Autor Thema: hsi 88  (Gelesen 3030 mal)

Offline dario

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 4
hsi 88
« am: 08. Mai 2009, 09:16:57 »
I use Intellibox,  Win Dig PRO X.3 (demo version)  HSI 88 (serial port),  RM-GB-8, ( total 17 modules 6+6+5) wires are short  and orderly.

I have a big problem: sometime some feedback section don't report
signal to be occupied during run the train; and somtime some section
feedback don't switch-off signal occuped track after passage of the train....tragedy..
What do you think about this problem?
If I join all modules RM-GB-8 to Intellibox I have not this problem!
Best Regards


Offline Stefan Lersch

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6431
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: hsi 88
« Antwort #1 am: 08. Mai 2009, 11:02:09 »
Hallo Dario,

there is a hint in this posting that might help you but it's in German. Short translation: HSI might have problems with an odd number of s88. You have 17 s88's. Try to remove one or to add one. Does this help?
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

Offline dario

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 4
Re: hsi 88
« Antwort #2 am: 08. Mai 2009, 15:40:54 »
[flash=200,200][/flash
Thanks for your answer I have added one and removed but I have that problem again!!

Offline dario

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 4
Re: hsi 88
« Antwort #3 am: 22. Mai 2009, 16:50:26 »
Now HSI 88 is OK! Littfinski has solved my problem

Offline Stefan Lersch

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6431
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: hsi 88
« Antwort #4 am: 22. Mai 2009, 19:02:31 »
Hello Dario,

which was??
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

Offline dario

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 4
Re: hsi 88
« Antwort #5 am: 10. Juli 2009, 18:15:44 »
LTD has replaces a small coil with a big coil on power line supply of HSI 88, this has solved problem of interference.
My friend has solved the second problem of missing data, suggesting me to use com 1 and com 4. Before I used com 1 and 3.