Autor Thema: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen  (Gelesen 2111 mal)

Offline Ottinger

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 85
  • Ort: Igensdorf Ort bei GoogleMaps suchen de
TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« am: 31. Dezember 2013, 13:17:34 »
Hallo Kollegen.

Zum Jahresende noch ein Problem, dass mit seit gestern beschäftigt.

Ich fahre mit PC und Tams und habe gestern einen WD 10 von Kühn eingebaut.
Programmieren ist super - aber er hat mE nach zu wenig Dampf um (einige) meiner
Märklin M-Weichen zu schalten. Vorher hatte ich einen von LDT drin und der hat das alles ohne
Probleme geschaltet.

Manche Weichen lassen sich mit demWD 10 nicht schalten - man hört zwar das es leicht klackt - aber
es passiert fast nichts.

Dachte nimmst ein externe Spannungsversorgung (MoBa-Trafo ca. 18 V - Märklin oder Conrad - 52 VA)
aber da macht er gar nichts mehr !! Angeschlossen ist er wie in der Beschreibung vorgegeben.
Programmiert ist er auf Impulsausgang mit 0,064 s. Bei Einstellung auf 3  - Märklin k83 - schalten
Weichen auf Dauerstrom brummen voll - also kein Impuls sonder wie Dauerstrom (k84).

Warum funktioniert der Ext.Spannungsanschluss nicht und warum schalten manchen Weichen nicht
richtigt ?

Einen guten Rutsch in 2014.

Grüsse

Günther

Grüße Günther und alles wird gut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 12 SE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märkin - TAMS-Easy Control, M-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN 10

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9595
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2013, 13:35:52 »
Hallo Günther,

ohne diese Decoder selbst zu kennen. Aber ich eventuell haben diese unterschiedliche Schaltimpulslängen? Stelle doch mal in WDP die Schaltdauer für die entsprechenden Weichen mit WD10 etwas hoch.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Kalle

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 3316
  • de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #2 am: 31. Dezember 2013, 17:05:00 »
Hallo,

Zitat
....Impulsausgang mit 0,064 s

ein bischen wenig. So um 0,2 bis 0,4 s sollten es schon sein. Mit den etwas über sechs Hundertstel Sekunden geht die Masse der Weichenmimik wohl kaum von einem Ende zum anderen Ende.

Trotzdem einen guten, etwas mehr Zeit brauchenden  Rutsch ins neue Jahr.  :)
Viele Grüsse
Karl

Offline Ottinger

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 85
  • Ort: Igensdorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #3 am: 01. Januar 2014, 12:55:45 »
Hallo Sven.

Wo finde ich das im Programm? Hab schon gesucht nur noch nichts gefunden ??

Grüsse

Günther
Grüße Günther und alles wird gut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 12 SE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märkin - TAMS-Easy Control, M-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN 10

Offline Uwe Lietzow

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 582
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #4 am: 01. Januar 2014, 13:02:36 »
Hallo Günther,

Du findest es im Gleisbildeditor unter Magnetartikel-Adressen, oder unter Erfassung. Die entsprechenden Weichen anklicken, dann Schaltzeit eintragen.
Mit neTTen Gruß Uwe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spur TT, Intel Core i3, 3,6Ghz, 8GB RAM, win 11, wdp 2018.2c , BiDiB
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur TT
  • Rechnerkonfiguration:
    i3, 3,6 GB, 8GB, win11 64bit

Offline Kalle

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 3316
  • de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #5 am: 01. Januar 2014, 16:03:11 »
Hallo,

es ist besser die Impulsdauer, wenn möglich, im Dekoder einzustellen.
Gegenfrage:
"Wie kann WDP die Impulsdauer einstellen, Befehl geht raus, Dekoder empfängt und sendet von seiner Seite einen Stromimpuls von entsprechend eingestellter Länge.  Eigentlich funktioniert die Impulsdauer über WDP nur so, Befehl für "Impuls Ein" geht raus, nach einer gewissen, in WDP eingestellten Zeit, schickt WDP den Befehl "Impuls Aus" raus. Aber wenn der Dekoder seinerseits nach Empfang des ersten Befehls den Impuls schon stark kurz rausschickt, bestimmt reagiert der Dekoder nicht mehr auf den zweiten Befehl. Falls doch, würde er ein zweites Mal einen, in ihm eingestellten Impuls von ebenso kurzer Dauer aussenden?"

Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, denn soweit ich weiss waren bei dem alten Tante-M-System explizit immer zwei Befehle, einer zum Einschalten und einer zum Ausschalten erforderlich, die Zeit dazwischen hing dann eben von der Software oder ähnlichem ab.

Ein neugieriger wißbegieriger Ruhrpottler und
« Letzte Änderung: 01. Januar 2014, 16:10:44 von Kalle »
Viele Grüsse
Karl

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16920
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #6 am: 02. Januar 2014, 01:26:06 »
Hallo Karl,

Bei MM und DCC gibt es sowohl Spulen-An als auch Aus-Befehle.

Alles weitere hängt von der Zentrale ab. Manche generieren den Ausschaltbefehl selber und bei manchen sendet den WDP.
Das ist z.b. Bei der Tams so. Zusätzlich kann man in manchen Zentralen auch noch eine minimale und maximale SChaltzeit hinterlegen. Das ist auch bei der Tams der Fall.

Und wenn dann auch der Dekoder selber noch eine SChaltzeit hat, dann macht das mancher Hersteller halt als minimal und mancher halt als Maximal-Zeit.
Ich würde immer versuchen die Zeiten über den Dekoder einzustellen, so dass WDP den Aus direkt nach dem Ein senden kann und der Dekoder dann den Impuls mit der passenden Länge generiert.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Kalle

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 3316
  • de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #7 am: 02. Januar 2014, 16:41:33 »
Hallo Markus,

danke für die Info.  :)
Viele Grüsse
Karl

Offline Ottinger

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 85
  • Ort: Igensdorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #8 am: 02. Januar 2014, 21:17:55 »
Hallo.

Ich habe nun über die Tamse den Decoder von Kühn als DDC Decoder eingestellt und die Zeiten
in der Tams eingestellt MIN MAX Zeiten. Geht jetzt ganz gut so. Den LDT Decoder habe ich als MM
in der Tams eingestellt.

Decoder WD 10 hab ich (noch) noch nicht programmiert. Weiss noch nicht wie. Geht das mit der Tams
denn ?

Grüße
Günther
Grüße Günther und alles wird gut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 12 SE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märkin - TAMS-Easy Control, M-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN 10

Offline Uwe Lietzow

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 582
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: TAMS Easy Control mit WD 10 von Kühn- Schaltproblemen
« Antwort #9 am: 03. Januar 2014, 09:43:53 »
Hallo Günther,

ja, das geht. Habe auch zwei WD10 eingebaut und mit der Tamse programmiert. Anleitung lesen. ;)
Mit neTTen Gruß Uwe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spur TT, Intel Core i3, 3,6Ghz, 8GB RAM, win 11, wdp 2018.2c , BiDiB
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur TT
  • Rechnerkonfiguration:
    i3, 3,6 GB, 8GB, win11 64bit