Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Probleme mit dem Verständnis der Automatik
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Probleme mit dem Verständnis der Automatik (Gelesen 2038 mal)
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
am:
26. Dezember 2007, 00:24:30 »
Hallo und Frohe Weihnachten
ich bin jetzt so weit das ich so einige Test fahren kann an meiner Anlage. Ich exprementiere gerade mit der Automatiksteuung und habe folgendes Problem.
Ich fahre in zwei Richtungen. Der Schatenbahnhof ist auf der einer Seite direkt am Bahnhof angeschlossen und die andere Seite ist für spären ausbau eine Weiche für die zweite Ebene geplant. Ich habe da in zwei Richtungen plane eine Fahrstrasse von Bahnhof zum meinen Schattenbahnhof und eine Fahrstrasse in der andere Richtung. Vom Schattenbahnhof zum Banhof habe in der eine Richtung zwei Fahrstrassen eingerichtet da ich ein abzweig am bauen bin in zweite ebene. Alles läuft super keine probleme bis der Rechner den Bahnhof belegt und von der andere Seite eine andere Lok. Da alle Gleise belegt sind steht das System.
Wie kann ich WPD sagen das er immer ein Gleis freihalten soll für die nächste Fahrstrasse ?
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Dirk Kehl (juniordigital)
Senior-Mitglied
Beiträge: 563
Ort:
Wolsfeld in der Eifel
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #1 am:
26. Dezember 2007, 00:47:39 »
Hallo Andreas,
könntest du vielleicht einmal einen Screenshot ins Forum stellen, würde Dir gerne helfen, aber ich denke es ist für mich dann einfacher!
Ich vermute mal du müstest hier mit dem 3-begriffigen Richtungspfeil arbeiten.
Gespeichert
Beste Grüße aus der Eifel
Dirk
-------------------------
WDP 2021.1.13 Premium,
ECoS 50210, 4.2.10
Fleischmann Profi + Piko A-Gleis, Spur H0, 2-Leiter,
RM-GB8 über s88 an Ecos,8 x ESU Switch Pilot Servo, ESU Ecos Detectoren,
Esu LokProgrammer
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.13 Premium Edition
Rechnerkonfiguration:
MacBook Pro, i7-4770HQ, 16GB RAM
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #2 am:
26. Dezember 2007, 01:07:35 »
Hallo Dirk
Wie mache ich das Screenshot
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #3 am:
26. Dezember 2007, 01:25:38 »
Hallo noch mal
ich hoffe es hat geklapp
2 Züge die aus den Bahnof wollen und einer der rein will
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Dirk Kehl (juniordigital)
Senior-Mitglied
Beiträge: 563
Ort:
Wolsfeld in der Eifel
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #4 am:
26. Dezember 2007, 01:28:11 »
Hallo Andreas,
stelle dein Gleisbild auf dem Bildschirm so dar, daß man den entsprechenden Ausschnitt gut erkennen kann.
Dann drücke die Strg und DRUCK Taste gleichzeitig. Damit wird der kpl. Bildschirm in die Zwischenablage abgelegt, dann öffnest du z.B. Paint unter Windows/Zubehör und gehst dann auf Bearbeiten "EINFÜGEN".
Dann hast du schon mal das Bild, jetzt gehst du auf Datei speichern unter, dann öffnet sich ein Fenster, dort legst du den Speicherort fest, sowie einen Aussagekräftigen Dateinamen, und darunter klickst du auf die Pfeiltaste, dann wählst du am besten JPEG aus.
Natürlich noch den SPEICHERN Button drücken.
Danach in diesen Thread, auf Antworten, und unter dem Textfeld steht erweiterte Optionen, darauf klicken,
dann kannst du schon lesen Datei anhängen. Drücke auf Durchsuchen, und füge deine eben abgespeicherte Datei ein. Wenn du dann auf schreiben gehst, sollte diese Datei als Anhang angefügt sein.
Einfach mal probieren
Gespeichert
Beste Grüße aus der Eifel
Dirk
-------------------------
WDP 2021.1.13 Premium,
ECoS 50210, 4.2.10
Fleischmann Profi + Piko A-Gleis, Spur H0, 2-Leiter,
RM-GB8 über s88 an Ecos,8 x ESU Switch Pilot Servo, ESU Ecos Detectoren,
Esu LokProgrammer
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.13 Premium Edition
Rechnerkonfiguration:
MacBook Pro, i7-4770HQ, 16GB RAM
Torsten Junge
Senior-Mitglied
Beiträge: 1549
Ort:
Hamburg
!!!
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #5 am:
26. Dezember 2007, 01:36:07 »
Hallo Andreas,
das läst sich mit Zähler und Richtungspfeil wie von Dirk erwähnt machen.
Lese mal in der Hilfe 8.9.1 Zähler in den Fahrstraßen verwenden.
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge
Gespeichert
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge
Homepage:
https://bw.tj-net.de/
Win-Digipet-Version:
8 bis 2021.2.25 (2021.2d)
Anlagenkonfiguration:
Tams (SW 2.2.3) zum Fahren nur MM-,m3-Format, TAMS (64RM) CS3(60226) SW 2.4.0 zur Steuerung der MA, CS3 (464RM)
HSI-88 Seriell: 496RM Rückmelder mit Diodentrick, 12 KC25 - Booster, 182 Weichen, 168 Signale, Mä-C-K-Gleise 556 Meter, DSD 2010, Mä-Schiebebühne 72941, SBD von Gerd Boll. BiDiB, Zeus: 432RM Rückmelder mit Diodentrick, Light@Night 4.1
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Prozessor, 3,6 GHz, 8 GB RAM, Win10 Pro(64bit),
NVIDIA GeForce GT 1030, 2 Monitore a`48"quotquotquotquotquotquot , Aktualisiert:17.03.24
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #6 am:
26. Dezember 2007, 10:12:32 »
Hallo
danke für eure schnelle Antwort und ich werde mich gleich mal damit befassen
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #7 am:
29. Dezember 2007, 21:16:55 »
Hallo
ich habe irgendwie was im Kapitel und das Thorsten als Lösung angepeilt nicht verstanden. Ich weiß nicht wo ich Angen soll das umzusetzten. Verständnisschwirigkeit ist das mit dem Zähler.
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Torsten Junge
Senior-Mitglied
Beiträge: 1549
Ort:
Hamburg
!!!
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #8 am:
29. Dezember 2007, 21:37:33 »
Hallo Andreas,
leider kann ich dir bei der umsetzung nicht so helfen.
Aber ich habe noch eine Anleitung von Peter Münch für dich, hoffe die hilft dir weiter.
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge
Homepage:
https://bw.tj-net.de/
Win-Digipet-Version:
8 bis 2021.2.25 (2021.2d)
Anlagenkonfiguration:
Tams (SW 2.2.3) zum Fahren nur MM-,m3-Format, TAMS (64RM) CS3(60226) SW 2.4.0 zur Steuerung der MA, CS3 (464RM)
HSI-88 Seriell: 496RM Rückmelder mit Diodentrick, 12 KC25 - Booster, 182 Weichen, 168 Signale, Mä-C-K-Gleise 556 Meter, DSD 2010, Mä-Schiebebühne 72941, SBD von Gerd Boll. BiDiB, Zeus: 432RM Rückmelder mit Diodentrick, Light@Night 4.1
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Prozessor, 3,6 GHz, 8 GB RAM, Win10 Pro(64bit),
NVIDIA GeForce GT 1030, 2 Monitore a`48"quotquotquotquotquotquot , Aktualisiert:17.03.24
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #9 am:
29. Dezember 2007, 21:46:33 »
Hallo Torsten
danke für deine Antwort nur dein Link ist ein Fehler ich kann ihn nicht runterladen
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Andreas Bo.
Senior-Mitglied
Beiträge: 71
Ort:
Oberhausen
Re: Probleme mit dem Verständnis der Automatik
«
Antwort #10 am:
29. Dezember 2007, 21:47:41 »
sorry ich htte warten müssen es hat funktioniert
Gespeichert
Windows Vista / HP Pavilion 5059ea (AMD Turion 64) 1GB -----------------------------------------------------------------------------------ECOS 3.2.1,WDP 2009,N-Fahrer
Arnold (DCC 14) und Arnold (DCC 28) Trix Select
Viessmann Weichendecoder und Vissmann S88 mit GBS
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Probleme mit dem Verständnis der Automatik