Autor Thema: Folgeschaltung wird verworfen  (Gelesen 1682 mal)

Offline xylemphloem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 297
  • Ort: Tirol Ort bei GoogleMaps suchen at
Folgeschaltung wird verworfen
« am: 05. August 2015, 13:33:36 »
Liebe WDPler,
habe eine kleine Rangierautomatik entworfen. Beim Überprüfen ist mir aufgefallen, dass in Fahrstraßen eingetragene Folgeschaltungen "verworfen" werden (siehe Logbuch unten). Hängt das damit zusammen, dass ich Profile nutzte(n muss)? Wie könnte ich das umgehen?
Vielen Dank!!!

PS: bin noch mit der 2012 Version zu Gange

13:27:30 M.-Zeit: Do 21:35:48 - Start: BR V 60 (2271) - 033>037 - Profil 1
13:27:34 BR V 60   Richtung geändert: R <<
13:27:55 M.-Zeit: Do 21:36:13 - Ziel:   BR V 60 (2271) - 033>037
13:27:55 Fahrstraße ID 557: Nicht abgearbeitete Folgeschaltung 1 wird verworfen!
13:28:01 BR V 60   Richtung geändert: V >>
« Letzte Änderung: 05. August 2015, 13:35:38 von xylemphloem »
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC, Märklin K Gleis, DCC, MM, MFX: TAMS LD-G-32/33/34plus, TAMS Booster B-2 (5 Abschnitte, 1x Schalten), TAMS RM 88-3 (auch 88-1), LDT SA-DEC4, TAMS WD-34 + Conrad MDec (Schalter), LDT-LS-Dec
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 64bit auf i-5, 8 GB RAM

Offline Ingo Hochhaus

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Aufgenommen im Bahnhof von Wernigerode
Re: Folgeschaltung wird verworfen
« Antwort #1 am: 05. August 2015, 14:30:52 »
Hallo Andreas,

Du hast im Profil die Richtung geändert.
Geschieht das, bevor der entsprechende Kontakt zum Auslösen der Folgeschaltung erreicht ist ?
Viele Grüße vom Dachboden

Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021 immer mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Intellibox II, Viessmann S-88, Märklin C-Gleis, rollendes Material Roco, Märklin, Brawa, Liliput, Piko
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Asus 2,40 GHz, 8 GB Ram, Windows 10 Home 64 Bit

Offline xylemphloem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 297
  • Ort: Tirol Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Folgeschaltung wird verworfen
« Antwort #2 am: 06. August 2015, 08:18:38 »
Hallo Ingo,
mit Erreichen des Kontaktes wird die Folgeschaltung ausgelöst, dann erfolgt der Richtungswechsel. Sollte also nicht so sein.

  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC, Märklin K Gleis, DCC, MM, MFX: TAMS LD-G-32/33/34plus, TAMS Booster B-2 (5 Abschnitte, 1x Schalten), TAMS RM 88-3 (auch 88-1), LDT SA-DEC4, TAMS WD-34 + Conrad MDec (Schalter), LDT-LS-Dec
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 64bit auf i-5, 8 GB RAM

Offline Ingo Hochhaus

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Aufgenommen im Bahnhof von Wernigerode
Re: Folgeschaltung wird verworfen
« Antwort #3 am: 06. August 2015, 20:35:50 »
Hallo Andreas,

betrifft es mehrere Fahrstrasse oder nur eine ?
Viele Grüße vom Dachboden

Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021 immer mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Intellibox II, Viessmann S-88, Märklin C-Gleis, rollendes Material Roco, Märklin, Brawa, Liliput, Piko
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Asus 2,40 GHz, 8 GB Ram, Windows 10 Home 64 Bit

Offline xylemphloem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 297
  • Ort: Tirol Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Folgeschaltung wird verworfen
« Antwort #4 am: 16. August 2015, 13:07:58 »
Hallo Ingo,
entschuldige die verspätete Meldung, aber war eine Zeit lang weg.
Richtig aufgefallen ists mir jetzt bei einer FS. Ich werds beobachten.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC, Märklin K Gleis, DCC, MM, MFX: TAMS LD-G-32/33/34plus, TAMS Booster B-2 (5 Abschnitte, 1x Schalten), TAMS RM 88-3 (auch 88-1), LDT SA-DEC4, TAMS WD-34 + Conrad MDec (Schalter), LDT-LS-Dec
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 64bit auf i-5, 8 GB RAM