Autor Thema: FDL-SBS - keine Einfahrt  (Gelesen 1293 mal)

Offline N-Train

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
FDL-SBS - keine Einfahrt
« am: 21. März 2022, 15:02:35 »
Moin zusammen,

wenn ich in einem kleinen SBhf den einen der oberen ersten iZFA blockiere (Lok oder Durchfahrtsperre, WDP-SBS-01.png) fährt kein Zug mehr ei. Auch wenn die anderen Blöcke ungenutzt sind.
Blockiere ich allerdings den ersten unteren (WDP-SBS-02.png) läuft alles.

Welchen Gedankenfehler mache ich oder stimmt etwas im Projekt nicht?

Danke schon mal  und Gruß
Hans

Zu diesem Beitrag gehören 3 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2021.2d, Mobil Android 2.8
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix. (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN10 und WIN11

Offline Manfred G.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 275
  • Ort: Schongau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #1 am: 21. März 2022, 15:28:55 »
Hallo Hans,

hast du alle vier möglichen Fahrstraßen in der FAM eingetragen? Und die einzelne Fahrstraßen funktionieren für sich alleine?
Viele Grüße
Manfred
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis, LoDi-Rektor und Intellibox IR Version 2.0 (65050) mit USB-Loconet-Interface, Rückmeldung über LoDi-Commander LX mit µCon und LDT-Decodern sowie LocoNet-RM-Module, Schaltdecoder von LS-Digital, ESU, LDT und Lenz, Digital-Booster von LS-Digital, Lok-Decoder-Formate  DCC, T4T, MM
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 Home (64-bit)

Offline N-Train

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #2 am: 21. März 2022, 18:48:03 »
Moin Manfred.

wenn ich die Belegung beseitige fahren da bis zu vier Züge rein. Scheint somit alles okay zu sein.
Muss was mit dem FDL-SBS zu tun haben. Wenn ich die Reihenfolge dort ändere, klappt es nicht mehr wenn ich unten sperre.

Gruß
Hans
« Letzte Änderung: 21. März 2022, 18:54:05 von N-Train »
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2021.2d, Mobil Android 2.8
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix. (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN10 und WIN11

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8136
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #3 am: 22. März 2022, 03:40:20 »
Hallo Hans,

zeige mal den ganzen Sbh und aktiviere mal die Anzeige der Rückmelder.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9592
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #4 am: 22. März 2022, 05:35:40 »
Hallo Hans,

Du kannst die manuelle Sperrung nur für das Gesamte Gleis machen. Das bedeutet das beide iFAZ gesperrt werden müssen.

In den iFAZ ist noch die Ziel-Matrix einzustellen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Manfred G.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 275
  • Ort: Schongau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #5 am: 22. März 2022, 07:11:39 »
Hallo Sven,

ich Sperre gelegentlich auch nur den ersten FAZ in einem SB-Gleis und habe dabei noch keine Probleme beobachten können.
 Und wie kann es in Hans seinem Beispiel sein, daß die SBS läuft nachdem man die erste Fahrstraße manuell gestellt hat.
Viele Grüße
Manfred
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis, LoDi-Rektor und Intellibox IR Version 2.0 (65050) mit USB-Loconet-Interface, Rückmeldung über LoDi-Commander LX mit µCon und LDT-Decodern sowie LocoNet-RM-Module, Schaltdecoder von LS-Digital, ESU, LDT und Lenz, Digital-Booster von LS-Digital, Lok-Decoder-Formate  DCC, T4T, MM
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 Home (64-bit)

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9592
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #6 am: 22. März 2022, 07:18:35 »
Hallo Manfred,

der SBS will die Lok in das erste iFAZ fahren, welches im FDL eingetragen ist. Der weg ist aber manuell versperrt. Sieht man auch im Inspektor. Das kann sich in einem anderen SBS anders verhalten, da die Reihenfolge eine andere ist.
Muß mal genauer überlegen, ob wir das noch abändern und mit in die Prüfung reinnehmen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline N-Train

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #7 am: 22. März 2022, 10:13:07 »
Moin zusammen,

danke für die Hilfe. Jetzt sehe ich etwas klarer.
Der FDL-SBS arbeitet also immer von oben nach unten. Wenn bei einem leeren SBS, und nur dann, die Einfahrt in das erste (von oben gezählte) Gleis nicht möglich ist wird die gesamte Einfahrt in den SB gesperrt. Durch die Reihenfolge kann man da das Verhalten etwas beeinflussen. Wenn man es weiß hilft das schon.

Einen schönen Tag
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2021.2d, Mobil Android 2.8
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix. (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN10 und WIN11

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9592
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: FDL-SBS - keine Einfahrt
« Antwort #8 am: 22. März 2022, 11:09:26 »
Hallo Hans,

so ist es. Wobei wir auch immer sagen  das dem FDL-SBS nicht zu viele Einschränkungen und Verbote auferlegt werden sollten, damit seine Entscheidungsfreiheit nicht beschnitten wird.

In Deinem Fall sollte der Zug aber in das untere Gleis fahren, wenn oben im ersten iFAZ eine Durchfahrtssperre gesetzt wurde und somit das gesamte Gleis gesperrt wurde. Aber das sehe ich mir noch mal genauer an.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11