Autor Thema: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt  (Gelesen 2732 mal)

Offline jürgen3008

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Vlotho Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #15 am: 28. Januar 2012, 10:25:13 »
Hallo an alle, die mir helfen wollten, vielen Dank für eure Mühe.

PROBLEM GELÖST !

Peter Littfinski hat mit gemailt:

Beim Einsatz der IB 2 im Zusammenspiel mit unseren Märklin-Motorola-Decodern (z.B. S-DEC-4-MM), muß in der IB 2 das Update 1.008 installiert und die Sonderoption 914 auf 27 gesetzt sein.

Vielleicht hilft diese Info allen, die das selbe Problem haben.

Schönes Wochenende und Gruß aus Vlotho

Jürgen

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #16 am: 28. Januar 2012, 11:24:35 »
Hallo,

ich habe versucht alle Hinweise zu beachten.
1.Systemeinstellung steht auf Uhlenbrock IB Com
2.in der Weicheneinstellung ebenso
3. Leitung der Externen Trafospannung ist angeschlossen
4.Weiche reagiert auf ihre Programmiertaste und schaltet im Takt
5.Wenn ich im Programm dann die Weiche betätige, quitiert diese nicht
6. 2 Loks werden angesteuert und fahren auch!  :D
7. Deoder ist ein fertiger Baustein

siehe Bilder!

Kann ich irgendwo noch das Datenformat überprüfen?
Ist als wenn Befehl nicht gesendet wird
Muss ich an den Programmieranschluss zur Decodererkennung?

Danke schonmal für die Anregungen
Gert

Zu diesem Beitrag gehören 4 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9523
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #17 am: 28. Januar 2012, 13:16:32 »
Hallo Gert,

Zitat
Kann ich irgendwo noch das Datenformat überprüfen?

ja. Mit dem IB-Util Programm der IB-Com, kannst Du noch das Datenformat festlegen. Zumindest Global für alle Magnetartikel. Ob es sich noch für jeden MA einzeln festlegen lässt, mußt Du noch einmal in der Anleitung der IB nachschauen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #18 am: 29. Januar 2012, 18:01:36 »
Danke an alle,

ich habe dieses Problem gelöst!   :D

Mittels des IB Tools habe ich die IB Com zurückgesetzt.
(Hat sich offensichtlich aufgehangen.)
Danach habe ich den Decoder mit dem Tool lernen lassen und ging es.
Hipi

Danke an alle