Hallo zusammen,

da ich in der Digital Scene recht neu bin, habe ich noch einige Fragen:

Mich würde interessieren, ob ein automatischer Digitalbetrieb auch ohne Rückmeldung möglich ist ?

Vielen Dank im Voraus !  
WinDigipet 9.0, LDT S88 Intervace + 16 fach Rückmeldemodule ( LDT ) , Infracarschnittstelle, Lenz 3.0

Offline Volker Wößmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 511
  • Ort: NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Alles rollt...
Re: Automatikbetrieb ohn Rückmeldung möglich ?
« Antwort #1 am: 03. Dezember 2003, 23:22:37 »
Hallo  Sven,

dazu ein klares NEIN!
Die Antwort liegt schon auf der Hand, wie soll der Computer die Position der einzelnen Loks/Züge wissen, wenn er kein Feedback von der Anlage erhält, sprich keine Rückmeldung!
Also Rückmeldung ist ein MUSS für einen Automatikbetrieb.
Die Realisierung ist aber auch nicht schwierig und mit WinDigipet einfach zu handhaben, also keine Angst!
Am besten etwas im Handbuch lesen und hier im Forum mal stöbern, gibt einige Einträge zum Thema "Rückmeldung"!

MfG,

Volker Wößmann  
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1, seit 2002 Win-Digipet Nutzer
  • Anlagenkonfiguration:
    CS2 60215, Hardware 4.33, Software 4.3.0, CS2 60215, Hardware 5.1, Software 4.3.0, beide CS2 per Märklin Kabel 60123 verbunden, Uhlenbrock Booster 3 und Booster 4, Rückmeldung S88 Bus 25x Viessmann 5217, MM, MFX, DCC, K-Gleis, 7.1 Lautsprecher unter der Anlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel I7, 16GB, 7.1 Sound, Win10Prof, Ipad, Iphone

Offline S.Dankwardt

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2274
  • Ort: Hilden Ort bei GoogleMaps suchen de
  • DC-Car-System-Fan
    • http://www.modellautobahnen.de
Re: Automatikbetrieb ohn Rückmeldung möglich ?
« Antwort #2 am: 03. Dezember 2003, 23:54:49 »
Hallo Sven und Volker

Ich sage im Prinzip JA!

Denn was ist Digital?
Es hndelt sich dabei um eine Signalübertragung.

Ich hatte auf 1,2 qm 16 Autos mit Windigipet 7.6 "digitalgesteuert" in Bremen auf der Euromodell und bei Paul Heffner vorgeführt.
Diese Anlage hatte keine Rückmelder !
Gesteuert werden genaugenommen nicht die Autos selber sondern, die Haltestellen.
Auf die Eisenbahn bezogen werden Signale gestellt.

Der Fahrplan wird so eingerichtet das die Abfahrt und Ankunft genau eingerichtet sind.


Mit Rückmeldern geht es sicherer.
Denn wenn ein Autos oder Zug liegen bleibt, geht alles durch einander. Das wird mit Rückmelder und einer optimalen Einrichtung des Programms normalerweise verhindert.


Bei den Versuchen mit den digitalen Autos wird es schon schwieriger ohne Rückmelder die Position zu treffen.
Je nach Last und Akkuzustand ändern sich die Bremspunkte im Fahrplan. Dafür sind Rückmelder nötig.  
Gruß  Siegmund
DC-Car und Windigipet
Hilfe: https://WIKI-DE.DCCar.info/index.php?title=Kategorie:Windigipet
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2009, 2012, 2015,  2018, 2021, Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    LODI-Geräte, IB,  USB, HSI, RMD Gerd Boll, GOT,  Ampel- Servo- und Funktionsdecoder, DC-Cars (Faller, eigene), DC-Car-Booster und PC-Sender-USB
  • Rechnerkonfiguration:
    PC (WIN10/32) 2400MHz 4GB , PC (Win10/64) 2400MHz 4GB

Offline Gerd Boll

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2045
  • Ort: Lampertheim/Südhessen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.bmbtechnik.de
Re: Automatikbetrieb ohn Rückmeldung möglich ?
« Antwort #3 am: 04. Dezember 2003, 07:32:56 »
Hallo Sven
Ich muß Volker zustimmen, ohne Rückmeldungen ist es höchstens eine Zeitsteuerung, dazu brauchst du keinen PC, dazu reicht ein Schaltwerk aus der Waschmaschine.
Ein komfortables Steuerungsprogramm, ich nenne es eher Regelungsprogramm, kommt nie ohne Rückmeldungen aus.
Steuern (von Hand bzw. per Maus) kanst du die Anlage auch ohne, aber du fragtest ja nach Automatikbetrieb!  
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 / 64bit.

Offline Sven Löffler

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 19
  • Ort: Frankfurt am Main Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.mikromodelle.de
Re: Automatikbetrieb ohn Rückmeldung möglich ?
« Antwort #4 am: 07. Dezember 2003, 11:19:37 »
Vielen Dank für die Infos. Das hattte ich mir eigentlich auch schon gedacht.   Es wäre doch sicherlich möglich, das RS 8 von LDT zu benutzen, oder ?  
WinDigipet 9.0, LDT S88 Intervace + 16 fach Rückmeldemodule ( LDT ) , Infracarschnittstelle, Lenz 3.0

Offline Wilfried Feils

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 136
  • Ort: Düsseldorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Steuerung oder Regelung?
« Antwort #5 am: 07. Dezember 2003, 12:50:38 »
Hallo zusammen,

Windigipet ist wenn man es genau nimmt ein Regelungsprogramm.(Glücklicherweise)
Eine Steuerung gibt nur Befehle heraus, hat aber keine Rückmeldung um auf Veränderungen zu reagieren.

Eine Regelung gibt Befehle heraus und hat immer Rückmeldungen.
 
MfG
Wilfried Feils  
  • Win-Digipet-Version:
    WinDigipet 2018.1c
  • Anlagenkonfiguration:
    Anlage: Märklin K-Gleis, Märklin CS2, HSI-Seriell
  • Rechnerkonfiguration:
    Rechner: Intel i7  2,2 GHz  2048 MByte Hauptspeicher, Windows 10

Offline Winfried Hoffmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 541
  • Ort: Neunkirchen-am-Brand Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Steuerung oder Regelung?
« Antwort #6 am: 07. Dezember 2003, 14:05:17 »
Hallo Sven

auch das Fahren von Hand geht nicht ohne Rückmeldung. Das sind in der Regel die Augen.
Auch die Ohren und... wenn die Nase was riecht fließt in der Regel zu viel Strom!  
Gruß aus Franken, Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium 2018.2.18-32
  • Anlagenkonfiguration:
    IB>Schalten; TAMS>Fahren; 9 x Power3, K-Gleis, Watchdog Gerd Boll; HSI-88 LDT mit 22 RMK-Modulen; ESU-Lokprogrammer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i5-3470; 3,4 GHz, RAM 8 GB, C/SSD 500 GB, USB, 4xCOM; Win 10 64 Bit, 2 x TFT