Hallo zusammen, bin gerade dabei einen Wendezug auf meiner Anlage zu erstellen.
Die Fahrstraßen und die Profile habe ich angelegt und getestet. Soweit funktioniert alles.
Wenn ich nun das Ganze in der Zugfahrtautomatik erstelle, fährt der Zug die vorgegeben Strecke ab ung wieder zurück. Aber die vorgegebenen Profile werden nicht berücksichtigt.
Habe im ZFA  mit ''Profile''  angehakt.
Was mache ich falsch?
 
Viele Grüsse aus dem Odenwald
Franz Knapp
  • Win-Digipet-Version:
    2012.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C- K-Gleis, Bemo, Tams  fahren und schalten, Infracar
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD FX 4300 Quad-Core 8,0 GB Ram SW:Win-10- 64

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4836
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Wendezugsteuerung mit Profilen
« Antwort #1 am: 23. Juni 2007, 13:33:21 »
Hallo Franz,

wo hast Du denn den Wendebefehl eingetragen?

in der Zugfahrtenautomatik, im Profil oder in beiden?

Den Wendebefehl trägst Du am besten am Anfang eines Profls ein! Falls die Zugfahrt mit einen Wendebefehl starten soll, reicht es auch es in der ZFA anzugeben! Auf keinen Fall darfst Du aber beiden Sachen sagen "wenden" da sich der Befehl sonst wieder aufhebt sprich "vorwärts->rückwärts->vorwärts"
Falls das alles noch nicht hilft schildere mal Dein Problem etwas genauer!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Wendezugsteuerung mit Profilen
« Antwort #2 am: 23. Juni 2007, 13:36:51 »
Hallo Franz,

wenn ich das so lese, scheint der Wendebefehl nicht das Problem zu sein, sondern dass allgemein auf der Strecke die Profile nicht berücksichtigt werden.
Hast du in der ZFA auch eingetragen welches Profil genutzt werden soll?  

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Franz Knapp

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 99
  • Ort: Wald-Michelbach Odenwald Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Wendezugsteuerung mit Profilen
« Antwort #3 am: 23. Juni 2007, 14:36:35 »
Hallo Thomas,hallo Jürgen vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Ich hatte den Wendebefehl  in der  ZFA  doppelt eigetragen. Das war der Fehler.