Autor Thema: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche  (Gelesen 1818 mal)

Offline Benja

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 788
  • Ort: OWL Ort bei GoogleMaps suchen de
Hi , ich brauche nochmals euere Ideen.

Ich habe immer wieder mal Probleme bei Fahrstrassen in einem Schattenbahnhof die über zwei 3 Wegweichen angefahren werden.
Alle bisherigen Tipps (zwischen den Schaltvorgängen längere Pause, längeres Abwarten des Schaltvorganges), haben leider bisher nicht zur Beseitigung des Problems geführt.

Leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren .
Beim nächsten gleichwertigen Versuch arbeitet alles korrekt.

Kann es sein das der K83 Decoder unzuverlässig arbeitet - ist ja relativ alt .

Danke

beste Grüße aus OWL

B
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 K-Gleis; ECOS 5000 4.2.10 , ESU Booster, S88 : Viessmann, Märklin, Lok-Decoder: mfx , ESU 3.5 4.0; Decoder-Prog. : CAN-Schnitte 2.1.;DSD2010 ; LEDs : qdecoder , LDT dmx
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A4-6300 RAM 6 GByte 256 Gbyte SSD mit Windows 10

Offline Thomas Hirsch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1496
  • Ort: NRW-Krefeld Ort bei GoogleMaps suchen
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #1 am: 14. Dezember 2021, 11:15:39 »
Hallo Benja,

ich würde das Problem eher bei den Weichenantrieben vermuten!

Die habe ich bei mir alle durch Servos ersetzt!
Mit freundlichen Grüßen

  Thomas Hirsch

________________________

System :Märklin Motorola + Mfx / Centrale Fahren: Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  /CC-Schnitte für MFX Programmierung und  Magnetartikel / HSI mit 28 S88/  Intel DUAL Core 2x2500 Mhz , 2048 MB Ram  XP-prof SP III / Gleis: Märklin M- , und K-Gleis / Decoder : 6090x und MFX ,Mld,Msd &  Lopi4 / Uhlenbrock freie Zone / WD Premium Ed 2021
  • Win-Digipet-Version:
    WD 2021.b
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  CC-Schnitte zur mfx prgrammierung und Magnetartikel / HSI mit 23 S88
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - Intel DUAL Core 2x2500 Mhz / XP-prof.

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2034
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #2 am: 14. Dezember 2021, 11:16:07 »
Hallo Benja,

wenn Du das vermutest, würde ich die Weichenantriebe mal versuchsweise über einen anderen Decoder ansteuern lassen.

Eine Dreiwegeweiche hat ja zwei Antriebe, vielleicht mal den einen Antrieb von einem Dekoder ansteuern lassen und den zweiten Antrieb der gleichen Weiche von einem anderen Decoder.

Vielleicht kommst Du damit weiter???
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8121
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #3 am: 14. Dezember 2021, 11:25:41 »
Hallo Benja,

in Deinen aufgezeigten Versuchen ist aber die hier von mir genannte Möglichkeit noch nicht beschrieben!
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Benja

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 788
  • Ort: OWL Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #4 am: 14. Dezember 2021, 11:37:41 »
Helmut ,

ich habe deine Anmerkung nicht ganz verstanden. Bitte Hilf mir
Es ist in der Tat so, dass die Erste (aus Fahrtrichtung ) nach links schaltet und die Zeite nach rechts.

Aber warum wird blockiert ?
Und ich kann das durch einfaches Vertauschen der Adressen lösen ? Verändere ich damit die Reihenfolge des Schaltvorgangs ?

Danke
beste Grüße aus OWL

B
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 K-Gleis; ECOS 5000 4.2.10 , ESU Booster, S88 : Viessmann, Märklin, Lok-Decoder: mfx , ESU 3.5 4.0; Decoder-Prog. : CAN-Schnitte 2.1.;DSD2010 ; LEDs : qdecoder , LDT dmx
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A4-6300 RAM 6 GByte 256 Gbyte SSD mit Windows 10

Offline Thomas Hirsch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1496
  • Ort: NRW-Krefeld Ort bei GoogleMaps suchen
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #5 am: 14. Dezember 2021, 12:26:53 »
Hallo Benja,

es gibt bei den Märklin Dreiwegeweichen eine klare Schaltreihenfolge.

jeder Antrieb schaltet jeweils zwischen Mitte (geradeaus) und Abzweigen  (rechts bzw. links).

also sollte zunächst einmal sicher gestellt sein, das die Antriebe so angeschlossen sind, das Grün jeweils die Geradeausstellung erzeugt, und rot den jeweiligen Abzweig!

Denn um von einem Abzweig zum anderen zuschalten, muss immer erst die Geradeausstellung erzeugt werden, damit die Zungen sich nicht gegenseitig blockieren!

Also :Weiche steht auf Abzweig nach rechts und soll auf Abzweig nach links gestellt werden:

Dafür wird zunächst der Antrieb rechts auf Geradeausstellung geschaltet, und dann der linke auf Abzweig!

Diese Schaltreihenfolge ist in WDP hinterlegt, erfordert aber einen korrekten Anschluss der einzelnen Antriebe!

falls du die Antriebe Hardwareseitig nicht korrekt angeschlossen hast, kannst du dies ggf. durch tauschen der Anschüsse in WDP simulieren!
Mit freundlichen Grüßen

  Thomas Hirsch

________________________

System :Märklin Motorola + Mfx / Centrale Fahren: Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  /CC-Schnitte für MFX Programmierung und  Magnetartikel / HSI mit 28 S88/  Intel DUAL Core 2x2500 Mhz , 2048 MB Ram  XP-prof SP III / Gleis: Märklin M- , und K-Gleis / Decoder : 6090x und MFX ,Mld,Msd &  Lopi4 / Uhlenbrock freie Zone / WD Premium Ed 2021
  • Win-Digipet-Version:
    WD 2021.b
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  CC-Schnitte zur mfx prgrammierung und Magnetartikel / HSI mit 23 S88
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - Intel DUAL Core 2x2500 Mhz / XP-prof.

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8121
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #6 am: 14. Dezember 2021, 12:55:28 »
Hallo Benja,

Thomas hat ja schon eine gute Erklärung geschrieben.
Ergänzend möchte ich hinzufügend, dass ggf. auch durch Tausch der Adresse die Schaltfolge eingehalten wird.
Siehe auch Hanbuch Kap. 5.6.13. Entscheidend ist, dass sich die Zungen nicht blockieren wenn sie geschaltet werden.
Bsp.: Bei Geradeausstellung sind beide Zungen frei beweglich und behindern sich nicht. Hier ist die Schaltfolge dann egal. Ligt aber bereits eine Zunge auf Abzweig, kann die zweite Zunge in der Bewegung gehemmt werden, wenn sie selbst nicht in Geradeausstellung steht. Der Schaltvorgang wird dann zwar ausgelöst, aber je nach Antrieb und Federkraft verbleibt die Zunge in ihrer Lage oder liegt nicht korrekt an.
EIn Versuch, dies korrekt einzustellen wäre dann, in der Magnetartikelerfassung statt z. B. Adressen 1 und 2, die Adresse 2 und 1einzutragen. Oder eben die Adressen an den Decodern entsprechend zu tauschen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8121
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #7 am: 14. Dezember 2021, 13:16:18 »
Hallo Benja,

im Handbuch ist übrigends beschrieben, dass die erste Adresse nach RECHTS schaltet und die zweite Adresse nach LINKS
Nun musst Du nach Aufbau Deiner 3WW die entsprechenden Antriebe also auch entsprechend adressieren. Oder eben, wie o. a. die Adress-Reihenfolge in der MA-Erfassung tauschen. Wo, ist im Grunde egal.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline DietmarL.

  • Mitglied
  • Beiträge: 41
  • Ort: Schwarmstedt Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #8 am: 14. Dezember 2021, 13:34:14 »
Hallo,

alternativ die Zuleitung prüfen. Ist die Leitung zu "dünn", passiert genau das, dass die Weiche mal schaltet und mal nicht.

Gruß

Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    Win Digipet 2018.2d Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 - FL-Profigleis/DCC - Melden: LDT HSI - S88 USB; Fahren: Intellibox II; Schalten: Intellibox basic
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 4 Core 2400MHz - Win 10(64bit)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6901
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #9 am: 14. Dezember 2021, 19:04:38 »
Hallo Benja

Einen Tipp den ich schon mehrfach gegeben habe.
Die beiden Adressen für die DWW sollten nicht auf einem Magnetartikeldecoder liegen!!

Es kommt immer wieder vor, dass noch genug Spannung für den ersten Antrieb vorhanden ist, der Zweite aber dann nicht mehr genug Power bekommt, um sicher zu schalten.
Eventuell einfach mal zwei Anschlüße vertauschen auf den Decodern.
Dann einfach die Adressen ändern/tauschen. Eine weiterer Eingriff in sonstige Dateien ist ja dabei nicht erforderlich.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Benja

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 788
  • Ort: OWL Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #10 am: 16. Dezember 2021, 10:03:34 »
Vielen Dank für Euere Tipps

Sobald ich wieder fit bin ( kein Corona , nur sehr starke Erkältung ) gebe ich feedback
beste Grüße aus OWL

B
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 K-Gleis; ECOS 5000 4.2.10 , ESU Booster, S88 : Viessmann, Märklin, Lok-Decoder: mfx , ESU 3.5 4.0; Decoder-Prog. : CAN-Schnitte 2.1.;DSD2010 ; LEDs : qdecoder , LDT dmx
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A4-6300 RAM 6 GByte 256 Gbyte SSD mit Windows 10

Offline Frank B

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 53
  • de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #11 am: 16. Dezember 2021, 15:49:53 »
Hallo Benja,
ich habe zwar keine 3-Wegeweiche aber viel Erfahrung mit den normalen K-Gleisweichen. Diese Teile schalten ungefähr von 100 mal und einmal nicht. Man kann die Spannung erhöhen und die Dioden überbrücken, dann geht es besser, aber richtig sicher schalten sie nicht. Gib mal bei google K-Gleisweichen Antrieb ein.
Ich habe alle rausgeschmissen und durch Servos ersetzt. Seit dem gab es keine Fehlschaltung mehr.

Frank
Viele Grüße Frank
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1.13-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, openDCC Z1, Redbox, RM-Bus Eigenbau mit HSI-88 Protokoll, multiMaus, WLANmaus
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows10 Pro 64-Bit

Offline Benja

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 788
  • Ort: OWL Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #12 am: 17. Dezember 2021, 17:46:17 »
Vielen Dank für Euere Ideen.

Habe Sie umgesetzt und es sieht jetzt besser aus.

Aber wie Frank schreibt , eine nicht unerhebliche Restfehlerrate  bleibt .
Ich habe  eine Weiche testweise auf Servo Betrieb umgestellt und werde wohl leider nicht umhinkommen Schritt für Schritt auch die anderen in Angriff zu nehmen.

Wie machen es eigentlich die professionellen Betreiber , z.B. Wunderland , die haben wahrscheinlich nur Servos im Einsatz ?

Danke und einen schönen Abend
beste Grüße aus OWL

B
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 K-Gleis; ECOS 5000 4.2.10 , ESU Booster, S88 : Viessmann, Märklin, Lok-Decoder: mfx , ESU 3.5 4.0; Decoder-Prog. : CAN-Schnitte 2.1.;DSD2010 ; LEDs : qdecoder , LDT dmx
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A4-6300 RAM 6 GByte 256 Gbyte SSD mit Windows 10

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 879
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
Re: nicht reproduzierbarer Fehler beim Schalten einer FS mit 3 Wege Weiche
« Antwort #13 am: 18. Dezember 2021, 09:46:13 »
Hallo,
im Miniatur Wunderland erkennt man als Besucher, dass sehr viele Märklinantriebe (überbrückt??) verwendet werden.
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM