Autor Thema: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation  (Gelesen 1317 mal)

Offline Harald Burghardt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 117
  • Ort: Andernach Ort bei GoogleMaps suchen
Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« am: 10. Juli 2009, 19:39:55 »
Liebe WinDigipet-Gemeinde,
ich habe den STW für einen zweigleisigen Bahnübergang eingerichtet. In der Simulation klappt alles wie im Handbuch beschrieben. An der Anlage im Betrieb reagiert der Stellwerkswärter nicht, d.h. die Schranken und das rote Blinksignal zeigen keine Reaktion. Als Magnetartikel lassen sie sich korrekt schalten, aber nicht über den virtuellen Schalter des Bahnübergangs. Aber wie gesagt, in der Simulation läufts einwandfrei. Unter Optionen im Menü ist der STW angehakt und aktiv. Ebenfalls im STW selbst. Woran könnte dies liegen?
Liebe Grüße aus Andernach
Harald
Vielen Dank und viele Grüße
Harald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.2 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    DCC Twin-Center, 2x Fleischmann-Booster, 1x LDT-Booster, Fleischmann HO Profi-Gleis und Tillig H0 Elite-Gleis, GBM Viessmann und LDT, Signal- und Magnetartikeldecoder LDT, Fleischmann-Drehscheibe und Drehscheibendecoder LDT TT-DEC.
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core i5-2310, Windows 7 Home Premium 64 Bit, Mainboard Asus P8H61-M LE.

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #1 am: 10. Juli 2009, 20:16:20 »
Hallo Harald,

sind denn die Einschaltbedingungen für diesen STW alle erfüllt ??? Kannst Du mal ein Bild von dem betreffenden STW machen und hier ins Forum stellen?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Harald Burghardt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 117
  • Ort: Andernach Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #2 am: 11. Juli 2009, 09:55:25 »
Hallo Dirk,

ich füge die Screenshots des Gleisbildes und des Stellwerkswärters bei. Ich hoffe, man kann genug erkennen.
Gruß
Harald

Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Vielen Dank und viele Grüße
Harald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.2 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    DCC Twin-Center, 2x Fleischmann-Booster, 1x LDT-Booster, Fleischmann HO Profi-Gleis und Tillig H0 Elite-Gleis, GBM Viessmann und LDT, Signal- und Magnetartikeldecoder LDT, Fleischmann-Drehscheibe und Drehscheibendecoder LDT TT-DEC.
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core i5-2310, Windows 7 Home Premium 64 Bit, Mainboard Asus P8H61-M LE.

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #3 am: 11. Juli 2009, 10:05:52 »
Hallo Harald,

normal sollte der STW so funktionieren. Da alle 6 Einschaltbedingungen mit "ODER" verknüpft sind, öffnet der Bü erst, wenn die 4 RM frei und die 2 virtuellen MA auf rot stehen. Hast Du auch das Update 2009.1 installiert?  ::)
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Harald Burghardt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 117
  • Ort: Andernach Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #4 am: 11. Juli 2009, 10:31:14 »
Hallo Dirk,
der Bahnübergang reagiert über den Stellwerkswärter überhaupt nicht, außer in der Simulation. Als Magnetartikel lässt er sich korrekt schalten, aber über die Verknüpfung zwischen virtuellem Schalter oder Besetzen der RMK, welches ja im STW eingetragen wurde, bewegt sich nichts. Ich kann auch im Gleisbild auf die virtuellen Schalter klicken und es passiert nichts, nur wenn ich direkt auf die Magnetartikel des Bahnübergangs klicke, gehn die Schranken oder auch das Blinklicht, bei entsprechender Betätigung des Symbols im Gleisbild.
Gruß
Harald
Vielen Dank und viele Grüße
Harald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.2 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    DCC Twin-Center, 2x Fleischmann-Booster, 1x LDT-Booster, Fleischmann HO Profi-Gleis und Tillig H0 Elite-Gleis, GBM Viessmann und LDT, Signal- und Magnetartikeldecoder LDT, Fleischmann-Drehscheibe und Drehscheibendecoder LDT TT-DEC.
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core i5-2310, Windows 7 Home Premium 64 Bit, Mainboard Asus P8H61-M LE.

Offline Harald Burghardt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 117
  • Ort: Andernach Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #5 am: 11. Juli 2009, 10:31:57 »
Ergänzung:
Update ist installiert.
Vielen Dank und viele Grüße
Harald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.2 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    DCC Twin-Center, 2x Fleischmann-Booster, 1x LDT-Booster, Fleischmann HO Profi-Gleis und Tillig H0 Elite-Gleis, GBM Viessmann und LDT, Signal- und Magnetartikeldecoder LDT, Fleischmann-Drehscheibe und Drehscheibendecoder LDT TT-DEC.
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core i5-2310, Windows 7 Home Premium 64 Bit, Mainboard Asus P8H61-M LE.

Online Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9591
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #6 am: 11. Juli 2009, 10:40:10 »
Hallo Harald,

drücke mal das rote Ausrufezeichen im STW. Erfolgt eine Fehlermeldung?
Funktionieren andere STW's, oder ist das der einzige Eintrag?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #7 am: 11. Juli 2009, 10:42:43 »
Hallo Harald,

stelle mal an der Anlage folgenden Zustand her (nicht im STW!):

  • RMK 140 = frei
  • RMK 141 = frei
  • RMK 145 = frei
  • RMK 146 = frei
  • virtueller MA 518 = rot
  • virtueller MA 519 = rot

Jetzt sollte der BÜ offen sein, vorausgesetzt es sind alle Bedingungen korrekt eingetragen. Der BÜ sollte schließen, sobald eine der 6 Bedingungen seinen Zustand ändert.
« Letzte Änderung: 11. Juli 2009, 14:06:12 von Dirk Streuber »
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Harald Burghardt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 117
  • Ort: Andernach Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Stellwerkswärter funktioniert nur in der Simulation
« Antwort #8 am: 11. Juli 2009, 13:57:52 »
Hallo Dirk,
das Problem ist gelöst. Es lag daran, dass tatsächlich die RMK 140 und 145 nicht komplett frei waren durch eine Besetztmeldung auslösende Wagen mit Beleuchtung. Die Bereiche der RMK 140 und 145 sind auf der Anlage relativ lang. Auf jeden Fall funktioniert der STW jetzt einwandfrei. Vielen Dank für alle hilfreichen Beiträge.
Bis bald
Harald
Vielen Dank und viele Grüße
Harald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.2 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    DCC Twin-Center, 2x Fleischmann-Booster, 1x LDT-Booster, Fleischmann HO Profi-Gleis und Tillig H0 Elite-Gleis, GBM Viessmann und LDT, Signal- und Magnetartikeldecoder LDT, Fleischmann-Drehscheibe und Drehscheibendecoder LDT TT-DEC.
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core i5-2310, Windows 7 Home Premium 64 Bit, Mainboard Asus P8H61-M LE.