Autor Thema: Probleme Anschluß Link 88 an CS 2  (Gelesen 1414 mal)

Offline E.Regel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 54
  • Ort: Köln Ort bei GoogleMaps suchen de
Probleme Anschluß Link 88 an CS 2
« am: 01. Oktober 2018, 20:57:59 »
Hallo zusammen,
 Ich hatte vor kurzem im Forum von flackernden Rückmeldern  berichtet.  Ich hatte auch einige Tipps aus dem Forum bekommen.
Ich  habe eine Märklin CS 2 an der sieben alte S 88 (60880) Rückmeldedekoder angeschlossen sind.  Um das seltene Flackern zu beheben,habe ich einen Link 88 gekauft und an die CS 2 angeschlossen.Tipps im Forum wurden berücksichtigt,aber das Ergebnis ist Null ,kein Rückmelder leuchtet.Der Link 88 wurde am Boosteranschluß der CS 2 angeschlossen .Anbei einige Fotos,vielleicht findet einer den Fehler.Über jeden Tipp bin ich dankbar.

Gruß Ekki
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015.2
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin 3 Leiter ,CS2,3 Booster, 1 Link 88 , 7 alte S88
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline E.Regel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 54
  • Ort: Köln Ort bei GoogleMaps suchen de
Probleme Anschluß Link 88 an CS 2 Fotos besser
« Antwort #1 am: 01. Oktober 2018, 21:51:02 »
Hier noch einmal die Fotos als PDF Datei .Siehe Forum mit gleichem Btreff.

Gruß  Ekki

Zu diesem Beitrag gehören 4 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015.2
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin 3 Leiter ,CS2,3 Booster, 1 Link 88 , 7 alte S88
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Beschwa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 233
  • de
Re: Probleme Anschluß Link 88 an CS 2
« Antwort #2 am: 01. Oktober 2018, 22:46:08 »
Hallo Ekki,

meine alten Augen sehen zwar deine Screenshoots nicht so richtig
aber es sollte passen.
Hast du in der CS2 auch die angeschlossenen Geräte eingetragen?
So wie ich meine zu sehen hast du an dem L88 keinen Kontakt angeschlossen,
mach das mal ob der dann tut.
Es gab da noch was, man muss erst nur das L88 anschließen und anmelden und hinterher
die s88, weiß das aber nicht mehr so genau.

Diesen Tipp bekam ich seinerzeit von einem Kollegen hier, ich meine ralf hat er geheisen.

1.   Alle s88 mit dem L88 über einen Bus, meistens1, verbinden.
2. Stecker des L88 aus der CS2 vom Booster Ein/ausgang ziehen.
3. CS2 starten.
4. Setup, dann den Werkstattschlüssel drücken.
5. Auf Geräte gehen und den LinkS88 Markieren und Gerät entfernen.
6. Vorsichtshalber CS2 einmal neu Starten.
7. Cs2 beenden
8. Link88 wieder am Boostereingang CS2 anschließen und CS2 Starten.
9. Überprüfen ob alle Module eingetragen sind, wenn nicht eintragen.
Danach muss alles gehen.
Was noch ein bisschen Verwirrend ist, achte bitte genau auf die Pfeile vom S88, nicht das du Eingang und Ausgang verwechselst. Das Kabel RJ45 must du vom S88 mit Pfeilrichtung zum L88 -> ( Pfeil zum L88) stecken.

Wichtig!!!!
Weitere Module in CS2 eintragen!
Unter Setup – Schraubenschlüssel – CS – L88

Für die Nutzung des L88 in WDP müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden auf dem Reiter Rückmeldemodule:
-statt Master-CS2 muss man Slave-CS2 auswählen und die Gerätenummer (in CS2 ablesbar) des L88 eintragen, bei mir war es 147
-die am L88 fest installierten Kontakte erreicht man über die Angabe der Modulnummern (von/bis) 1-2
-die am s88-Kontakte am Bus 1 erreicht man über die Angabe der Modulnummern (von/bis) 126-187
-die am s88-Kontakte am Bus 2 erreicht man über die Angabe der Modulnummern (von/bis) 251-312
-die am s88-Kontakte am Bus 3 erreicht man über die Angabe der Modulnummern (von/bis) 376-437

Eine sinnvolle Eintragung in WDP wäre als (wenn man wirklich alle Module am L88 braucht):
-von Modul 1 bis 2 Startmodul 1 (ergibt dann RMK 1-16 im Gleisbild, in CS2 1-16)
-von Modul 126 bis 187 Startmodul 3 (ergibt dann RMK 17-512 im Gleisbild, in CS2 1001-1496)
-von Modul 251 bis 312 Startmodul 65  (ergibt dann RMK 513-1008 im Gleisbild, in CS2 2001-2496)
-von Modul 376 bis 437 Startmodul 127 (ergibt dann RMK 1009-1504 im Gleisbild, in CS2 3001-3496)

Wenn es bei der Initialisierung dazu kommt, dass die Besetztmeldung des letzten Kontakts an einem Bus nicht korrekt angezeigt wird, dann bitte 1 Modul am jeweiligen Bus mehr in WDP konfigurieren.
Grüßle
Bernd
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 Anlage C-Gleis CS 2 Rückmelder s88, Weichendekoder alles Märklin. Fahrzeugdekoder ESU Märklin DCC, mfx und Motorola
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 7 prof. 64bit AMD A4-6300 Radeom Graphics 3,7 GHz 8GB RAM ohne Internetanschluß!

Offline E.Regel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 54
  • Ort: Köln Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Probleme Anschluß Link 88 an CS 2
« Antwort #3 am: 02. Oktober 2018, 12:47:46 »
Hallo an Alle die,die mir gute Tipps gegeben haben.

nach einer schlaflosen Nacht habe ich heute Morgen mein digitales Problem gelöst. Neu bei mir war ja der Einbau von Märklin Link 88 mit der CS 2 und
7 alten Märklin S88 Rückmelde Decoder. Wurde der Link 88 mit 12 V eingestellt flackerten einige Rückmelder.Nach Einstellung auf 5 Volt war das Flackern endgültig  weg  :D. Oh welch ein Wunder.Jetzt macht das Ganze wieder Spaß.

Herzliche Grüße aus Köln    Ekki
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015.2
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin 3 Leiter ,CS2,3 Booster, 1 Link 88 , 7 alte S88
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10