Autor Thema: Nochmals Frage zur S 88 Rückmeldung  (Gelesen 996 mal)

Offline troll61

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 167
  • Ort: Siegen, Südwestfalen Ort bei GoogleMaps suchen
Nochmals Frage zur S 88 Rückmeldung
« am: 31. Dezember 2009, 14:31:31 »
Hallo,

mein letztes Problem bzgl. der Erweiterung eines S 88 Stranges bei Verwendung der LDT Datenweiche habe ich Dank der Forumhilfe gemeistert.
Ich habe bei meiner bisherigen Anlage die S88 Module teils mit Masse - Dauerkontakt-Rückmeldung "gespeist", einen anderen Teil aber mit "Stromfühlern", also dem Prinzip des minimalen Spannungsverlustes am Mittelleiter beim Überfahren mit einer Lok/ Wagen mit Schleifer.
Diese Rückmeldungen werden von WDP aber nicht erkannt, auch bei Kontrolle über den S 88 RM Monitor bleiben genau diese RM-Nummern grau. Bei dem alten Märklinprogramm "Steuern und Schalten" funktionierte das Nebeneinander einwandfrei.
Ich habe bisher natürlich nur an einem Modul entweder über Masse oder Stromfühlung gearbeitet.
Hat jemand hierfür eine Erklärung, muss ich da ggfs. etwas ändern ??

Gruß Axel
Herzliche Grüße,
Axel Germann
  • Win-Digipet-Version:
    2009.5c
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, Tams master control, HSI-88-USB, S -88 von IEK, Viesmann, Märklin, K83/84 und Signaldecoder v IEK, Booster LDT
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows XP, 2,0 GB RAM

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Nochmals Frage zur S 88 Rückmeldung
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2009, 14:52:58 »
Hallo Axel,

WDP unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Rückmeldevarianten.

Zitat
Diese Rückmeldungen werden von WDP aber nicht erkannt, auch bei Kontrolle über den S 88 RM Monitor bleiben genau diese RM-Nummern grau
Grau heißt, diese Rückmeldenummer ist gar nicht im Gleisbild erfasst. Du musst diese Kontakte erst im Gleisbildeditor eintragen
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Stefan Lersch

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6431
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: Nochmals Frage zur S 88 Rückmeldung
« Antwort #2 am: 01. Januar 2010, 19:21:06 »
Hallo Axel,

und bis dahin kannst du den Testmonitor benutzen.
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm