Autor Thema: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation  (Gelesen 2395 mal)

Offline Andy H.

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 22
  • Ort: Rhein-Neckar-Kreis Ort bei GoogleMaps suchen de
Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« am: 06. Februar 2008, 21:38:27 »
Hallo zusammen, :D

ich möchte mir ein elektrisches Rollo kaufen das das Fenster verdunkelt,das direkt vor meiner MOBA liegt.
Mein Traum ist es eines Tages eine ähnliche Tag/Nacht Simulation zu haben wie im MIWULand.
Dazu würde ich gerne das Rollo, das mit einem 24 Volt Rohrmotor ausgestattet sein wird, mit WDP auf und zu zufahren.

Ist das mit wenig Aufwand zu machen? ???
Welche Komponenten werden dafür benötigt? ???
Gibt es so eine Steuerung bzw. die farbigen Neonröhren wie im MIWULand verwendet im freien Verkauf? ???

Vielen Dank für die Hilfe im voraus. :-*
Liebe Grüße aus der schönen Pfalz

Andy


HO-Märklin, C+K-Gleis, IB, P4; 3.2, W-XP, Joystick RP 2, WDP X.1
  • Win-Digipet-Version:
    2018
  • Rechnerkonfiguration:
    win 10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #1 am: 06. Februar 2008, 22:02:50 »
Hallo Andy,

schau dich doch mal "Light and Night" von LDT an... Es gibt mitlerweise schon Leuchten die RGB Farben darstellen können... in WDP ist aber eine solche Funktion noch nicht nutzbar...
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Andy H.

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 22
  • Ort: Rhein-Neckar-Kreis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #2 am: 06. Februar 2008, 22:42:07 »
Hallo Thomas,

danke für die Idee.
Wenn Du schreibst " ..ist NOCH nicht nutzbar... ", darf man dann zwischen den Zeilen lesen, dass Ihr Euch das auf die to do Liste geschrieben habt und in mittelfristiger Zukunft angedacht ist in WDP aufzunehmen?
Das wäre natürlich der Clou schlechthin. Dann könnte man die Dämmerung mit dem schrittweise angehen der Beleuchtung verknüpfen. :D :D :D
Liebe Grüße aus der schönen Pfalz

Andy


HO-Märklin, C+K-Gleis, IB, P4; 3.2, W-XP, Joystick RP 2, WDP X.1
  • Win-Digipet-Version:
    2018
  • Rechnerkonfiguration:
    win 10

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4144
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #3 am: 07. Februar 2008, 00:13:52 »
Hallo Andy,

im Prinzip geht es jetzt schon. Mit z.B. einem K84 kann man ein Relais ansteuern, das dann die Schaltung des Rollos übernimmt. Entsprechende Belastbarkeit des Relais vorausgesetzt.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6886
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #4 am: 07. Februar 2008, 19:05:48 »
Hallo Andy

Ich würde die Rollosteuerung über einen K83 machen.

Der wiederum steuert einen Universalfernschalter z.B. von C.... an.

Grund dafür ist die Ansteuerung des Rollo-Motors, denn an diesem darf nur eine Spannung anliegen entweder rauf, oder runter.
Beides zusammen - was bei einem K84 passieren kann - würden den Motor abrauchen lassen.  :-[
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Andy H.

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 22
  • Ort: Rhein-Neckar-Kreis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #5 am: 07. Februar 2008, 22:08:22 »
Hallo Edwin,
habe gleich mal bei dem großen C... nachgeschaut und leider nur einen Fernschalter als Bausatz gefunden. Hast Du Erfahrung mit so einem Schalter? ???
 Ist es evtl. auch für "Löt-Analphabeten" möglich, solch einen Baustein unfallfrei zusammenzubauen?

Eine Frage noch zu den 24 Volt:
Wo müssen die herkommen und wie werden sie an den Motor geleitet? :-[
 Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße aus der schönen Pfalz

Andy


HO-Märklin, C+K-Gleis, IB, P4; 3.2, W-XP, Joystick RP 2, WDP X.1
  • Win-Digipet-Version:
    2018
  • Rechnerkonfiguration:
    win 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6886
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #6 am: 07. Februar 2008, 23:16:11 »
Hallo Andy

Die Best.-Nr. ist 211008, und die Lötarbeiten sind auch von einem Laien gut zu händel.

Die Spannung für das Rollo kommt von einer seperaten Stromversorgung und wird nur über die Schaltausgänge des Fernschalters an den Motor des Rollos gelegt.

Ein Ausgang (rauf) auf die eine Seite nur eines Relais, und den anderen auf die andere Seite (runter) des gleichen Relais.

Die Umschaltung erfolgt dann über einen Ausgang des K83 z.B. rot=runter und grün=rauf. 
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #7 am: 08. Februar 2008, 14:33:38 »
Hallo Andy,

lass das "noch" mal lieber weg! Wdp ist eine Modellbahnsteuerung und das sollte sie auch bleiben! Wenn ich
mit einer solchen Software Licht steuern wollte, geht das glaube über das Hobby "Modelleisenbahn" hinaus...
und ist aus meiner Sicht fachlich nicht zu verantworten....und zudem gibt es ja von einen Hersteller eine
Hardware/Software Lösung!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Detlef Ronski

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 587
  • Ort: Deutschland, Hannover Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahnenbau
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #8 am: 08. Februar 2008, 15:17:36 »
Hallo Andy,

ich kann Dir nur von Deiner Idee abraten. Ich hatte auch einmal ein Innenrollo, 24 V Gleichstrom. Der Schwachpunkt war das Netzteil. Je nach Umgebungstemperatur 1-3 Amper beim Hoch- oder Runterfahren. Das Netzteil war jedoch nur für 2A ausgelegt. Neues Netzteil für 5A eingebaut. Nach einer gewissen Zeit stoppte es nicht mehr dort wo es sollte.

Laut Hersteller lag es daran, dass ich es auf der Südseite eingebaut hatte und die Sonneneinstralung ( Wärme ) dort zu hoch sei.

Aussen-Jalousie mit 220V-Motor eingebaut.
Effekt, fuhr die Jalousie hoch oder runter "zerschoss" die Funktion Einstellungen der Moba.
Getrennten Stromkreis für die Jalousie geschaltet. Kein Erfolg.

Netzfilter für beide Stromkreise eingebaut, kein Erfolg.

Für die Raumbeleuchtung elektonische Dimmer eingebaut, die ich über Taster vom Stellpult aus auch steuern kann.

Jalousie bleibt unten, dimme die Raumbeleuchtung runter und die Nachtbeleuchtung hoch.

Es funktioniert super. Keine Fehler mehr im Ablauf der Moba.
Viele Grüße aus Hannover bzw. Neustadt am Rübenberge
Detlef


http://www.modelleisenbahnenbau.de
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2015.2   +   WDP 2009.5
  • Anlagenkonfiguration:
    Anlage Märklin: CS 1 RL 4.0.2; 4 Mobile Stationen; C-Gleise; RM von kabasoft + Viessmann Anlage Bergbahn: N-Fleischmann; Tams; RM von kabasoft
  • Rechnerkonfiguration:
    Win XP SP 3; Pentium 4 Processor, 3,2 GHz; 2048 MB; 25,5" Monitor

Offline Andy H.

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 22
  • Ort: Rhein-Neckar-Kreis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #9 am: 08. Februar 2008, 16:57:14 »
Hallo Detlef,

herzlichen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. :D
Weist Du noch welches Fabrikat dein Motor war? ???

Den Motor den ich gerne verwendet hätte ist der LT 28 von Somfy. Lt. Hersteller ein sehr Robuster Rohrmotor der zum einen zwischen 21 und 28 V verträgt und zum anderen  seine Endlagen über zwei Verriegelungstasten am Motorende programmiert werden.
Hattest Du auch einen Universal Fernschalter zum Ansteuern  verwendet? ??? ::)

Schöne Grüße nach Hannover/ Neustadt.  :)
Liebe Grüße aus der schönen Pfalz

Andy


HO-Märklin, C+K-Gleis, IB, P4; 3.2, W-XP, Joystick RP 2, WDP X.1
  • Win-Digipet-Version:
    2018
  • Rechnerkonfiguration:
    win 10

Offline GWelt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2645
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #10 am: 08. Februar 2008, 19:10:21 »
Hallo Andy,

die Rolo-Hersteller haben doch Motore in Ihrem Programm. Der ist dann auch der Richtige. Hierbei gibt es auch Anschlußkabel mit Schalter und Stecker.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Gerd

Win-Digipet-Version:
WDP 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Märklin HO-Anlage im Bau, K-Gleis,  Tams MC V2.2.3 , Booster 6017 + B2, HSI 88, Viessmann WD 5211, Power 5215, RMD 5217, Lok-Decoder Märklin+ESU, DS 6652 mit 7686
Rechnerkonfiguration:
AMD X2 3,0 GHz, 3,75 GB RAM, Win 10 Pro

Offline Detlef Ronski

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 587
  • Ort: Deutschland, Hannover Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahnenbau
Re: Rollosteuerung / Tag-Nacht Simulation
« Antwort #11 am: 08. Februar 2008, 19:16:47 »
Hallo Andy,

der Rollenantrieb war von der Firma Wirdler, Bj. 2001.

Den Hersteller und den Versandhandel gibt es lt. Internet suche ( soeben erfolgt ) nicht mehr.

Auch der Rollenantrieb hatte zwei justierbare Endpunkte und eine Fernbedienung.
Viele Grüße aus Hannover bzw. Neustadt am Rübenberge
Detlef


http://www.modelleisenbahnenbau.de
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2015.2   +   WDP 2009.5
  • Anlagenkonfiguration:
    Anlage Märklin: CS 1 RL 4.0.2; 4 Mobile Stationen; C-Gleise; RM von kabasoft + Viessmann Anlage Bergbahn: N-Fleischmann; Tams; RM von kabasoft
  • Rechnerkonfiguration:
    Win XP SP 3; Pentium 4 Processor, 3,2 GHz; 2048 MB; 25,5" Monitor