Autor Thema: ZFA und Profile  (Gelesen 2345 mal)

Offline H.Horak

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 53
  • Ort: BW Ort bei GoogleMaps suchen de
ZFA und Profile
« am: 04. Mai 2005, 07:15:48 »
Hallo zusammen,

leider komme ich in dieser Sache nicht weiter!
Habe für fünf Loks Profile (1) mit gleicher FS
erstellt. Über die manuelle Steuerung Start/Stopp
funktionieren die Profile.
In der ZFA passiert folgendes: Fährt eine von den fünf
Loks als erste über die FS wird das Profil(1) ausgeführt.
Im Profil-Inspektor ist das auch zu sehen.
Fahren jetzt die restlichen vier über die FS wird deren
Profil nicht ausgeführt.
Auch wenn die erste Lok wieder über die FS kommt
wird deren Profil nicht mehr ausgeführt.
Auch das beenden und wieder starten der ZFA bringt
keine Änderung.
Erst wenn WDP und ZFA neu gestartet werden wird das Profil
der ersten Lok die die FS überfährt wieder ausgeführt.
Was mache ich falsch?
Hat mir jemand einen Rat?
 
Gruß
Herbert

Computer: Blackview MP60/8GB
Betriebssystem: WIN 11
Digitalsystem:  WDP 2021/MC-Tams/DCC/s88-Master/Edits-Booster,
DCC-Schalt/Weichendecoder(SB), Edits-RMK/Bus abg.,
DCC-Lokdecoder
Spur/Gleis:     Spur-N/Fleischmann

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16807
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA und Profile
« Antwort #1 am: 04. Mai 2005, 12:12:53 »
Hallo Herbert,

ich würde mir gerne mal deine Daten ansehen, dazu mach bitte Folgendes:
1. Beende WDP falls aktiv
2. Starte das Programm Datenpflege
3. Wähle als Ziel der Datensicherung ein neues leeres Verzeichnis auf deiner Festplatte
4. Wähle bei der Datensicherung folgende Punkte, die gesichert werden sollen, entsprechend des Bildes im Anhang
5. Sichere die Daten mit dem "Start"-Button in dieses Verzeichnis
6. Zippe dieses neue Datensicherungsverzeichnis (ganz wichtig, da insb. die AK-Dateien sonst zu groß für den Mailversand sind)
7. Sende mir die gezippten Daten per Mail mit einer genauen Beschreibung wie ich dein Problem nachstellen kann (Schritt für Schritt-Anleitung inkl. aller benutzten FS/ZF-Namen/ZFA und LOks)

Grüße
Markus  

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline H.Horak

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 53
  • Ort: BW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA und Profile
« Antwort #2 am: 04. Mai 2005, 20:44:11 »
Hallo Markus,

habe dir die Daten übermittelt.

 
Gruß
Herbert

Computer: Blackview MP60/8GB
Betriebssystem: WIN 11
Digitalsystem:  WDP 2021/MC-Tams/DCC/s88-Master/Edits-Booster,
DCC-Schalt/Weichendecoder(SB), Edits-RMK/Bus abg.,
DCC-Lokdecoder
Spur/Gleis:     Spur-N/Fleischmann

Offline Ulrich Weber

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 255
  • Ort: 42699 Solingen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Videos und Bilder meiner Anlage sind hier zu sehen
Re: ZFA und Profile
« Antwort #3 am: 05. Mai 2005, 10:55:23 »
Hallo zusammen ,
dieses Problem habe ich auch.
Im ZFA Inspektor erscheint nur Standart oder die Zeile bleibt leer    
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de
 
Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Offline Friedrich Teichmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 73
  • Ort: Leobendorf Österreich Ort bei GoogleMaps suchen
Re: ZFA und Profile
« Antwort #4 am: 05. Mai 2005, 14:40:17 »
Hallo
Bei funktioniert die ZFA Automatik einwandfrei und im ZFA Inspektor werden auch die Profile angezeigt
Aber sobald ich eine Wartezeit eintrage erscheinen im Inspektor keine Profile nur mehr Standart und die Profile werden auch nicht mehr ausgeführt und nach einigen ZF wird nur mehr Standart angezeigt.
Nach Rücksicherung funktioniert wieder alles-ohne Wartezeiten!!
Gut das es die Datensicherung gibt.
 
Herzliche Grüße aus Österreich
Fritz

P4/2400 512RAM Windows XP Home Edition Märklin K-Gleis Märklin Interface,Central Unit von Märklin mit HSI und 13 Rückmeldern Digipet V

Offline Wolfgang Elsholz

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 760
  • Ort: Augsburg (Bayern) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA und Profile
« Antwort #5 am: 05. Mai 2005, 16:48:15 »
Hallo,
wo tragen Sie welche Wartezeit ein?  
Freundliche Grüße aus Augsburg
Wolfgang


Anlagenkonfiguration:
Spur H0, Märklin, CS2,DCC, Motorola, MFX , S88, MA´s über IB, Decoder von Viessmann, LDT
Rechnerkonfiguration:
all in one von ACER 23", Windows 10
  • Win-Digipet-Version:
    2018-Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 Märklin K-Gleise, CS2, S88
  • Rechnerkonfiguration:
    all in one 23" Windows 10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16807
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA und Profile
« Antwort #6 am: 06. Mai 2005, 15:55:51 »
Hallo zusammen,

mit Hilfe der Daten von Herbert Horak konnten wir ein kleines Problem im Bezug auf Profile feststellen, für das wir aber jetzt schon einen sehr einfachen Workaround vorstellen können, so dass niemand auf irgendwelche Funktionen verzichten muss.

Das Problem tritt in folgender Konstellation auf:
1.Benutzung der Zugfahrten-Automatik mit Profilen und einer eingetragenen "Wartezeit vor Abfahrt Lok" (nicht zu verwechseln mit "Warten nach Ankunft")
2.bisher noch keine Benutzung der Profile in der AK-Automatik oder dort zur Zeit nicht aktiviert
3.dann kam es vor, dass oft nur ein oder gar kein Profil ausgeführt wurde nachdem einmal ein ZFA-Zeile mit "Wartezeit vor Abfahrt Lok" ausgeführt worden war

Hier bestand leider eine nicht aufgelöste Abhängigkeit bei ZFA-Zeilen mit "Wartezeit vor Abfahrt Lok" mit der AK-Automatik und auch genau hier setzt der Workaround an:
1. Falls man noch keine AK-Datei hat, dann erstellt man eine mit mindestens einem Eintrag
2. Dann öffnet man die AK-Automatik mit dieser Datei, aber startet sie nicht, aber setzt in dem Steuerfenster der Automatik einen Haken bei "Mit Profilen" (kann sein, dass man diese Option erstmal nicht sieht, dann einmal das Fenster mit dem Pfeil verkleinern und dann wieder vergrößern).
3. Den Haken gesetzt lassen und das AK-Fenster einfach schliessen.
4. Wenn man jetzt die ZFA startet, sollte es keine Probleme mehr mit Profilen geben.

Kurzversion: Wenn in der AK-Automatik die Profile im Steuerfenster (Haken "Mit Profilen") aktiviert wurden, dann funktionieren diese auch perfekt in der ZFA.

Herbert, Friedrich und Ulrich waren so freundlich mir per Mail zu bestätigen, dass dieser Workaround auch bei ihnen funktioniert, so dass wir hier auf gesicherte Erkenntnisse bauen können.

Grüße
Markus Herzog
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7