Autor Thema: Schrankenschließung bevor Signal frei  (Gelesen 2027 mal)

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Schrankenschließung bevor Signal frei
« am: 31. März 2021, 11:26:37 »
Hallo Experten,
ich benötige mal wieder eure Hilfe.

Ich habe zwei Fahrstrassen, die beide über die gleiche Schranke verlaufen. Sieg´he bitte auch Screenschot im Anhang.
Die Fahrstrasse "blau" von rechts nach links schließt die Schranke und dann wird das Signal auf "Fahrt" gestellt. - OK

Bei der Fahrstrasse "rot" von links nach rechts wird zuerst/gleichzeitig das Signal auf Fahrt gestellt und die Schranke schließt.

Wie habe ich das bei der einen Richtung hinbekommen und bei der anderen nicht. Kann es nicht nachvollziehen.

Danke für eure Hilfe und schon jetzt mal frohe Ostern

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 31. März 2021, 11:30:51 von Jobst Richter »
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Willi Emmers

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1186
  • Ort: Niederrhein Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #1 am: 31. März 2021, 13:09:40 »
Hallo Jobst,

Edwin hat es vor einiger Zeit perfekt erklärt.
Guckst Du hier: https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=82901.msg246254#msg246254
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build  2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #2 am: 01. April 2021, 08:08:11 »
Danke Willi,
Das geht schon in die richtige Richtung.
Aber löst nicht mein Problem.
Beim blauen Pfeil schließt erst die Schränke dann wird das Signal geschaltet.

Aber warum klappt das nicht bei der Richtung des roten Pfeils?...

Die Schranke soll ja erst schließen wenn die FS Einfahrt oder Ausfahrt geschaltet wird. Vorher nicht.
« Letzte Änderung: 01. April 2021, 08:10:07 von Jobst Richter »
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Willi Emmers

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1186
  • Ort: Niederrhein Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #3 am: 01. April 2021, 09:30:55 »
Hallo Jobst,

arbeitest Du mit dem Stellwerkswärter?
Wenn ja, kannst Du zur Not zwei Einträge dort in der richtigen Reihenfolge mit einer Bedingung verknüpfen.
Dort schaltest Du im zweiten Eintrag das Signal erst, wenn die Schranken im ersten Eintrag geschlossen wurden.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build  2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #4 am: 01. April 2021, 09:34:40 »
z.Zt. steuere ich das in der Fahrstrasse mit der Aufzeichnung.

Der Stellwärkswärter würde ja auch die schranke schließen wenn der Zug bei Stopp am Signal steht und garnicht weiterfahren soll.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Willi Emmers

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1186
  • Ort: Niederrhein Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #5 am: 01. April 2021, 09:51:56 »
Hallo Jobst,

stelle doch bitte mal eine Datensicherung (für das Forum) ein.
Das Problem, dass die Schranke sich schließt, wenn der Zug bei Hp0 am Signal steht, sollte man abfangen können.
« Letzte Änderung: 01. April 2021, 10:00:56 von Willi Emmers »
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build  2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #6 am: 01. April 2021, 11:34:13 »
Hier die Sicherung

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Konrad Schwarzjirg

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2407
  • Ort: Langenzersdorf NÖ Ort bei GoogleMaps suchen at
    • WDP Stammtisch ÖSTERREICH
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #7 am: 02. April 2021, 08:25:07 »
Hallo Jobst!

Du kannst es so machen!
Du stellst die FS, dadurch schließt sich der Schranken, danach geht das Signal auf Grün und dann fährt der Zug los

Dazu darf das Signal in der FS nicht aufgezeichnet sein, und du musst ein Profil erstellen, dass die Abfahrt des Zuges "verhindert" bzw verzögert!

Also Fs wird gestellt --> dadurch weiß der STW  (mit dem Befehl FS XY aktiv) dass die FS gestellt wird, dadurch wird der Schranken geschlossen.  und im Profil sagst du warte ca 5 Sekunden, dann Signal grün, dann Abfahrt
Mfx+ und Schöne Grüße aus Wien
Konrad
------------------------------------------------------
www.wdp-stammtisch.at
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis  ca 600m, MM, MFX+, 220 Weichen, 80 Signale 763xx, 764xx, Märklin Oberleitung,  CS3+, HSI seriell, HSI USB, Booster 60175, Decoder: k83, m83, k84, m84, ESU Lokprogrammer, LUX Radreinigungsanlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 Professional 64 Bit, Intel Core i5 7400 @ 3,00Ghz   8GB Ram, 1x 28" 4K  + 1x 32" 4K

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9559
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #8 am: 02. April 2021, 10:50:54 »
Hallo,

Zitat
Dazu darf das Signal in der FS nicht aufgezeichnet sein, und du musst ein Profil erstellen, dass die Abfahrt des Zuges "verhindert" bzw verzögert!

Das Signal sollte immer mit in der FS aufgezeichnet werden. Stichwort Verriegelung. In diesem Fall wird es aber mit Stellung 'Rot' aufgezeichnet und erst später in dem Profil auf 'Grün' gestellt.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Konrad Schwarzjirg

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2407
  • Ort: Langenzersdorf NÖ Ort bei GoogleMaps suchen at
    • WDP Stammtisch ÖSTERREICH
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #9 am: 02. April 2021, 12:40:43 »
Hallo!

Die ganz ordentliche Weise ist wie es Sven angemerkt hat.
 ;)
Mfx+ und Schöne Grüße aus Wien
Konrad
------------------------------------------------------
www.wdp-stammtisch.at
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis  ca 600m, MM, MFX+, 220 Weichen, 80 Signale 763xx, 764xx, Märklin Oberleitung,  CS3+, HSI seriell, HSI USB, Booster 60175, Decoder: k83, m83, k84, m84, ESU Lokprogrammer, LUX Radreinigungsanlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 Professional 64 Bit, Intel Core i5 7400 @ 3,00Ghz   8GB Ram, 1x 28" 4K  + 1x 32" 4K

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Schrankenschließung bevor Signal frei
« Antwort #10 am: 02. April 2021, 13:45:35 »
Danke für eure Hilfe. es klappt super.

Frohe Ostern
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11