Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Immer wieder Zugsperrungen!?
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Immer wieder Zugsperrungen!? (Gelesen 1690 mal)
KlausN
Senior-Mitglied
Beiträge: 228
Ort:
Dresden
Immer wieder Zugsperrungen!?
«
am:
31. August 2016, 18:33:07 »
Hallo Sperrkenner,
ich komm einfach nicht mit den Zugsperrungen ins Einvernehmen.
Offensichtlich kann es viele Gründe für Zugsperrungen geben.
Doch welche sind es?
Im ZFA-Inspektor wird beispielsweise angezeigt:
Zug: DS WendeZ aber Abfahrt gesperrt
Ich finde nicht heraus wo/wodurch die Abfahrt gesperrt ist.
Ich habe ein Testprojekt (XXXXXXXXX) mit einer Test-ZFA (XXXXXXXXXX) angehangen.
Startet mal die ZFA als Simulation (Schalter rechts oben Vollautomatik muß auf grün stehen) und beobachtet die Fahrt von DS WendeZ nach Sigis wo er gesperrt wird.
Aber warum? Weitere Sperrungen treten bei der Weiterfahrt auf.
(Die Standard ZFA hat mein Enkel erstellt. Sie ist mir zu umfangreich und schwer nachvollziehbar.)
Wo finde ich im Handbuch dazu Hilfe. Schlagwort "Zugsperrung" hilft nicht weiter.
Dank für Eure Hilfe.
Es grüßt Klaus
Gespeichert
Endlich kümmere ich mich nicht mehr um Modellbahnprobleme ...
weil die Probleme der digitalen Steuerung viel mehr Zeit beanspruchen!
ABER SCHÖN IST ES DOCH !
Win-Digipet-Version:
2012 Small
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Hundeknochen, ca.1x2m, Winter IB-com, Loconet,Uhlenbrock RM und Schaltdecoder
Rechnerkonfiguration:
Windows 10
KlausN
Senior-Mitglied
Beiträge: 228
Ort:
Dresden
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #1 am:
31. August 2016, 18:36:24 »
Hier noch die zip!
Gespeichert
Endlich kümmere ich mich nicht mehr um Modellbahnprobleme ...
weil die Probleme der digitalen Steuerung viel mehr Zeit beanspruchen!
ABER SCHÖN IST ES DOCH !
Win-Digipet-Version:
2012 Small
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Hundeknochen, ca.1x2m, Winter IB-com, Loconet,Uhlenbrock RM und Schaltdecoder
Rechnerkonfiguration:
Windows 10
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9679
Ort:
Bernau
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #2 am:
31. August 2016, 19:05:02 »
Hallo Klaus,
ja was soll man sagen? Wo fang ich an? Jetzt habe ich schon mehr Fragen wie Du.
Also:
1. Warum hast Du alles nur ZF mit nur 1 Fs? Bringt nichts!
2. Die FS sind Fehlerhaft. Rotes Ausrufezeichen im FS-Editor
3. Du hast in den FS soviele Sperren und Freigaben in der Matrix, da sehe ich auch nicht durch wofür welche nun sein soll.
Kommst Du zum Stammtisch im September? Das wäre für Dich 100 mal schneller erledigt und erklärt, als wenn ich jetzt Romane hier ins Forum stelle.
PS: Projekt und ZFA-Namen in dieser Kombination möchte ich mir eigentlich nicht antun. Ich mußte erst einmal die 'X' zählen, als ich das Projekt angelegt habe.
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8355
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #3 am:
01. September 2016, 02:00:10 »
Hallo Klaus,
es gibt in dem Projekt auch wohl keine Fahrstraße oder ZF von DS nach WendeZ.
Welche Fahrstraße nach Kontakten soll das denn sein?
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8355
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #4 am:
01. September 2016, 02:19:40 »
Hallo Klaus,
Habe gefunden was Du beschreiben wolltest.
Du hast in fast allen Fahrstraßen in der Matrix angegeben, dass nur Lok 0001 freigegeben werden soll. Dadurch bleiben die anderen alle gesperrt.
Nachtrag:
ich lese gerade, dass Sven das in Punkt 3 auch schon so ausgedrückt hat.
«
Letzte Änderung: 01. September 2016, 06:25:39 von Helmut Kreis
»
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
KlausN
Senior-Mitglied
Beiträge: 228
Ort:
Dresden
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #5 am:
01. September 2016, 18:35:40 »
Hallo Sven & Helmut,
habe nun die FS gründlich entschlackt und die Kuppelstangen geschmiert - aber mein Problem nicht gelöst!
In den Matrix der FS sind eigentlich nur notwendige Sperrungen und Freigaben für den Doppelstock-Wendezug und den pendelnden Dampftriebwagen eingetragen. Ansonsten nur Beschränkung für Lok 4, welche auf Gleis 5 oft entgleist, sowie den langen Güterzug (2) ein Fahrverbot auf den kurzen Bahnhofsgleisen 1 + 5.
Sollte ich die kurzen ZF verwerfen und dafür in der ZFA FS eintragen? Warum?
Dank im voraus und beste Grüße von
Klaus
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
«
Letzte Änderung: 01. September 2016, 18:45:48 von KlausN
»
Gespeichert
Endlich kümmere ich mich nicht mehr um Modellbahnprobleme ...
weil die Probleme der digitalen Steuerung viel mehr Zeit beanspruchen!
ABER SCHÖN IST ES DOCH !
Win-Digipet-Version:
2012 Small
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Hundeknochen, ca.1x2m, Winter IB-com, Loconet,Uhlenbrock RM und Schaltdecoder
Rechnerkonfiguration:
Windows 10
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9679
Ort:
Bernau
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #6 am:
01. September 2016, 19:02:47 »
Hallo Klaus,
bist Du Dir sicher das richtige Backup eingestellt zu haben (siehe Name der ZIP)?
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
KlausN
Senior-Mitglied
Beiträge: 228
Ort:
Dresden
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #7 am:
01. September 2016, 19:15:57 »
Hallo Sven,
Jetzt die richtige zip.
BG Klaus
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Endlich kümmere ich mich nicht mehr um Modellbahnprobleme ...
weil die Probleme der digitalen Steuerung viel mehr Zeit beanspruchen!
ABER SCHÖN IST ES DOCH !
Win-Digipet-Version:
2012 Small
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Hundeknochen, ca.1x2m, Winter IB-com, Loconet,Uhlenbrock RM und Schaltdecoder
Rechnerkonfiguration:
Windows 10
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9679
Ort:
Bernau
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #8 am:
01. September 2016, 19:48:41 »
Hallo Klaus,
gehe mal in den FS-Editor. Dort auf der Registerkarte 'Matrix'. Da hast Du in manchen FS 'Nur Lok freigeben' eingestellt und dann die Loknummer eingegeben. Soweit ok. Aber gehe doch mal mit der Maus auf das Kästchen daneben. Dort wo der Haken gesetzt ist. Was zeigt der Tooltip? Wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann schaue noch einmal ins HB.
Und noch einmal meine Frage. Kommst Du zum nächsten Stammtisch?
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
KlausN
Senior-Mitglied
Beiträge: 228
Ort:
Dresden
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #9 am:
01. September 2016, 20:00:04 »
Dank Dir Sven !!!
Mit großer Wahrscheinlichkeit komme ich zum Stammtisch, wenn Andreas mich wieder mitnimmt.
Schönes Wochenende wünscht Dir
Klaus
Gespeichert
Endlich kümmere ich mich nicht mehr um Modellbahnprobleme ...
weil die Probleme der digitalen Steuerung viel mehr Zeit beanspruchen!
ABER SCHÖN IST ES DOCH !
Win-Digipet-Version:
2012 Small
Anlagenkonfiguration:
Spur N, Hundeknochen, ca.1x2m, Winter IB-com, Loconet,Uhlenbrock RM und Schaltdecoder
Rechnerkonfiguration:
Windows 10
Sven Spiegelhauer
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 9679
Ort:
Bernau
Re: Immer wieder Zugsperrungen!?
«
Antwort #10 am:
01. September 2016, 20:42:43 »
Hallo Klaus,
dann können wir auf dem Stammtisch mal Dein Projekt durchgehen. Natürlich mit vielen Antworten darauf, was man wie machen kann und welche Vor- und Nachteile eine bestimmte Variante hat.
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
Win-Digipet-Version:
2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
Anlagenkonfiguration:
Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
Rechnerkonfiguration:
Notebook Windows10 / PC Windows11
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Immer wieder Zugsperrungen!?