Schaltleistung vin Digikeijs 4018
« am: 23. Januar 2018, 21:42:16 »
Hallo zusammen,

nun habe ich noch eine Frage bezüglich der Schaltleistung von dem Dekoder Digikeijs 4018. Er wird als Schaltdekoder benutzt.
Irgendwo im Netz habe ich gelesen, dass die maximale Schaltleistung der Ausgänge zusammen 1A nicht übersteigen soll.
An 8 Ausgängen habe ich jeweils 1 LED angeschlossen die zusammen 356mA ziehen (gemessen). Am 9. Ausgang wurde dann ein Relais angeschlossen 22mA.
Wenn ich, nachdem 7 Ausgänge in Betrieb sind, den 8. Ausgang zuschalte werden die LEDs dunkler. Schalte ich den 10. ein (Relais) rattert es nur noch. Es bleibt nicht an. Alleine oder mit nur 7 Ausgängen aber schon.
Der Dekoder hat eine externe Stromversorgung über 1,5mm² Draht direkt vom Trafo. Am Trafo ist sonst noch nichts angeschlossen.
Warum werden die Lichter bei schon 356mA dunkler.
Weiß jemand Rat.

Mit freundlichen Grüßen.
Joachim
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos2
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Flitt (Stefan)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 567
  • Ort: Lichtenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltleistung vin Digikeijs 4018
« Antwort #1 am: 24. Januar 2018, 11:26:26 »
Hallo Joachim,
pro Ausgang kan der DR4018 2A schalten, jedoch in Summe aller Ausgänge maximal 3A.

Mit wie viel Spannung wird der DR4018 betrieben und wie viel Stom kann der Trafo?
Ich persönlich würde da eher auf eine Gleichspannungquelle setzen. Solche einstellbare Univeralschaltnetzteile gibt es so ab ca.20 Euro bei diversen Elektronikversendern.
Gruß Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.2c PE, 2018, 2021 Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    YaMoRC YD7010, YaMoRC YD7001, Intellibox II, Z21, Dcc, YaMoRC YD8088, YD8044, YD 8116, Digikeijs Railcom Rückmeldedecoder DR5088RC, ESU Servodecoder, Digikeijs Schaltdecoder DR4018, Digikeijs Rückmeldedecoder DR4088LN
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, AMD FX4300, Quad-Core, 8GB Ram

Offline Schlittenfahrer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 99
  • Ort: Gondelsheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltleistung vin Digikeijs 4018
« Antwort #2 am: 24. Januar 2018, 21:42:26 »
Hallo Stefan,

das ist ein normaler Lichttrafo der 16V Wechselstom und 40VA liefert. Es ist im Augenblick auch nur deser Dekoder angeschlossen.
Kannst du mir ein Netzteil empfehlen.

Gruß Joachim
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos2
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Flitt (Stefan)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 567
  • Ort: Lichtenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltleistung vin Digikeijs 4018
« Antwort #3 am: 24. Januar 2018, 22:19:09 »
Hallo Joachim,
ich habe so was in der Art bei mir in Verwendung.
https://www.digikeijs.de/dr60710-einstellbare-schalt-und-gleichspannungsversorgung.html
oder das wenn ich z.B. nur eine 12V Versorgung für z.B. LED's benötige.
https://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/MW-GS60A12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148081&GROUPID=4950&artnr=MW+GS60A12&SEARCH=%252A&trstct=pos_2
Bei der 12V Variante aber bedenken das da an den Ausgängen das DR4018 nur noch 10,5V rauskommen. Der Rest geht im DR4018 "verloren".
Warum Dein Relais flackert kann ich nicht erklären. Schutzdiode vielleicht?
Gruß Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.2c PE, 2018, 2021 Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    YaMoRC YD7010, YaMoRC YD7001, Intellibox II, Z21, Dcc, YaMoRC YD8088, YD8044, YD 8116, Digikeijs Railcom Rückmeldedecoder DR5088RC, ESU Servodecoder, Digikeijs Schaltdecoder DR4018, Digikeijs Rückmeldedecoder DR4088LN
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, AMD FX4300, Quad-Core, 8GB Ram

Offline Schlittenfahrer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 99
  • Ort: Gondelsheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltleistung vin Digikeijs 4018
« Antwort #4 am: 25. Januar 2018, 20:20:08 »
ich werde es einmal mit einem neuen Netzteil versuchen. Dann sehe ich weiter.