Interface 6050/6051 der Firma MärklinEigenschaften in Verbindung mit Win-Digipet:Gleisprotokoll | Lokomotivadressen | Magnetartikeladressen | Sonderfunktionen pro Adresse |
Motorola | 1-80* | 1-255 | F0-F4** |
Rückmeldesystem: | | S88 |
Anzahl Rückmelder: | | 496 (31x16) |
Schnittstelle: | | RS232 (Com) |
Rückmeldung von manuell an der Zentrale ausgeführten Befehlen an Win-Digipet: | |
Keine |
Unterstützung ab (Win-)Digipet-Version: | | 1.0 |
Hinweise: Das Interface ist nur mit der Control Unit 6020/6021 nutzbar.
Bitte beachten Sie, dass die meisten S88-Module 16-Eingänge haben. Win-Digipet rechnet aber immer mit Modulen mit 8 Eingängen, daher müssen Sie ggf. die Modulzahl entsprechend anpassen d.h. 1 16er=2 8er Module)
Die Microschalter des Interface müssen wie folgt eingestellt sein:
Schalter 1: On
Schalter 2: On
Schalter 3: Off
Schalter 4: Off
Die vier Microschalter auf der Rückseite der Märklin-Control-Unit 6021 sind bei Verwendung der Lok-Decoder 60901 bis 60905 (neues Motorola-Format) wie folgt einzustellen:
Schalter 1: Off
Schalter 2: On
Schalter 3: Off
Schalter 4: Off
Das von Märklin mitgelieferte Kabel (Märklin-Interface 6050 oder 6051) funktioniert in der Regel sofort, wenn Ihr PC eine serielle Schnittstelle besitzt. Beim Interface 6051 benötigen Sie eventuell einen Gender changer Adapter, 2x 9-pol. D-Sub BU, da dieses Kabel auf beiden Seiten mit Steckern geliefert wird.
Wenn Sie sich das Kabel vom Märklin-Interface zum Computer selbst herstellen wollen, so beachten Sie bitte die unterschiedliche Konfektionierung des Kabels.
Auf der Anschlussseite vom Märklin-Interface benötigen Sie einen Stecker und auf der Anschlussseite vom PC eine Buchse, wenn Ihr PC eine serielle Steckerleiste besitzt.
Die Anschlussbelegung für das Verbindungskabel vom Märklin-Interface (6050/6051) zum Computer ist:
* Die Adresse 68 wird intern vom Programm verwendet und darf nicht zur Loksteuerung über das Interface 6050/51 verwendet werden.
** Die Funktionen F1 bis F4 unterscheiden zwischen Motorola I und Motorola II Format. Ein Motorola I Decoder kann nicht im Motorola II Format mit den Funktionen F1 -F4 angesprochen werden.