Schönen Abend
Ich kann meinen Decoder nicht mehr ansprechen.Ich hatte die Lok meinen Sohn mitgegeben und er wolle irgendwas an den CV verändern.Jetzt hat er solange rumgespielt bis garnichts mehr geht.
Ich hatte vor einiger Zeit mal hier von den selben Problem gelesen.Kann aber in der Suche nichts finden.
Ich kann mich noch dunkel erinnern,das da eine CV umgestellt werden muss.Hoffentlich weiß jemand wie das funktioniert.
Johannes

Offline Michael Möller

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 550
  • Ort: Riesweiler/Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Arbeite klug nicht hart!
Re: Decoder gesperrt
« Antwort #1 am: 06. November 2022, 18:16:23 »
Hallo Johannes,

um welche Lok geht es denn, bzw. welcher Decoder ist denn in der Lok verbaut?

LG Michael
Herzliche Grüße aus dem Hunsrück

Michael

  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:

    Märklin K-Gleis (200m auf 13m²)
    BiDiB: mc² (nur DCC), Ready-Boost, NeoControl, RF-Basis, ReadyServo, ReadyHub, TLE-S88-Interface, ZEUS

    LED-IO-24: eigene "Huckepack-Platinen": RM für Märklin (Optokoppler mit Diodentrick), Weichendecoder (AC) mit Stellungsmeldung, Schaltdecoder (MOSFET) für AC

    OpenCar-System Eigene Rückmelder UNTER dem Magnetband an TLE-Interface, automatische Ladestation (Rückspiegelkontakte)

  • Rechnerkonfiguration:
    i5 Win11 pro (64-Bit) 32GB RAM

c-gleis

  • Gast
Re: Decoder gesperrt
« Antwort #2 am: 06. November 2022, 18:29:30 »
Hallo
Es ist ein ESU LOPI 5 verbaut.
Johannes

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
Re: Decoder gesperrt
« Antwort #3 am: 06. November 2022, 19:13:27 »
Hallo Johannes,

als letzte Rettung die CV 8 mit dem Wert 8 beschreiben. Das setzt den Decoder in den Neu-Zustand zurück. Dann kannst Du den Decoder wieder beschreiben.

Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone

c-gleis

  • Gast
Re: Decoder gesperrt
« Antwort #4 am: 06. November 2022, 20:04:56 »
Schönen Abend
Funktioniert leider nicht mit der CV 8.Kein Zugriff.Er meinte er hat CVs mit den 260er Werten verändert,und dann ging nichts mehr.Irgendwo in den Beiträgen habe ich das gelesen.Ich weiß aber nicht mehr welche CV da verändert werden musste.Vieleicht ist der Beitragsschreiber noch aktiv im Forum und kann helfen.
Johannes

c-gleis

  • Gast
Re: Decoder gesperrt
« Antwort #5 am: 06. November 2022, 20:17:03 »
Schönen Abend
Habe es gefunden,MikeH hat es mal geschrieben,hier mal der Auszug,

beim LoPi  muß man in CV15 den Wert von CV16 schreiben so weit ich weiß.
Also nur CV15 kann geschrieben werden.
Danach sollte der Decoder wieder komplett programmierbar sein.

Wie gesagt, ob dies bei Deinem Decoder auch genau so ist kann ich nicht sagen.
Sollte in Deiner Anleitung unter CV15 und CV16 Decoderlock angegeben sein, dann wird es wohl auch bei Dir so sein.

Ob es bei Dir der Decoderlock ist weiß ich nicht - aber es sieht sehr danach aus wenn er sich nicht mal resetten lässt sonst jedoch funktioniert.
Hat funktioniert,danke