Autor Thema: Rückmelder - höchst merkwürdig  (Gelesen 1515 mal)

Offline Michael Helbig

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 409
  • Ort: Hessen / Bruchköbel Ort bei GoogleMaps suchen de
Rückmelder - höchst merkwürdig
« am: 11. Juli 2012, 18:43:51 »
Hallo WDPler,

es geht um einen SX-Rückmelder. Alles funktioniert völlig problemlos. Rückmelder Nr 12 gibt plötzlich seine Funktion auf. Nicht lange gefackelt und ausgetauscht. Bringt nichts - immer noch keine Rückmeldung. Nach langen Versuchen den gleichen Rückmelder auf eine andere Adresse programmiert - und die Rückmeldung ist in dem neuen Bereich völlig OK.

Wieso kann WDP plötzlich einen Rückmelder ausblenden? Die Hardware ist ja offensichtlich OK.
Neustart, Reorg, anderer Rückmelder, Anlage an/aus - zeigt alles keine Wirkung.

Bin etwas gefrustet  >:(, da ich im Zweifelsfall ja alle FS neu anlegen müsste.

Gruss
Michael
  • Win-Digipet-Version:
    2018.1c Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    System Märklin - Fahren/Schalten(MM)=ECOS 50200, Rückmelder =50*Stärz=ca. 400 Kontakte, Weichenservos 40 Stärz, 5 Booster Gerd Boll NEU //// Bemo fahren und Rückmelden Stärz SX, Weichen mit Servos an 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    2 * HP Win 10 i5-3350 4MB 64 Bit

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmelder - höchst merkwürdig
« Antwort #1 am: 11. Juli 2012, 18:50:23 »
Hallo Michael,

die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten, aber:

Zitat
Bin etwas gefrustet  Ärgerlich, da ich im Zweifelsfall ja alle FS neu anlegen müsste

Warum willst die Fahrstraßen neu anlegen? Die Kontaktbereiche kannst du in den Systemeinstellungen doch korrigieren...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Michael Helbig

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 409
  • Ort: Hessen / Bruchköbel Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmelder - höchst merkwürdig
« Antwort #2 am: 11. Juli 2012, 19:17:59 »
Hallo Jürgen,

ein Lichtblick im Dunkeln - hatte ich völlig vergessen  :D

Danke
Michael
  • Win-Digipet-Version:
    2018.1c Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    System Märklin - Fahren/Schalten(MM)=ECOS 50200, Rückmelder =50*Stärz=ca. 400 Kontakte, Weichenservos 40 Stärz, 5 Booster Gerd Boll NEU //// Bemo fahren und Rückmelden Stärz SX, Weichen mit Servos an 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    2 * HP Win 10 i5-3350 4MB 64 Bit

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16902
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Rückmelder - höchst merkwürdig
« Antwort #3 am: 11. Juli 2012, 20:43:18 »
Hallo Michael,

Die Hardware kannst du bei SX nach deinen Tests noch nicht ausschließen, aber das ist ins Detail zu erklären würde den Rahmen des Forums sprengen.
Könntest noch folgende Tests machen:
1. Gehe in den SX-Monitor in WDP. Setze dort mal bei der ursprünglichen Adresse des SX-Dekoders alle Bits auf 1. Lassen sich diese einwandfrei auf 1 setzen oder springt eines zurück auf 0?
2. Prüfe mal mit einem SX-Handregler sofern vorhanden (ansonsten nehme den Stärzprogrammer und darin den SX-Monitor) ob der Rückmelder auf der ursprünglichen Adresse überhaupt da richtig arbeitet.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Michael Helbig

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 409
  • Ort: Hessen / Bruchköbel Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmelder - höchst merkwürdig
« Antwort #4 am: 12. Juli 2012, 17:40:38 »
Hallo Markus,

du hast Recht - Hardwareproblem. Was eigentlich los ist, ist mir unklar. Adresse doppelt belegt - nein. Firma Stärz ist auch noch am rätseln.
Auf Adresse 12 tut sich jedenfalls nichts - WDP mal wieder unschuldig  :D

Gruss
Michael
  • Win-Digipet-Version:
    2018.1c Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    System Märklin - Fahren/Schalten(MM)=ECOS 50200, Rückmelder =50*Stärz=ca. 400 Kontakte, Weichenservos 40 Stärz, 5 Booster Gerd Boll NEU //// Bemo fahren und Rückmelden Stärz SX, Weichen mit Servos an 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    2 * HP Win 10 i5-3350 4MB 64 Bit