Hallo an Alle und Geduld mit einem Langsamen! Ich habe ein seltsames Problem: Zu Steuerung einer Doppelten Kreuzungsweiche habe ich unter Win-Digipet 9.1 und der IB den Schaltdecoder WDEC DCC JoKa eingebaut. Der erste Anschluß hat die Decoderadresse 13, der zweite 14. Führe ich bei der Magnetartikel-Erfassung des Test aus, dann bewegen sich im Gleisbild die symbolischen Gleisabschnittsverlängerungen wie es sich gehört der Reihe nach in alle vier Richtungen. Auf der Anlage jedoch bewegen sich die Weichenzungen nur bei jedem zweiten Schaltvorgang und zwar gleichzeitig jeweils in die Abbiegeposition. Weiterhin merkwürdig ist, dass bei der Kontrolle über den Magnetartikel-Test ich mit Betätigung des roten bzw grünen Knopfes 15 eine richtige Weichenbewegung auslösen kann. Jedoch bei Betätigung des roten bzw grünen Knopfes 14 bewegt sich auf der Anlage zwar Weiche 14, auf dem Gleisbild jedoch weiterhin Weiche 15. Wo liegt mein Fehler?
Mit besten Grüßen aus Stuttgart
Jörn