Hallo Beta's,

ich stehe vor einem Phänomen, welches ich in den Jahren mit WDP noch nicht kenne.

Folgende Situation:
Die ZFA läuft und zwei FSsen werden, obwohl eigentlich mit zwei MA gegeneinander verriegelt, gleichzeitig gestellt. Folge... ein Crash.

Vorausgegangen habe ich im ZFA-Editor für beide FSsen eine "Wartezeit vor Abfahrt der Lok" von 1 sec. eingegeben.

Bis zum Zeitpunkt der Wartezeit-Eingabe hat alles bestens funktioniert!

Das Phänomen lässt sich bei mir mit beliebigen FSsen nachstellen und auch in einem komplett neuen Projekt, sowie auf der Anlage oder in der Simulation reproduzieren.

Screenshot vom Testprojekt



Ich habe jetzt erst mal die Wartezeiten wieder entfernt und alles läuft wie immer.

Im Anhang mal noch die Daten von meinem Test-Projekt.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit freundlichen Grüssen aus dem Bergischen Land

Peter


Anlagen PC: P4 3,0 Ghz / 2048 MB Ram / XP prof. SP2 / WDP Pro X.3
C-Gleis Anlage: Fahren - Tams MC / Melden - HSI 88 mit 26 s88 RMD / Schalten - IB / Drehscheibe - SLX852 u. SLX819

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #1 am: 15. Februar 2009, 18:00:26 »
Hallo Peter,

prüfe doch einmal die Zielfreigabe bei den Fahrstraßen!  :o
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #2 am: 15. Februar 2009, 18:03:19 »
Hallo Peter,

das Problem sind die Freigaben. Sieht man auch schon in deinem Bild. Die FS werden sofort nach dem Stellen freigegeben. Du hast den Startkontakt statt den Zielkontakt zur Freigabe genutzt. Da die erste FS sofort freigegeben wird kann die zweite gestellt werden, da die Lok noch keinen Streckenkontakt erreicht hat.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline PeterMünch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 201
  • Ort: Bergisches Land Ort bei GoogleMaps suchen
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #3 am: 15. Februar 2009, 18:51:02 »
Hallo Dirk und Jürgen,

ihr habt ja Recht, da habe ich bei dem Test-Projekt einen Schnellschuß gesetzt >:( Kommt davon wenn man die FS statt mit der Automatik mit der Hand aufnimmt  :'(

Aber mir qualmt schon den ganzen Tag der Kopf wegen der Sache auf meiner Anlage, ich komme da nicht weiter. Wie gesagt alles läuft solange einwandfrei, bis ich die besagten Wartezeiten eintrage.

Ihr könnt mich ja hauen, aber irgend wie stimmt was nicht.

Anbei nochmal drei Screens. Bitte schaut die euch in der Reihenfolge an. Es kann doch nicht sein das zwei FS gleichzeitig gestellt werden, die Loks beide losfahren und zum Ende auch noch zwei Loks auf einem Zugnummerfeld stehen.

PS: bei den FS auf der Anlage stimmt die Zielfreigabe

Zu diesem Beitrag gehören 3 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit freundlichen Grüssen aus dem Bergischen Land

Peter


Anlagen PC: P4 3,0 Ghz / 2048 MB Ram / XP prof. SP2 / WDP Pro X.3
C-Gleis Anlage: Fahren - Tams MC / Melden - HSI 88 mit 26 s88 RMD / Schalten - IB / Drehscheibe - SLX852 u. SLX819

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #4 am: 15. Februar 2009, 18:56:00 »
Hallo Peter,

hat eine der beiden Fahrstrassen die ID 1? Wenn nicht, hänge doch auch mal dein richtiges Projekt hier an.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Rainer Renisch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 558
  • Ort: 21255 Dohren / Nordheide Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #5 am: 15. Februar 2009, 18:59:07 »
Hallo Peter,

ich hatte mal ein ähnliches Pnänomen, als ich die erste FS mit der Id-Nr. 1 überschrieben habe. Bei der funktioniert nämlich die Verriegelung zur Zeit noch nicht.

MfG
Rainer
Freundliche Grüße
Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    TT Tillig, WDP 2021, Lenz DCC 3.6 (LI101F, LZV100,LV102), GBM von Lenz, Blücher u. LDT, RS-Bus
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 7, Intel i3, 3,3 GHz, 4 GB RAM, 1,5 TB HDD

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16883
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #6 am: 15. Februar 2009, 19:30:53 »
Hallo zusammen,

ich sehe schon auch bei Peter spielt da die FS mit der ID 1 ein mit. Diese bitte einfach löschen und die FS neu anlegen, dann wird die ID 1 nicht mehr benutzt, sondern die FS hat dann eine ID größer 1. Da war leider eine Abfragegrenze von 0 nach 1 gerutscht und führt genau zu dem Problem.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline PeterMünch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 201
  • Ort: Bergisches Land Ort bei GoogleMaps suchen
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #7 am: 15. Februar 2009, 19:32:32 »
Hallo Jürgen und Reiner,

besten Dank für die Unterstützung.

jep... die FS (001>068) von wo die E19 von wo die E19 startet hat die ID 1.
Ich habe die FS noch mal unter einer anderen ID aufzeichnt und es funktioniert so wie gedacht :)

Zitat
Bei der funktioniert nämlich die Verriegelung zur Zeit noch nicht.

Wie aber schon geschrieben, ohne die Zeiteingabe funktioniert die Verriegelung.

Wird es in Zukunft eine Änderung für die ID 1 geben?
Mit freundlichen Grüssen aus dem Bergischen Land

Peter


Anlagen PC: P4 3,0 Ghz / 2048 MB Ram / XP prof. SP2 / WDP Pro X.3
C-Gleis Anlage: Fahren - Tams MC / Melden - HSI 88 mit 26 s88 RMD / Schalten - IB / Drehscheibe - SLX852 u. SLX819

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16883
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #8 am: 15. Februar 2009, 19:38:18 »
Hallo Peter,

Wird es in Zukunft eine Änderung für die ID 1 geben?
Klar, allerdings erst mit der nächsten Version, da sich ein Update nur dafür nicht lohnt und es den beschriebenen Workaround ja gibt.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16883
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
« Antwort #9 am: 15. Februar 2009, 19:43:00 »
Hallo,

wahlweise kann man auch die angehängte WDRoutes.mdb in den Projekte-Unterordner von WDP kopieren, dann hat man mit dem nächsten neuen Projekt das Problem auch nicht mehr, denn geht die Datenbank erst bei ID 2 los.

Grüße
Markus