Autor Thema: HSI88-USB von LDT  (Gelesen 25173 mal)

Offline Dieter Rohsa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 120
  • Ort: München bei der Allianz-Arena Ort bei GoogleMaps suchen
  • Dieter aus München
    • Spur H0 Digital 3 Leitersystem
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #75 am: 31. Dezember 2007, 12:56:05 »
Hallo liebe Mitstreiter vom HSI88,

folgenden Fehler habe ich noch im alten Jahr beim HSI88-USB festgestellt.
Wenn der Wechselspannungsanschluss am HSI88 vertauscht wird
beginnen alle angeschlossenen S88 Rückmelder sporadisch (ca.1-2 sec. Takt) zu Pumpen ! :(

Ich habe daraufhin die Anschlüsse vertausch und der Fehler war beseitigt.
Festgestellt hatte ich das, beim Modulwechsel HSI88 und Widereinbau!

Das Thema Phasengleichheit wurde in einem anderen Zusammenhang schon einmal
Besprochen.

Ich werde den Hersteller auf diesen Fehler ansprechen, denn das kann’s nicht sein!!!
Ergebnis berichte ich dann hier im Forum!

Ein Aussetzen der Verbindung zum HSI-USB konnte ich seit meinem Update  auf  WDP Pro X.2 bzw. X.3 nicht mehr feststellen.

Ich wünsch Euch allen einen gesunden Rutscht und bleibt gesund damit
wir in 2008 weiterhin die Probleme mit dem HSI88-USB diskutieren können.

Mit freundlichen Grüßen ;) ;)
Dieter





Hallo, Herr Streuber + Mitstreiter!

Die neueste Version des Treibers für das HSI trägt die Bezeichnung V. 1.03 / HSI-88-USB / 1.01r WinXP.

Diese ist seit Erscheinen bei mir installiert.

Ich hatte leider immer nur die Zahlenkombination am Ende der Bezeichnung zitiert und dadurch offensichtlich Verwirrung hervorgerufen. Ich bitte um Nachsicht. :(

Herr Streuber, mit dem Hyperterminal werde ich mich mal beschäftigen (müssen), um Ihren freundlichen Hinweisen nachzugehen.

Danke an alle für die Mitwirkung und frohe Weihnachten!
Michael Bovensiepen
3-Leiter System Märklin, K-Gleis,Uhlenbrock Intellibox IR+IR II,HSI-USB von LDT,LocoNet-Schaltmodul 63410, alles LocoNet-Rückmeldemodule , LocoNet Adapter 63810,Märklin Mobile Station.
http://www.modellbahn-muc.de

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #76 am: 31. Dezember 2007, 13:06:10 »
Hallo Dieter,

hast Du denn die Masse zwischen HSI-USB und der Zentrale hergestellt? Wenn ja, dann ist durch das Vertauschen der Anschlüsse die Masse nicht richtig angeschlossen. Daher auch diese Störung mit dem HSI (allgemein). ::)
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Dieter Rohsa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 120
  • Ort: München bei der Allianz-Arena Ort bei GoogleMaps suchen
  • Dieter aus München
    • Spur H0 Digital 3 Leitersystem
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #77 am: 31. Dezember 2007, 13:22:32 »
Hallo Dieter,

hast Du denn die Masse zwischen HSI-USB und der Zentrale hergestellt? Wenn ja, dann ist durch das Vertauschen der Anschlüsse die Masse nicht richtig angeschlossen. Daher auch diese Störung mit dem HSI (allgemein). ::)


Hallo Dirk,
nein das hab ich nicht, da ich den HSI88-USB getrennt mit einer eigenen Wechselspannung versorge!!
Das ist ja auch erlaubt oder nicht??
Zudem sind ja auch die S88 Module teilweise bei mir mit Masse verbunden.
Ich geh doch davon aus, daß die Hersteller so klug sind die Wechselspannung nur zur Spannungsversorgung
verwenden. Das heißt Wechselspannun rein an Trafo galvanisch getrennt und dann in Gleichspannung aufbereiten!
Dann würde eine Phasenverschiebung keine Rolle spielen!
Scheint bei diesen Gerät wohl nicht so zu sein!

MfG
Dieter



Gruß
Dieter
« Letzte Änderung: 31. Dezember 2007, 13:42:00 von Dieter Rohsa »
3-Leiter System Märklin, K-Gleis,Uhlenbrock Intellibox IR+IR II,HSI-USB von LDT,LocoNet-Schaltmodul 63410, alles LocoNet-Rückmeldemodule , LocoNet Adapter 63810,Märklin Mobile Station.
http://www.modellbahn-muc.de

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #78 am: 31. Dezember 2007, 13:55:35 »
Hallo Dieter,

Zitat
nein das hab ich nicht, da ich den HSI88-USB getrennt mit einer eigenen Wechselspannung versorge!!
Das ist ja auch erlaubt oder nicht??
ja, das ist erlaubt. Nur muss die mit "braun" gekennzeichnete Buchse mit der "Anlagenmasse" verbunden sein. Steht so in der Betriebsanleitung auf Seite 6  ;)
Ist also kein Fehler im Gerät, sondern in der Verkabelung. Das HSI braucht schließlich einen Bezugspunkt um die Rückmeldungen auswerten zu können.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Dieter Rohsa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 120
  • Ort: München bei der Allianz-Arena Ort bei GoogleMaps suchen
  • Dieter aus München
    • Spur H0 Digital 3 Leitersystem
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #79 am: 31. Dezember 2007, 14:20:22 »
Hallo Jürgen, eigentlich hätte das HSI88 über meinem S88 Interface schon eine Masse gehabt die sind sogar mit Massegleis verbunden und die Rückmeldungen waren auch alle da, wenn auch fehlerhaft!

Ist zwar logisch, daß Steuerleitungen/Steuergeräte eine Bezugsmasse haben müssen.
Interfaces S88 und HSI88 hätten ja schon eine!
Aber diese Fehlererscheinung bei Wechselspannungsdreher (Phasenverschiebung) sollte dennoch nicht sein!
Entweder geht das Modul oder es geht nicht weil z.B. eine Masse fehlt, so sollte es sein!
Daß es bei Phasenverschiebung zu Fehlfunktionen kommt damit steh ich noch etwas auf Kriegsfuß!
Es ist schon verwirrend genug wenn die meißten Hersteller beim Thema nicht mehr mit den Daten +/- oder ~
Sprechen sondern nur noch von brauner Buchse oder gelber Buchse usw.
Nichts für ungut..


Gruß und guten Rutsch
Dieter

Hallo Dieter,

Zitat
nein das hab ich nicht, da ich den HSI88-USB getrennt mit einer eigenen Wechselspannung versorge!!
Das ist ja auch erlaubt oder nicht??
ja, das ist erlaubt. Nur muss die mit "braun" gekennzeichnete Buchse mit der "Anlagenmasse" verbunden sein. Steht so in der Betriebsanleitung auf Seite 6  ;)
Ist also kein Fehler im Gerät, sondern in der Verkabelung. Das HSI braucht schließlich einen Bezugspunkt um die Rückmeldungen auswerten zu können.
3-Leiter System Märklin, K-Gleis,Uhlenbrock Intellibox IR+IR II,HSI-USB von LDT,LocoNet-Schaltmodul 63410, alles LocoNet-Rückmeldemodule , LocoNet Adapter 63810,Märklin Mobile Station.
http://www.modellbahn-muc.de

Offline Peter Jirka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 333
  • Ort: Langenzersdorf, N.Ö. Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #80 am: 21. Januar 2008, 13:30:21 »
Hallo Hr. Dr. Bovensiepen.
Nach meinem Bericht vom Dezember habe ich dasselbe USB-HSI
an meiner eigenen Anlage getestet und es lief während 2 Wochen
ohne Probleme.
Wieder in Aigen, wieder dieselben Probleme mit dem Booten.
Danach haben wir ein neues, stärkeres Netzteil eingebaut, leider
kein anderes Ergebnis.
Hr. Falkner hat dann von mir einige "minidumps"' zur Auswertung
erhalten, seiner Meinung nach wäre nicht das USB-HSI, sondern
der allgemeine USB-Treiber Schuld an den "Abstürzen". Aber,
wie gesagt, nur wenn USB-HSI aktiv.
Es blieb nichts anderes übring, als den Rechner zu tauschen.
Der bisherige ging an den Hersteller zur Überprüfung, die
Konfiguration des neues ist mir aber derzeit nicht bekannt, ....
aber das USB-HSI läuft, wie es laufen sollte !!!!!

Herzliche Grüsse
Peter (Jirka)
Herzliche Grüsse
Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2018-2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-K, Tams-MC, Tams Bidib-Booster, HSI-Usb
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10-64

Dr. Michael Bovensiepen

  • Gast
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #81 am: 21. Januar 2008, 18:23:08 »
Hallo, Herr Jirka,

besten Dank für Ihren Bericht.

Auch ich habe meinen PC gegen einen brandneuen ausgetauscht, leider ohne eine Verbesserung feststellen zu können.
Ich werde mein HSI an LDT zurückgeben und wieder das serielle installieren.

Ich bin's schlicht und einfach leid.

Ich freue mich aber, daß Sie mehr Erfolg hatten, und hoffe sehr, daß es dabei bleibt.

Freundliche Grüße aus dem Bergischen Land!
Michael Bovensiepen

Dr. Michael Bovensiepen

  • Gast
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #82 am: 07. März 2008, 16:10:16 »
Liebe Mitstreiter,

für mich hat sich das Problem zunächst gelöst - wenn auch negativ: Ich habe das HSI an LDT zurückgeschickt und daraufhin von Herrn Littfinski - wie ich es nicht anders erwartet habe - prompt den Kaufpreis sowie einen sehr freundlichen Brief erhalten, in dem er mitteilt, daß lediglich bei zwei Nutzern bisher unüberwindliche Probleme aufgetreten seien und man an der Sache weiter arbeite.

Ich begnüge mich daher zunächst weiter mit dem seriellen HSI, wobei ich gestehen muß, daß meine Freude an der Anlage durch die ewigen Probleme mit dem HSI-USB und meine im Stammtisch geschilderten Weichenmotoren-Probleme harsch getrübt ist.

Nochmals herzlichen Dank an alle, die mir zu helfen versucht haben.

Beste Grüße aus dem Bergischen Land!
Michael Bovensiepen

Offline Swen Evert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 218
  • Ort: Leipzig ( LE.) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #83 am: 24. März 2008, 21:51:10 »
Hallo an alle,
auch ich habe ein Problem mit dem HSI88-USB von LDT. Ohne ersichtlichen Grund stürtz mein Rechner ab und fährt dann neu hoch oder bringt mir ein blaues Fenster mit einer Fehlermeldung und schreibt, das er WinXP neu starten muss.
Hat einer eine Idee.
Ich habe im Augenblick 18 GBM am HSI angeschlossen und lasse zu Probezwecken 3 Züge über WDP steuern.

Mir ist aufgefallen, das jedesmal wenn das passiert, die grüne Lampe am HSI auf Dauerleuchten steht.
Viele Grüße aus LE.
Swen
_______________________________________________
Anlage im Bau, Spur HO 2L , Tillig-Elite

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: HSI88-USB von LDT
« Antwort #84 am: 26. März 2008, 20:48:53 »
Hallo Swen,

hast Du den richtigen Treiber für Win XP installiert? Installiere den Treiber notfalls noch einmal neu!
Hast Du den HSI-USB an eine 1.1 oder 2.0 Schnittstelle angeschlossen? Es kann auch sein, das die Spannungsversorgung der USB-Schnittstelle nicht ausreicht. Dies würde auch den Absturz von Win XP erklären.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10