Autor Thema: Märklin Central Station 2 (60213/60214/60215)  (Gelesen 32272 mal)

Offline Peterlin

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4508
  • Ort: Hürth bei Köln Ort bei GoogleMaps suchen
  • WDP-Entwickler
    • www.windigipet.de
Märklin Central Station 2 (60213/60214/60215)
« am: 09. Oktober 2009, 18:39:09 »
Märklin Central Station 2 (60213/60214/60215)



Eigenschaften in Verbindung mit Win-Digipet:

Gleisprotokoll  Lokomotivadressen  Magnetartikeladressen   Sonderfunktionen pro Adresse 
Motorola1-2551-320F0-F4
DCC*1-99991-2048F0-F28**
mfx1-9999keineF0-F31


Rückmeldesystem:                 s88***, CAN-Bus****
Anzahl Rückmelder:1024 (64x16)
Schnittstelle:Ethernet
Rückmeldung von manuell
an der Zentrale ausgeführten
Befehlen an Win-Digipet:
Für Lok- und Magnetartikelbefehle***
Unterstützung ab Win-Digipet-Version:2009


Hinweise: Die CS2 ist erst ab der Firmware 1.1.3 sinvoll mit Win-Digipet verwendbar.
Bitte beachten Sie, dass die meisten S88-Module 16-Eingänge haben. Win-Digipet rechnet aber immer mit Modulen mit 8 Eingängen, daher müssen Sie ggf. die Modulzahl entsprechend anpassen d.h. 1 16er=2 8er Module)

* DCC ist erst ab der Firmware 1.2.1 verfügbar
** ab F17 erst ab Version 2012
*** ab Firmware-Version 3.7 der CS2 ist zwingend Win-Digipet ab Version 2012.3 erforderlich, ansonsten funktionieren die Rückmeldungen wegen einer Protokolländerung von Märklin nicht mehr
****CAN-Bus - bisher noch keine Geräte seitens Märklin vorhanden. Kompatible Geräte zum CAN-Bus siehe auch bei Can-Digital-Bahn von Torsten Mumm.

Zurück zur Übersicht der Digitalsysteme
« Letzte Änderung: 25. Juli 2024, 21:21:07 von Markus Herzog »
Schöne Grüße aus Hürth
Peter Peterlin

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16898
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Märklin Central Station 2 (60213/60214/60215)
« Antwort #1 am: 25. Juli 2024, 21:21:13 »
Hallo zusammen,

eine Bemerkung zu einer häufigen Fehlkonfiguration:

Das CS2/CS3-Märklin-Schnittstellen-Protokoll erlaubt die Nutzung von Funktion von F0-F31. Motorola kennt im Gleisprotokoll nur F0-F4, daher sendet WDP für Motorola keine höheren Funktionen aus. DCC und MFX kennen aber Funktionen bis F31 (bzw. DCC noch viel mehr), daher sendet WDP auch bei entsprechender Eingabe in der Fahrzeug-DB die passenden Befehle aus.
Stand heute (25.07.24) unterstützt die MS2/CS2/CS3 im Gegensatz zur Protokollbeschreibung bei DCC nur bis F28. WDP begrenzt dies aber bewusst nicht um zu künftige Updates der MS2/CS2/CS3 bereits heute kompatibel zu sein, wenn ggf. DCC größer F28 unterstützt werden könnte.

Wer aber nun eine Fehlermeldung bekommt in der Form
Abbruchcode 00 0C 03 00 06 00 00 C0 8E 1D 00 00 00
der also beginnt mit "00 0C 03 00 06 00 00" wo dann die zwei folgenden Ziffern zwischen C0 00 und FF FF liegen und dann die vorletze Ziffer hexadezimal betrachtet größer 28 ist hat für eine DCC-Lok eine Sonderfunktion größer F28 angelegt und da spielt Stand heute die MS2/CS2/CS3 noch nicht mit.
In unserem Beispiel:
DCC-Lok Adresse 142 (Hex C08E minus C000 = Hex 8E = Dezimal 142), F29 (Hex 1D = Dezimal 29)

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7