Autor Thema: Monoflop-Schaltung mit Schaltdekoder 5213 von Viessmann  (Gelesen 2134 mal)

Offline reissner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 113
  • Ort: Augsburg Ort bei GoogleMaps suchen de
Monoflop-Schaltung mit Schaltdekoder 5213 von Viessmann
« am: 07. Oktober 2015, 14:43:50 »
Hallo Forum,
ich suche eine Monoflop-Schaltung mit dem Viessmann-Schaltdekoder 5213 ( K 84 ) mit oder ohne StW; d. h. eine Schaltung mit Impuls-Verkürzung auf ca. 1 bis 2 Sekunden einstellbar.
Besten Dank für eure Anregungen.

Grüsse aus Augsburg sendet

Heinrich Reißner
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 1;ECoS-Boost;  HSI 88-USB; Märklin C-Gleis; Dekoder Märklin,Viessmann,LDT-RM
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER i2, 64-Bit, Win 10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Monoflop-Schaltung mit Schaltdekoder 5213 von Viessmann
« Antwort #1 am: 07. Oktober 2015, 19:14:31 »
Hallo Heinrich,

dafür kannst Du den Stellwerkswärter nutzen. Schalte x ein und der Stw schaltet ihn nach x sekunden wieder aus!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline reissner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 113
  • Ort: Augsburg Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Monoflop-Schaltung mit Schaltdekoder 5213 von Viessmann
« Antwort #2 am: 08. Oktober 2015, 16:48:01 »
Hallo Thomas,
danke für den Vorschlag. Scheint sehr einfach zu gehen, aber ich habe es noch nicht probiert.

MfG

Heinrich
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 1;ECoS-Boost;  HSI 88-USB; Märklin C-Gleis; Dekoder Märklin,Viessmann,LDT-RM
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER i2, 64-Bit, Win 10

Offline reissner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 113
  • Ort: Augsburg Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Monoflop-Schaltung mit Schaltdekoder 5213 von Viessmann
« Antwort #3 am: 09. Oktober 2015, 19:24:11 »
Hallo Thomas,

dein Vorschlag mit StW hat fürs Ausschalten des Schaltdekoders auf Anhieb funktioniert.
Nochmal vielen Dank für deine Mühe mit dem Beitrag zum Thema.

MfG
Heinrich Reißner
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 1;ECoS-Boost;  HSI 88-USB; Märklin C-Gleis; Dekoder Märklin,Viessmann,LDT-RM
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER i2, 64-Bit, Win 10