Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem (Gelesen 1444 mal)
Berthold Hohl
Senior-Mitglied
Beiträge: 535
Ort:
Baden Württemberg
Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
am:
02. Januar 2012, 19:25:57 »
Hallo,
das Thema Rückmeldungen ist bekanntlich ein Dauerbrenner...
Stehe dazu momentan vor einer Grundsatzentscheidung:
Bisher verwende ich nur einige wenige S88 Module von Mä und G. Boll, welche mit Flachband- oder Rundkabel an das Mä Interface angeschlossen sind.
Für die künftige drastische Erweiterung des Rückmeldesystems auf meiner Anlage denke ich an ein HSI (USB) von LDT, welches zentral unter der Anlage angebracht wird und an dem dann drei Rückmeldestränge (re/Mitte/li) zu den einzelnen S88 Modulen angeschlossen werden. Damit stellt sich die Frage nach einer möglichst störsicheren Verkabelung: entweder wie oben beschrieben oder doch besser mit CAT-5 Kabeln ? Letzere habe ich auf der Großanlage der PMW in Winnenden gesehen und zwar mit beträchtlicher Länge und offensichlich ohne Probleme. Je nachdem, welches Kabel-/Stecker- system ich jetzt wähle, muss ich dann auch die Rückmelder auswählen, damit alles zusammenpasst und kein unübersichtlicher Mischmasch entsteht.
Deshalb bitte ich um Euren Rat und Eure Erfahrungen.
Die Alternativlösung, alle S88 Module direkt in der Nähe der Zentrale zu positionieren möchte ich auf jeden Fall vermeiden, da dann der Vorteil des geringen Verdrahtungsaufwandes z.T. wieder dahin wäre.
Gruß
Berthold
P.S.
Kann es u.U. Sinn machen, mit zwei HSI's zu arbeiten, anstatt sehr viele S 88 Module hintereinander aufzureihen ?
Gespeichert
Viele Grüße
Berthold
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.0b Premium Edition Version 2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis - CS 2 V 4.3.0 (5)- Decoder meist Mä, sonst Esu und Tams. Rückmeldung über CAN BUs / drei S88 LINK und diverse S88 AC
Rechnerkonfiguration:
Win 10
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #1 am:
02. Januar 2012, 20:04:20 »
Hallo Berthold,
wir haben an unserer Clubanlage 30 Module angeschlossen, zwar alle von LDT, aber gemischt mit Cat5 und 6-poligem Flachbandkabel. Die Module sind alle an den jeweiligen Anlagensegmenten montiert, d.h. die am weitesten von der Zentrale entfernten Module sind ca. 16 mtr. Kabellänge weit weg, und das alles ohne Probleme. Sie sind auch noch nicht an einer HSI, wird aber demnächst kommen.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Korf
Gast
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #2 am:
02. Januar 2012, 23:25:27 »
Moin, moin Berthold,
Schau Dir mal die Seite von Thorsten Mumm an:
http://www.can-digital-bahn.com/modul.php?system=sys1&modul=21
und hier vor allen Dingen den „Gleisreporter“ Hiervon habe ich weit mehr 10 Decoder verbaut, ohne Probleme seitens der Decoder. Wenn es Schwierigkeiten gab, dann habe ich diese verbockt.. Die Decoder kann ich nur wärmstens empfehlen. Du wirst es nicht bereuen.
Gespeichert
starwind
Senior-Mitglied
Beiträge: 990
Ort:
Bayern
Märklin Fan seit 1962
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #3 am:
03. Januar 2012, 00:55:43 »
Hallo Berthold,
ich habe ganz neu das HSI-88-USB von LDT im Einsatz.
Grundsätzlich solltest du vollbeschaltete (8 polige) Cat5e oder besser Cat 7 Kabel verwenden.
Lt. Herr Littfinski sollte die Strecke mehrfach Rund-Kabel an einem Strang insgesamt nicht mehr wie 8m betragen, aber die Cat5e Strecke kann eine Vielfaches davon, betragen.
D.h. die gesamte Verbindungslänge von den Rückmeldepunkten im Gleis bis zu den RMKs sollte 8m nicht überschreiten - pro Strang. Aber die Cat5e/Cat7 Kabellänge kann sehr wohl rein technisch rechnerisch bis 75m betragen, denn so sind die Bausteine nach Internet spezifiziert. Daraus folgere ich für mich: je Strang 8m Rundkabel = 3 x 8 = 24m, somit habe ich 75 - 24 = 51m max Länge, ohne das Chip an die Grenzen zu fahren. Ich selbst habe für meine Anlage 40m als Grenze gesetzt, d.h. 20% Puffer gelassen.
Falls jemand mit meiner Rechnung nicht einverstanden ist, ich lasse mich gerne korrigieren.
Das Rundkabel 36 x 0,14mm² hat übrigens Peter Bloch in seinem Club im Einsatz. Stammt von Conrad und gibt es geschirmt und ohne Schirmung.
Beste Grüße,
Winfried
Gespeichert
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
Win-Digipet-Version:
Windigipet Pro 2021.2.25
Anlagenkonfiguration:
Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
Rechnerkonfiguration:
Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup
Friedel Weber
Senior-Mitglied
Beiträge: 1005
Ort:
Bielefeld
Versuch macht klug!
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #4 am:
03. Januar 2012, 08:28:47 »
Hallo Berthold und alle anderen
Die Frage nach dem S-88 mit und ohne HSI, Dicke der Rückmeldeleitungen, Übersprechungseffekte usw., usw. ist ja ein Dauerthema.
Weil ich an meiner zweiten Anlage eine durchaus kritische Verlegung gemacht habe und auch da wieder erst aus Fehlern lernen musste, habe ich mal die Ergebnisse zusammen gefasst.
Soviel vorab:
Übersprechungen in die Buskabel gibt es unter normalen Umständen gar nicht! Das ist eine (falsche) Theorie, die eben nur nahe liegt. Die Ursache sind vielmehr "verschliffene Flanken", wie ich genau feststellen konnte/musste. Das ging aber auch wieder nicht ohne fremde Hilfe.
Lest hier selbst das Ergebnis und kauft Euch bei großen Anlagen ein serielles HSI:
http://www.moba-tipps.de/steuerung.html#Bus-Leitung
Viele Grüße
Friedel Weber
Gespeichert
Viele Grüße an alle Modellbahner
Friedel Weber
www.moba-tipps.de
Win-Digipet-Version:
Premium 2021.1
Anlagenkonfiguration:
Märklin C-Gleis 145m Länge, 65 Lokomotiven, Tams MC 2.2.3 über USB, 2 x 5A Booster von BMBTechnik, Decoder IEK und Ilchmann, Drehscheiben-Decoder S. Brandt
Rechnerkonfiguration:
Notebook I7-Prozessor von 2016, SSD-Platte, zwei Bildschirme, Windows 10
Metallbahner
Gast
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #5 am:
03. Januar 2012, 10:37:49 »
Hallo Berthold,
ich habe Nonamerückmelder seit langem im Einsatz und keine Probleme damit. Zudem habe ich von Tams den S88-Booster/Verstärker eingesetzt. Damit ist auch ein dezentraler Verbau über längere Strecken möglich. Habe mal einen Versuch über 10m RM-Verbindungskabel gemacht, hatte funktioniert. Ich kenne/habe all die RM Probleme die hier immer wieder aufgeworfen werden nicht.
Gruß vom Bodensee
Hubert
Gespeichert
Berthold Hohl
Senior-Mitglied
Beiträge: 535
Ort:
Baden Württemberg
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #6 am:
05. Januar 2012, 18:02:51 »
Hallo
und vielen Dank für die Hinweise.
Das gibt wahrscheinlich mein Projekt für die nächste Moba Saison.
RM-Stränge länger als 8m wird es auf meiner Anlage bedingt durch die Anlagengröße nicht geben.
Bei guter Abschirmung der S88 Kabel sollte es also, denke ich, keine großen Probleme mit dem RM System geben.
Gruß
Berthold
Gespeichert
Viele Grüße
Berthold
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.0b Premium Edition Version 2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis - CS 2 V 4.3.0 (5)- Decoder meist Mä, sonst Esu und Tams. Rückmeldung über CAN BUs / drei S88 LINK und diverse S88 AC
Rechnerkonfiguration:
Win 10
Metallbahner
Gast
Re: Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem
«
Antwort #7 am:
06. Januar 2012, 11:21:13 »
Hallo Berthold,
ich habe mir dafür bei Conrad eine abgeschirmte 6-adrige Telefonleitung beschafft.
Gruß vom Bodensee
Hubert
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Grundsatzfrage zum S 88 / S 88 N Rückmeldesystem