Autor Thema: Systemeinstellungen  (Gelesen 1917 mal)

Offline leuchte119

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 66
  • Ort: LK Aschaffenburg Ort bei GoogleMaps suchen de
Systemeinstellungen
« am: 07. Juni 2014, 23:18:56 »
Hallo @ all

Ich habe folgende Konfiguration:

1.)IntelliBox 1 zum Steuern
2.)IntelliBox-Basic zum Steuern
3.)Märklin 6021-6050 mit Keyboard 6040 zum Schalten
4.)HSI 88 Seriell zum Rückmelden

Laut aussage der Fa. Uhlenbrock die IB 1 als Hauptgerät,- die IB-Basic als Zusatzgerät, diese wird allerdings nach der Umstellung als Zusatzgerät zu einer IB-COM.

Zitat Fa. Uhlenbrock
        IntelliBox I ist Master, daran wird die IntelliBox-Basic als Zusatzgerät angeschlossen. Bei der IntelliBox-Basic ist dann auch die Endstufe und das USB-Interface voll nutzbar. Verbindung zum PC via USB an der IntelliBox-Basic.

Meine frage, wie melde ich die IntelliBox-Basic in den Systemeinstellungen an?

Die IB 1 ganz normal
Die IB Basic als BASIC oder als IB-COM

Es ist mir klar, dass ich zur Steuerung durch WDP nur eine IB brauche.
Aber wenn ich ohne PC fahren möchte, hätte ich zwei Bedienpulte zusätzlich zur Verfügung.

Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Gerd
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Pr. 2015
  • Anlagenkonfiguration:
    MÄ K-Gleis, CS2 + MS2 zum Schalten und Steuern, BMS mit 4 x BMBT-B3,  HSI-88 Seriel mit BMBT-RMD+ zum Melden
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel 2,9GHz, 4 GB-Ram, GTS 450 +2 TFT 24`‘‘WIN 7 Home 32bit,

Offline Klaus der Commander

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 3
  • Ort: Ludwigshafen Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Klaus
Re: Systemeinstellungen
« Antwort #1 am: 23. Oktober 2015, 17:43:08 »
Hallo

Ich habe da ein Problem vielleicht kannst du mir da weiter helfen , ich habe eine IB Basic an den PC angeschlossen und ein paar digital Qdecoder die ich auch ohne weiteres schalten kann, ich habe aber auch 3x Märklin 74461 den Motorola digital Weichen Decoder, nur kann ich die nicht gleichzeitig benutzen mit der IB Basic denn wenn ich dass mach muss ich immer dass Aktuelle weichen Format von DCC auf Motorola umstellen, ich habe auch die Sonderoptionen de IB Basic umgestellt, Nr. 25 Werk =0 auf 1 = Permanent Mot. Und 2= Permanent DCC ,
Beides geht dann aber nicht , ich habe dann immer in der IB Basic dass Gegenteil eingestellt,
also NR.25 1. in der IB Basic dann DCC und umgekehrt. Geht aber auch nicht.
Kannst du da vielleicht weiterhelfen??
Mit freundlichen Grüßen
Klaus  ;) ;)
Immer bei der Arbeit im Gleis
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Small
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis IB II LocoNet-RM 63330 nur Digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 7/ AMD Athlon 3GHz/4GB

Offline Erwin Süßmuth

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 245
  • Ort: Rammingen in der nähe von Ulm Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Erwins-Miniwelt
Re: Systemeinstellungen
« Antwort #2 am: 23. Oktober 2015, 21:23:52 »
Hallo Gerd,

ich würde die IB-Basic als erstes Digitalsystem eintragen.
Danch die Märklin 6050 zum schalten der Weichen und dann das HSI für die Rückmeldern.

Die IB 1 kannst Du auf die Version 2.0 Updaten lassen, danach kannst Du die IB 1 nach dem Umstellen der SO 844 auf 1 als IB-Control einsetzen.

Viele Grüße aus dem Schwabenland wünscht euch
Erwin
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b und 2021.X Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin HO K-Gleis, Roco -Gleis für die Straßenbahn, Schmalspur HO e, Intellibox (Vers.2.0) --ohne Reset`s--, IB II, IB Basic, IB Com,. CS1 Reloadad, CS II DiCo-Station mit DSI 2.0 Software. Tams RedBox und CC-Schnitte. Faller Car-System, DCCar und Rückmelder RMD car, Loconet Rückmeldemodule 63340,63350 und Schaltdecoder 63410, Drehscheibensteuerung von Rautenhaus, LDT und PiCommIT befahren wird die Drehscheibe mit 2 und 3 Leiter Loks
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 2,80 GHz, 16 GB RAM Win 11-64, 2 Monitore 27" und 24"

Offline Erwin Süßmuth

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 245
  • Ort: Rammingen in der nähe von Ulm Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Erwins-Miniwelt
Re: Systemeinstellungen
« Antwort #3 am: 23. Oktober 2015, 21:38:37 »
Hallo Klaus,

da die IB-Basic in dem Menü-Punkt Weicheneinstellung nur die Auswahl zwischen DCC oder Motorola zulässt,
solltest Du dich besser für ein Datenformat entscheiden.
Das lästige Umschalten zwischen DCC oder Motorola macht doch auch keine Freude.
Viele Grüße aus dem Schwabenland wünscht euch
Erwin
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b und 2021.X Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin HO K-Gleis, Roco -Gleis für die Straßenbahn, Schmalspur HO e, Intellibox (Vers.2.0) --ohne Reset`s--, IB II, IB Basic, IB Com,. CS1 Reloadad, CS II DiCo-Station mit DSI 2.0 Software. Tams RedBox und CC-Schnitte. Faller Car-System, DCCar und Rückmelder RMD car, Loconet Rückmeldemodule 63340,63350 und Schaltdecoder 63410, Drehscheibensteuerung von Rautenhaus, LDT und PiCommIT befahren wird die Drehscheibe mit 2 und 3 Leiter Loks
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 2,80 GHz, 16 GB RAM Win 11-64, 2 Monitore 27" und 24"