Autor Thema: Verbindungsaufbau mit CS2  (Gelesen 1115 mal)

Offline Francois

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 140
  • Ort: Grenoble, Frankreich Ort bei GoogleMaps suchen
Verbindungsaufbau mit CS2
« am: 12. Januar 2010, 00:03:54 »
Hallo Win-digipet Freunde,

Bin gerade wieder in meine Jugend Hobby nach 2-3 Jährige Pause wieder zuruck gekehrt. Der Weihnachtsmann brachte die CS2 und vergasse auch nicht die die dazugehörende Win-Digipet Version.

OK meine Anlage musste hier und da repariert und verandert werden. Als letzer Schritt blieb noch die Cs2 mit Windigipet.

Lieder habe ich bis heute nicht geschafft CS2 mit Windigipet zu verbinden.
Habe mir am Forum alles was uber Cs2 gibt hoffe gelesen, und versuche verschiedenes seit einer Woche. Nun weis ich nicht mehr weiter.
Meine Daten:
WLAN Netz ; PC : 192.168.1.4 
LAN Netz : 192.168.0.1 (um beide klar zu trennen) Subnet 255.255.255.0
CS2 : 19.168.0.53 Subnet 255.255.255.0, Gte Heakchen nicht gesetzt und keine Ziel Adresse
Verbindung PC(laptop) - CS2 = Coss over patch Kabel

ein ping 192.168.0.53 funktioniert hervorragend 0% loss

dann Schnittstellensoftware gestartet , er findet 192.168.0.1, 192.168.1.4   : IP manuell auf 192.168.0.1 (LAN)
und in Systemeinstellungen die 19.168.0.53

aber es fruchet nichts : Win-Digipet kann die Cs2 nicht initialisieren

Nun weiss ich wirklich nicht mehre weiter, vieleicht hat jemand eine Idee ..
mit freundlichen Grüssen aus Grenoble

François Chardonnet
CS2 60214 H/W 4.33
Booster 60174 fur Schaltkreis

Märklin M-Gleis,
S88 Optocoupler , HSI Com
Lok -Dekoder : Märklin, Zimo
Schalt - Dekoder : Digital-Bahn
Win-Digipet : 18.1 c
Win10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16790
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Verbindungsaufbau mit CS2
« Antwort #1 am: 12. Januar 2010, 00:11:43 »
Hallo Francois,

in der CS2 muss der Haken bei Gateway gesetzt sein und in deinem Falle die Zieladresse auf 19.168.0.255 gesetzt werden. Eventuell dannach die CS2 mal neu starten und schauen ob die IP-Einstellungen noch stimmen.
Welche Firmware hat die CS2? Bitte die aktuellste bei Märklin runterladen und installieren falls sie eh nicht schon drauf ist. Die Neueste ist die 1.2.5(1). Bei dir schreibst du aber 1.2.1(1).

Grüße
Markus
« Letzte Änderung: 12. Januar 2010, 00:13:27 von Markus Herzog »
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Francois

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 140
  • Ort: Grenoble, Frankreich Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Verbindungsaufbau mit CS2
« Antwort #2 am: 12. Januar 2010, 00:36:22 »
Hallo Markus

Vieln Dank fuer die schnelle Antwort !
Ich bin beindruckt,

du hast recht meine Firmware ist nicht die letzte.

Habe es gerade auf auf die 1.2.5 (1) gebracht.

Das Hakchen und Zieladresse gezetzt und es geeeeeeeeeeeeht ...

Herzlichen Dank
Ihr seid die besten !!!
mit freundlichen Grüssen aus Grenoble

François Chardonnet
CS2 60214 H/W 4.33
Booster 60174 fur Schaltkreis

Märklin M-Gleis,
S88 Optocoupler , HSI Com
Lok -Dekoder : Märklin, Zimo
Schalt - Dekoder : Digital-Bahn
Win-Digipet : 18.1 c
Win10