Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mit dem STW die Dunkeltastung des Vorsignals am HP00 zeigenden Hauptsignal realisieren. Nun gibt es ja seit WDP 9 wohl die Möglichkeit, die Symboldatei bei den 4-stelligen DB-Symbolen zu ergänzen. Wo genau wird denn in der Symbol-Datei dieses ergänzt. Hatte mir von Karl-Heinz Battermann (März 2006) einen Beitrag mit der 20er Symboldatei schon kopiert, ich weiß aber nicht, wo ich diese in der Datei einfügen soll.
Kann mir einer von den Spezialisten bitte mal helfen?
Vielen Dank.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen aus Solingen
Thomas
__________________________________________________
NB Acer TM4670, 1024 MB RAM,WinXP SP3, HSI88, WDP Premium 2009.4 , TAMS MC
Heller
Senior-Mitglied
Beiträge: 456
Ort:
Hamburg
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #1 am:
25. Juni 2007, 13:24:13 »
Hallo Thomas,
da ich das Problem auch einmal gehabt und dank Betatester-Hilfe gelöst habe, schicke ich dir an deine E-Mail-Adresse die Kopie meiner Symboldatei mit der Ergänzung der dunkelgesteuerten Vorsignale.
Gespeichert
Frdl. Grüße aus dem Norden
Helmut Löffler
-------------------
Systemkonfiguration:
Notebook, Intel Core 2 Duo, max. 2.2 GHz, 2 GB RAM; Windows 7 Prof.;
Anlagenkonfiguration:
WDP X 10.3.124 - 32; Märklin H0-C, Motorola; 2,8 x 1,8 m; IB 1.3; Uhlenbr. Loconet RM; Weichen (el., dig.): Mä.74490, Mä.74460 (E-WD)
Maiky911
Senior-Mitglied
Beiträge: 281
Ort:
46395 Bocholt, Nähe der Niederlande
---
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #2 am:
25. Juni 2007, 14:31:06 »
Halo Helmut,
könntest Du mir die Datei auch schicken?
Gespeichert
Dicken Gruß aus dem Münsterland
Maik Bähring
Win-Digipet-Version:
2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
Märklin CS2, ESU-ECOS, K-Gleis, Schalt-Decoder: LDT, Viessmann, Sven Brand; Lok-Decoder: Märklin, ESU
Rechnerkonfiguration:
i7 64bit, 16GB RAM, 256SSD, WIN11 64bit
Thomas Albers
Senior-Mitglied
Beiträge: 52
Ort:
42653 Solingen
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #3 am:
25. Juni 2007, 14:43:30 »
Hallo Helmut,
ein großes Dankeschön nach Hamburg! Datei ist angekommen. Ich werde es heute Abend gleich ausprobieren.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen aus Solingen
Thomas
__________________________________________________
NB Acer TM4670, 1024 MB RAM,WinXP SP3, HSI88, WDP Premium 2009.4 , TAMS MC
Heller
Senior-Mitglied
Beiträge: 456
Ort:
Hamburg
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #4 am:
25. Juni 2007, 18:07:03 »
Hallo Maik,
... ist unterwegs.
Gespeichert
Frdl. Grüße aus dem Norden
Helmut Löffler
-------------------
Systemkonfiguration:
Notebook, Intel Core 2 Duo, max. 2.2 GHz, 2 GB RAM; Windows 7 Prof.;
Anlagenkonfiguration:
WDP X 10.3.124 - 32; Märklin H0-C, Motorola; 2,8 x 1,8 m; IB 1.3; Uhlenbr. Loconet RM; Weichen (el., dig.): Mä.74490, Mä.74460 (E-WD)
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6951
Ort:
Düren NRW
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #5 am:
25. Juni 2007, 18:23:08 »
Hallo Helmut
besteht nicht eventuell die Möglichkeit, die Dateien allen Usern zur Verfügung zu stellen?
Vielleicht auch noch mit einer Erklärung wie die Symbole angewandt werden sollten?
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11
Thomas Albers
Senior-Mitglied
Beiträge: 52
Ort:
42653 Solingen
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #6 am:
25. Juni 2007, 19:51:03 »
Hallo WDP Freunde,
ich greife Helmut mal vor. Im Anhang die gezippte Datei.
Einfach entzippen und die original Sym_U-Dateien - so habe ich es gemacht - umbenennen, z.B. Sym_U_original. Dann das entzippte Verzeichnis in den Ordner Symbole kopieren.
Nicht vergessen in der Systemsteuerung die Symboldatei auszuwählen (in diesem Fall natürlich die Sym_U) Ich habe aus dem Originalordner noch die Datei Sym_U_KOOR in den Ordner kopiert, da ich nicht weiß, ob diese evtl. gebraucht wird.
Naja - auf jeden Fall unter den erweiterten Symbolen sind jetzt die 4-begriffigen Vorsignalsymbole zu finden.
Habe meine betreffenden Fahrstraßen mit dieser Funktion über den Stellwerkswärter erweitert und ich muss sagen:
Ich bin begeistert !!!
Vielen Dank nochmal
@ Thomas, Deinen Anhang habe ich gelöscht, da die geänderten Daten in meinem Beitrag zur Verfügung stehen.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen aus Solingen
Thomas
__________________________________________________
NB Acer TM4670, 1024 MB RAM,WinXP SP3, HSI88, WDP Premium 2009.4 , TAMS MC
Thomas Reitel
Senior-Mitglied
Beiträge: 551
Ort:
Hunsrück
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #7 am:
25. Juni 2007, 20:28:33 »
Hallo WDP Freunde
Gibt es diese tollen Symbole auch für ( Sym SP ) Fahrer ?
Gruß Thomas
Gespeichert
Gruß Thomas
Win-Digipet-Version:
V 2021.2d
Anlagenkonfiguration:
Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
Rechnerkonfiguration:
P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7
Karlheinz Battermann
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 5310
Ort:
D-37431 Bad Lauterberg
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #8 am:
25. Juni 2007, 21:39:45 »
Hallo zusammen,
im Anhang stelle ich allen Usern die von mir korrigierten Symbole von Helmut zur Verfügung.
Auch die KOOR-Datei habe ich ergänzt, damit die automatische FS-Erstellung mit dem FS-Assistenten ohne Sprungmarken funktionieren kann.
@Helmut: Die Symbole 619 in der 20-er Version waren vertauscht.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz
Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
Win-Digipet-Version:
Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
Anlagenkonfiguration:
Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (
ohne Resets
)
Rechnerkonfiguration:
Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)
Heller
Senior-Mitglied
Beiträge: 456
Ort:
Hamburg
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #9 am:
25. Juni 2007, 23:07:45 »
Hallo Karlheinz,
vielen Dank für die Korrektur, das Versehen war mir bisher nicht aufgefallen.
Gespeichert
Frdl. Grüße aus dem Norden
Helmut Löffler
-------------------
Systemkonfiguration:
Notebook, Intel Core 2 Duo, max. 2.2 GHz, 2 GB RAM; Windows 7 Prof.;
Anlagenkonfiguration:
WDP X 10.3.124 - 32; Märklin H0-C, Motorola; 2,8 x 1,8 m; IB 1.3; Uhlenbr. Loconet RM; Weichen (el., dig.): Mä.74490, Mä.74460 (E-WD)
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6951
Ort:
Düren NRW
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #10 am:
26. Juni 2007, 14:32:55 »
Hallo Thomas
Ich habe mir erlaubt für einige Sym_Dateien die Symbole kompatibel einzuarbeiten.
Sym_A
Sym_B
Sym_C
Sym_3D
Sym_Bahn_Auto
Sym_DB
Sym_SP
Siehe híerzu den Anhang
P.S.Ich habe die Fehler die Karlheinz Battermann weiter unten erwähnt hat beseitigt.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11
Thomas Reitel
Senior-Mitglied
Beiträge: 551
Ort:
Hunsrück
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #11 am:
26. Juni 2007, 16:09:30 »
Hallo Edwin
Danke für die Symbole.
Aber ich bekomme das Vorsignal mit Dunkeltastung im GB Editor nicht angezeigt
Gruß Thomas
Gespeichert
Gruß Thomas
Win-Digipet-Version:
V 2021.2d
Anlagenkonfiguration:
Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
Rechnerkonfiguration:
P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6951
Ort:
Düren NRW
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #12 am:
26. Juni 2007, 16:16:43 »
Hallo Thomas
die Symbole liegen unter Erweiterte Symbole letzter Reiter
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11
Karlheinz Battermann
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 5310
Ort:
D-37431 Bad Lauterberg
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #13 am:
26. Juni 2007, 16:37:11 »
Hallo Edwin,
die KOOR-Dateien weisen noch bei den neuen Symbolen Fehler auf, denn Du hast den Haken bei "Richtungsneutral" nicht entfernt, bitte noch ändern.
In der ZIP-Datei solltest Du auch nur die erforderlichen Daten einstellen und nicht die Thumbs.db, die vom Grafikprogramm erstellt werden.
Gespeichert
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz
Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
Win-Digipet-Version:
Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
Anlagenkonfiguration:
Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (
ohne Resets
)
Rechnerkonfiguration:
Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)
Thomas Reitel
Senior-Mitglied
Beiträge: 551
Ort:
Hunsrück
Re: Dunkeltastung des Vorsignals
«
Antwort #14 am:
26. Juni 2007, 16:47:32 »
In Antwort auf:
Hallo Thomas
die Symbole liegen unter Erweiterte Symbole letzter Reiter
Hallo Edwin
Da ist nix nur Freie Vierbegriffige Magnetartikel
Ich kopiere doch einfach die Sym Dateien in den jeweiligen Ordner oder ?
Gruß Thomas
Gespeichert
Gruß Thomas
Win-Digipet-Version:
V 2021.2d
Anlagenkonfiguration:
Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
Rechnerkonfiguration:
P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Dunkeltastung des Vorsignals