Autor Thema: Probleme mit Intellibox II  (Gelesen 1833 mal)

Offline Simon Jäggi

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: 4614 Hägendorf CH Ort bei GoogleMaps suchen
Probleme mit Intellibox II
« am: 03. Januar 2012, 22:37:41 »
Gutes Neues Jahr Allen Zusammen.


Zuerst hatte ich folgende Probleme die nicht alle mit Win-Digipet zu tun haben.
Die Loks Fahren nur im Motorola Format DCC Blinkten die Scheinwerfer nur.
Die Rückmelde Kontakte im S88 BUS kamen nur Sporadisch mal da mal dort auch dort wo Keine Züge waren.
Das Problem Löste ich so das die Alte intellibox Zuständig war für die Rückmelde Kontakte im S88 BUS und die Intellibox II hatte noch 2 Loconet Rückmelder der steuerte alle Loks und Magnetartikel.

Das Funktionierte bis vor 3 Wochen sehr gut und von dort an kam die Meldung Schnittstellenfehler. Die Schnittstelle COM 3 ist ungültig ....(8021) Was zum Total Absturz des Programm führte nach mehreren Versuchen an verschieden Tagen Tauschte ich die intellibox II aus was zu einem Teil erfolg führte das DCC Format Funktionierte wieder so wie es Solte. :) Das Problem mit der Fehlermeldung und dem Programm Absturz Bleibt aber Bestehen.
Deshalb kaufte ich kurz um ein neuer Computer Alles neu installiert und nur noch Die intellibox II angeschlossen und dafür die S88 auch an die Intellibox II angeschlossen aber das Problem heist jetzt nur noch Neuinitialisierung der intellibox II nötig und auch das Flackern der S88 bleibt bestehen. Wenn ich einen anderen com Port wähle wird das Problem nicht besser. Auf das Uhlenbrock System möchte ich eigentlich nicht verzichten. Die Intellibox (alt) Machte mir Viel Weniger Probleme als die neue.
Was Soll ich noch machen??
Anlage: HO Roco line o. Betung
20"Multitouch AMD E350 2GB,500GB, HD6310, W7HP
WDP 2009 Premium 5c Intelibox II DCC

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6879
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Probleme mit Intellibox II
« Antwort #1 am: 03. Januar 2012, 22:57:04 »
Hallo Simon

Zu dem S88 flackern.

Hast du eines der S88 Module, am besten das Erste, mit der Anlagenmasse verbunden?

Oft führt das nämlich zu den Anzeigen, wenn die S88 keine Masse bekommen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Simon Jäggi

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: 4614 Hägendorf CH Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Probleme mit Intellibox II
« Antwort #2 am: 03. Januar 2012, 23:04:06 »
Hallo Edwin von wo nach wo müsste die Masse verbunden werden?? Ich Habe die S88 von Viessmann. Die S88 machen aber nur ärger an der Intellibox II
Anlage: HO Roco line o. Betung
20"Multitouch AMD E350 2GB,500GB, HD6310, W7HP
WDP 2009 Premium 5c Intelibox II DCC

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6879
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Probleme mit Intellibox II
« Antwort #3 am: 03. Januar 2012, 23:05:59 »
Masse von Booster, oder der IB, der zum Gleis geht.

Und der Decoder sollte einen Masseanschluß haben.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Simon Jäggi

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: 4614 Hägendorf CH Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Probleme mit Intellibox II
« Antwort #4 am: 03. Januar 2012, 23:09:38 »
Alle die Solch einen haben sind Damit auch Verbunden. Die Alten Rückmelde Module haben das ja noch nicht.
Anlage: HO Roco line o. Betung
20"Multitouch AMD E350 2GB,500GB, HD6310, W7HP
WDP 2009 Premium 5c Intelibox II DCC

Offline Anton Windpassinger

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 362
  • Ort: WIEN Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Probleme mit Intellibox II
« Antwort #5 am: 06. Januar 2012, 17:03:04 »
Hallo !

Habe wieder mal experimentiert und  dadurch musste ich umstecken.
Und siehe da com -Port erkennung Fehler .
Ich konnte dieses  mit einlegen der XP -Betriebsystem CD reperieren lösen .
Mein Pc ist mit ziemlich unmöglichen oft doppelten Programme gespickt die sich gegenseitig stören .
Sogar der Vierenschutz , Firewall plockierte des öftern.
Scheinbar hat das Betriebsystem oder Matherboard die Com - Port vergessen.
Meist passiert sowas wenn ich bei laufenden  PC herum stecke.

mfG  Anton
mit wena schmäh

a Kriagl Bia , oda a Moß dös is hoit wos
       pfiat euch
 2-Leiter, WDP 9.2 +2015 , IB , DCC/(MM nurWeichen) quer durch die "HERSTELLERFAMILIE"            
Trotzdem schönen Dank für INFOS  ,TONI

Bitte die 1  E--Mail  Adresse verwenden