Autor Thema: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige  (Gelesen 911 mal)

Offline Manfred St

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 9
  • Ort: Obersulm Ort bei GoogleMaps suchen
Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« am: 31. Dezember 2011, 12:02:43 »
Hallo zusammen
Hab nach der Umstellung von Smallx auf Small Edition und Austausch der IB auf IB2, Rechnertausch win2000 auf XP, probleme mit der S88-Anzeige auf WDP. nach Start von WDP sind die Belegtmelder auf denen Loks stehen nicht aktiv, erst wenn alle Züge einmal durch gefahren sind ist die Belegtanzeige vorhanden. Belegtmeldung auf der IB ist in Ordnung,es wird alles korrekt angezeigt. Kann es vielleicht sein das ich das Backup mit allen Daten von Smallx übernommen habe? muss ich ein neues Projekt, also alles neu machen? Wer kann mir einen Ratgeben?
Auch ja ich hab S88 von Gerd Boll mit seperater Masseanschluss

Vielen Dank im voraus und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr

mfg Manfred
« Letzte Änderung: 31. Dezember 2011, 12:04:41 von Manfred St »
WDP_2009_Small_Edtion, IB II, Loconet-Schaltmodule, 3LeiterSystem, Märklin-, Hag-, Roco-, Brawa-Loks. PC: XP-Prof, SP3, 3GHz, 2GB RAM, Relais-gesteuerter SBH

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6878
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2011, 12:05:09 »
Hallo Manfred

Hast du mal in WDP, unter der Systemeinstellung nachgeschaut, ob dort die S88 Module richtig angelegt sind?
Anzahl, und von wem die Daten denn kommen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Manfred St

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 9
  • Ort: Obersulm Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #2 am: 31. Dezember 2011, 12:25:56 »
Hallo Edwin

Hab die einstellungen von Smallx übernommen.
DigiSys   von Mod      bis Mod     Start mod WDP     Kontakt
IB 2        Mod 1         Mod 1        Mod 1                001-008
IB 2        Mod 2         Mod 2        Mod 2                009-016
IB 2        Mod 3         Mod 3        Mod 3                017-024
IB 2        Mod 4         Mod 4        Mod 4                025-032

Manfred
WDP_2009_Small_Edtion, IB II, Loconet-Schaltmodule, 3LeiterSystem, Märklin-, Hag-, Roco-, Brawa-Loks. PC: XP-Prof, SP3, 3GHz, 2GB RAM, Relais-gesteuerter SBH

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6878
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #3 am: 31. Dezember 2011, 12:32:13 »
Hallo Manfred

es reicht normalerweise folgende Einstellung:

DigiSys   von Mod      bis Mod     Start mod WDP     Kontakt
IB 2        Mod 1         Mod 4        Mod 1                001-032

nun stellt sich aber noch die Frage: Hast du wirklich nur 32 Adressen vergeben?

Auch ist die Frage: Sind die Module auch in der IB2 angegeben worden. Denn auch dort müssen die, meines wissens, angegeben werden.

und wenn du Rückmeldemodule mit 16 Anschlüssen nutzt, dann wird in der IB dies als ein Modul betrachtet, in WDP aber als 2, da dort in 8er Schritten gerechnet wird.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Online ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #4 am: 31. Dezember 2011, 12:37:05 »
Hallo Manfred,

bitte auch das aktuelle Update für die 2009 Small Version installieren, falls noch nicht geschehen!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Manfred St

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 9
  • Ort: Obersulm Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #5 am: 31. Dezember 2011, 12:51:45 »
Hallo Edwin

Es sind 2 mod von Boll mit je 16 Anschlüssen, 29 Adressen vergeben. Auch in der IB sind beiden Mod eingetragen.  Die Verbindung IB2 -> PC ist über USB.

Manfred
WDP_2009_Small_Edtion, IB II, Loconet-Schaltmodule, 3LeiterSystem, Märklin-, Hag-, Roco-, Brawa-Loks. PC: XP-Prof, SP3, 3GHz, 2GB RAM, Relais-gesteuerter SBH

Offline Manfred St

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 9
  • Ort: Obersulm Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Nach Neustart WDP keine S88-Anzeige
« Antwort #6 am: 31. Dezember 2011, 13:17:09 »
Hallo Thomas, Hallo Edwin

Hab gerade alle S88-Mod nochmals neu in den Sys und in der IB2 eingetragen und was soll ich euch sagen es tut.
komisch, aber manchmal sitzt man davor und ist so verbohrt, das man auf die einfachsten dinge nicht hinkriegt.
@Thomas: Softwarestand ist übrigens: 11.5.231-32

Vielen Dank Euch Beiden, aber manchmal braucht man jemanden der einen zur Lösung führt.

Guten Rutsch
mfg Manfred
WDP_2009_Small_Edtion, IB II, Loconet-Schaltmodule, 3LeiterSystem, Märklin-, Hag-, Roco-, Brawa-Loks. PC: XP-Prof, SP3, 3GHz, 2GB RAM, Relais-gesteuerter SBH