Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
am:
11. Mai 2010, 18:27:08 »
Kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen?javascript:void(0);
Auf welchen Fehler könnte es hinweisen, wenn im Gleisbild alle diejenigen Abschnitte als "besetzt" ausgewisen sind, die eine Rückmeldekontakt-NUMMER zugewiesen bekommen haben (auch wenn sie noch KEINEN RückmeldeANSCHLUSS besitzen??) Mal abgesehen davon, dass natürlich nicht alle Abschnitte besetzt sind...... [Mich wundert hier wahrhaftig, dass nicht nur die Anschlüsse betroffen sind, die bereits an den Rückmeldekontakten hängen......]
Ich habe ausschließlich 5233er von VIESSMANN und die Intellibox im Gebrauch.
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
«
Letzte Änderung: 11. Mai 2010, 19:19:25 von Hagen Wiehle
»
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6214
Ort:
Weißenfels
Problem mit GBM 5233
«
Antwort #1 am:
11. Mai 2010, 18:47:41 »
Hallo Hagen,
ändere bitte den Betreff, sonnst wird es bei späterer Suche schwer, wenn alle nach Hilfe rufen!
Zu Deinem Problem. Hast Du GBM 5233, die einen Masseanschluss haben? Ist die Masse da angeschlossen? Ist der s88 Anschluss richtig in der Zentrale angeschlossen? Nicht dass der Stecker nur um 180° verdreht ist.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #2 am:
11. Mai 2010, 19:28:43 »
Zuerst einmal Danke für Deine ersten Gedanken! Wie gehts überhaupt?
Haben ja länger nichts voneinander gehört.....
Die 5233er haben teilweise Masse, wenn sie sie besitzen, ist diese auch angeschlossen.
Stecker ist nicht verkehrt rum drin.
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6214
Ort:
Weißenfels
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #3 am:
11. Mai 2010, 19:44:05 »
Hallo Hagen,
sind die GBM auch in der richtigen Richtung (Pfeil zur Zentrale) angeschlossen. Sind aller RM-Kontakte besetzt? Kontrolliere es einmal im RM-Monitor in WDP und in der IB.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #4 am:
13. Mai 2010, 22:10:34 »
ja, alle richtig angeschlossen......
Werde mal weitersuchen..... - eigentlich hat alles schon mal funktioniert... ;-)
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #5 am:
15. Mai 2010, 01:26:14 »
Bei meiner weiteren Fehlersuche habe ich nun noch folgendes bemerkt:
a) wenn ich bei WDP eingebe, dass ich mit 11 Rückmeldemodulen arbeite, dann leuchten auch ALLE (mit Rückmeldenummer versehenen) Abschnitte ROT - egal, ob wirklich alle 11 oder nur ein einziges Modul dranhängt/en...
b) wenn ich z.B. nur mein erstes Rückmeldemodul anschließe (und die weiteren 10 nicht), dann leuchtet die Rückmeldung sogar, wenn ich die Versorgung des Moduls (ROT und BRAUN) kappe
c) EIN anderes Modul (die Nr. 10) habe ich angeschlossen - Resultat: dann leuchtet gar keine Rückmeldung auf! (wenngleich Loks in den Abschnitten stehen......
ICH VERSTEHS NICHT!!!!!
LG
Hagen
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6214
Ort:
Weißenfels
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #6 am:
15. Mai 2010, 06:41:07 »
Hallo Hagen,
mir fällt gerade noch etwas ein, was ich letztens mit der IB hatte, obwohl vorher alles funktionierte. Tausche einmal an der IB den Spannungsausgang (rot/braun) untereinander aus. Bei mir hatte es geholfen, ist aber nur eine Vermutung!
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Heinz Albert Ackers
Senior-Mitglied
Beiträge: 537
Ort:
Kreuzau/Stockheim
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #7 am:
15. Mai 2010, 08:10:37 »
Hallo Hagen!
Löse einmal alle Verbindungen zu den Rückmeldern bis auf den ersten. Nun das Programm schließen und neu starten.
Sollte hiernach der erste Rückmelder ok sein den nächsten anschliesen, usw. Es besteht die Möglichkeit eines Fehlers im Verbindungskabel zwischen den Rückmeldern.
Gespeichert
Freundliche Stockheimer Modellbahngrüße
Heinz Albert
ECoS aktuell.,Mä.Trafo 52 VA sowie Gleichstrom f. Weichen-Decoder,Lampen usw., ECosBoost f. Stromkreise, Weichen-Decoder: ESU- SwichPilot , Rückmelder:Esu Detector , Märklin C-Gleis. ESU Lok-Programmer aktuell.
Win-Digipet-Version:
aktuell
Rechnerkonfiguration:
Pc: 3,4 G.Hz.,16,0 Speicher, Win. 10.0
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #8 am:
15. Mai 2010, 14:35:16 »
Ist es NORMAL, dass Rückmeldemodule eine Besetzmeldung anzeigen können, auch wenn sie nicht "angeschlossen" sind??
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
Heinz Albert Ackers
Senior-Mitglied
Beiträge: 537
Ort:
Kreuzau/Stockheim
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #9 am:
15. Mai 2010, 18:15:38 »
Hallo Hagen!
Normal ist das nicht. Aber möglich wenn...
Gespeichert
Freundliche Stockheimer Modellbahngrüße
Heinz Albert
ECoS aktuell.,Mä.Trafo 52 VA sowie Gleichstrom f. Weichen-Decoder,Lampen usw., ECosBoost f. Stromkreise, Weichen-Decoder: ESU- SwichPilot , Rückmelder:Esu Detector , Märklin C-Gleis. ESU Lok-Programmer aktuell.
Win-Digipet-Version:
aktuell
Rechnerkonfiguration:
Pc: 3,4 G.Hz.,16,0 Speicher, Win. 10.0
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #10 am:
15. Mai 2010, 18:40:49 »
Ja, WENN.......
Was muss ich "verzapft" haben bzw. was muss passiert sein, WENN es halt jetzt so ist....
Hast Du nicht eine Idee, worauf das schließen lässt???
Ich dachte, dass die 5233er erst dann rückmelden können, wenn sie "rot/braun" angeschlossen sind.......??
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll
Win-Digipet-Version:
2012
ottochen (Thomas)
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 4832
Ort:
Sachsen-Anhalt
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #11 am:
15. Mai 2010, 21:01:50 »
Hallo Hagen,
die Decoder können durchaus auch alle besetzt anzeigen, wenn keine Spannung angeschlossen ist,
da die Module einen Speichermodus bei Spannungsausfall haben um den Zustand nach Spannungsrückkehr
richtig an WDP melden zu können.
Du solltest also die Spannungsversorgung zu den Modulen beim Test schon vorhanden sein und auch richtig
rum angeschlossen.
Sollte die Rückmeldung danach noch weiter alle Module als besetzt anzeigen überprüfe bitte das Buskabel!
Das Buskabel (Flachbandkabel) sollte dabei immer zum Boden des Gehäuses schauen und und an keiner Stelle
verdreht sein. Hier bietet sich sicher auch der Test an, jedes Modul nachaneinander zu testen! Dazu kann die Modulanzahl in WDP auch unverändert bleiben...
Gespeichert
MfG
Thomas
Win-Digipet-Version:
WDP 2018.x Beta
Anlagenkonfiguration:
BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX, Fleischmann Profigleis
Rechnerkonfiguration:
Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor
Anton Windpassinger
Senior-Mitglied
Beiträge: 362
Ort:
WIEN
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #12 am:
15. Mai 2010, 22:40:32 »
Hallo !
Fahre auch mit IB und S88 . ( 5233 Vissmann )
Hast du in der IB die Anzahl der S88 eingegeben und mit Enter aktiviert das ist bei der eingabe ENTER mit einem Stern makiert gespeichert . Manchmal muss man öfter auf die Enter drücken .oder länger 2-3 sec. Bei mir spinnen ofter die Taster , schon ca. 10 Jahr alt. Auch in WDP eintragen speichern . Alles neu starten .
somit weis die IB und WDP das welche angeschlossen sind. Man kann auch mehr als zur Zeit benötigte 5233 er
speichern somit erspart mann sichs nachher und kann eventuell so ein Missgeschick aussparen. Danach ein Modull nach dem anderen anschliesen und Prüfen .
Eine Schiene wird direkt angeschlossen wo kein Isolierverbinder ist und somit die ganzen Schienen einseitig mit Strom versorgt . Der zweite Draht an den 5233. Dieser Draht wird immer zum nächsten 5233 er verbunden
Fahrstrom Eingang
und dann die 1-8 an die jeweiligen Gleisabschnitte .
Das Buskabel verbinden Pfeilrichtung beachten !!!
So müsste es klappen .
Schau mal ob der Gleisanschluss mit dem Programmiergleis nicht vertauscht wurde in irgendeiner Art .
Am Programmiergleis muss beidseitig Isolierverbinder gegeben werden !! Wenn sie mit der Anlage verbunden ist darf keine elektrische Verbindung zur Anlage sein . !!
Mal sehen ob ein Tip dabei war.
MfG Anton
Habe bewusst keine Farbe benannt da der eine oder andere seinen eigenen Farbcod verwendet .
Gespeichert
mit wena schmäh
a Kriagl Bia , oda a Moß dös is hoit wos
pfiat euch
2-Leiter, WDP 9.2 +2015 , IB , DCC/(MM nurWeichen) quer durch die "HERSTELLERFAMILIE"
Trotzdem schönen Dank für INFOS ,TONI
Bitte die 1 E--Mail Adresse verwenden
Hagen Wiehle
Mitglied
Beiträge: 25
Ort:
Hermeskeil
Re: Problem mit Gleisbesetztmeldung 5233 VIESSMANN - Intellibox
«
Antwort #13 am:
19. Mai 2010, 23:17:48 »
Guten Tag!
Habt vielen Dank für Eure Mithilfe! Habe die Fehler gefunden - es waren defekte GBM (muss kürzlich passiert sein)...
Das Verwirrende war nur, dass einige daraufhin alle Strecken als besetzt meldeten und andere wieder gar keine mehr als besetzt erkannten/wiedergaben.
Also: nochmals herzlichen Dank!
Gespeichert
Freundliche TT-Bahner-Grüße aus Hermeskeil!
Hagen
_________________________________________
WDP 2012, Spur TT, IB, GBM Viessmann 5233, B3-Booster von Gerd Boll