kaum lesen kann.  Fahrstraße Nr ....Kontakt nicht abgearbeitet.
Kann man die Meldung nochmal nachvollziehen?
Mit der Meldung bleibt die Lok stehen und kann nur manuel weitergefahren werden, bis zur nächsten Fahrstraße , dann läuft die Automatik weiter.
Wenn ich besagte Fahrstraße  mit einer Lok von Hand abfahre und den Fahrstrassenmonitor beobachte werden alle Kontakte abgearbeitet. Es blitzen jedoch ganz kurz im Fahrstrassenmonitor irgend welche Kontakte auf,die eigentlich nicht anzeigen können, weil sie weder mit einem Waggon noch sonst kontaktiert sind.
Was kann das sein?
 Habe alle Kontakte mit Dioden versehen ( Diodentrick) kann das kurzzeitige im msec Bereich aufzeigen der Kontakte durch die Dioden kommen? Aber eigentlich sollen diese ja sperren.
Freue mich auf Eure Mitteilungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Peter Fuchs
Gruß Peter Fuchs

Rechnerkonfiguration: Pentium;HDS 500GB; 2GB Ram; 2,5Ghz ;Win Digipet  2015 Premium Anlagenkonfiguration: Märklin c-Gleis  im Aufbau; Windigipet 2015 Premium Rückmelder HSI 88 seriell mit 7 S88 Märklin;und 5 S88-3 Tams.
Centraleinheit Märklin CS2;  Programmiergleis-Ausgang  CS2 an Eingang Booster  Power 10 von Schapals Ausgang in 5 Stromkreise unterteilt. Schaltstrom für Decoder aus der CS2

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Kurzes aufblinken von Kontakten im RM Monitor
« Antwort #1 am: 04. April 2013, 15:58:33 »
Hallo Peter,

Zitat
In der ZFA kommt es vor, dass eine ganz kurze Meldung mit einem Gongton kommt: Diese Meldung ist so kurz, dass man sie kaum lesen kann.  Fahrstraße Nr ....Kontakt nicht abgearbeitet.
Kann man die Meldung nochmal nachvollziehen?

ja, die Meldungen werden im Logbuch gespeichert, sofern dieses in den Systemeinstellungen aktiviert ist.
Zitat
Es blitzen jedoch ganz kurz im Fahrstrassenmonitor irgend welche Kontakte auf,die eigentlich nicht anzeigen können, weil sie weder mit einem Waggon noch sonst kontaktiert sind.
Was kann das sein?

das ist auf jeden Fall die Ursache für die Meldungen. Würde zum Beispiel der Zielkontakt der Fahrstraße kurz aufblitzen, kommt die Meldung, dass der Bremskontakt nicht abgearbeitet wurde. Die Lok wird angehalten, weil Win-Digipet denkt, die Lok ist am Ziel. Die kurze Auslösung reicht aber nicht um die Fahrstraße auch aufzulösen.

Zitat
Habe alle Kontakte mit Dioden versehen ( Diodentrick) kann das kurzzeitige im msec Bereich aufzeigen der Kontakte durch die Dioden kommen? Aber eigentlich sollen diese ja sperren

der Diodentrick verhindert keine Störungen im Rückmeldesystem, er verbessert nur die Stromaufnahme der Fahrzeuge.

Wenn immer nur ein Rückmeldedecoder betroffen ist, würde ich den mal tauschen...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline peter fuchs

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 55
  • Ort: hennef Ort bei GoogleMaps suchen
Re:Kurzes aufblinken von Kontakten im RM Monitor
« Antwort #2 am: 04. April 2013, 16:22:32 »
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Info.
Darauf muss man erst kommen, denke das Die Störungen über das Flachbandkabel kommen. Hierüber ist ja schon eine Menge geschrieben worden.
Werde den Störenfried  Märklin Decoder S88 in einen Tams Decoder austauschen. Damit ich auch hier die Verbindung mit einem J47 Kabel durchführen kann.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Info.
MfG Peter Fuchs
Gruß Peter Fuchs

Rechnerkonfiguration: Pentium;HDS 500GB; 2GB Ram; 2,5Ghz ;Win Digipet  2015 Premium Anlagenkonfiguration: Märklin c-Gleis  im Aufbau; Windigipet 2015 Premium Rückmelder HSI 88 seriell mit 7 S88 Märklin;und 5 S88-3 Tams.
Centraleinheit Märklin CS2;  Programmiergleis-Ausgang  CS2 an Eingang Booster  Power 10 von Schapals Ausgang in 5 Stromkreise unterteilt. Schaltstrom für Decoder aus der CS2