Autor Thema: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet  (Gelesen 2464 mal)

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« am: 11. März 2012, 18:49:55 »
Hallo,
habe via Loconet das Rückmeldemodul 63320 eingebunden.
Unter Optionen bei WDP eingetragen und schon geprüft, dass die Moduladresse und Rückmeldeadresse stimmen.
Im Gleisbild zugeordnet und denoch bleiben RM-Monitor und Testmonitor weiss egal ob Lampen angeschlossen sind oder die Bahn fährt  :(
Ideen ???

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9677
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #1 am: 11. März 2012, 20:56:05 »
Hallo,

da wären einige Infos noch Hilfreich.

1. Welche Zentrale wird verwendet?
2. Welche WDP-Version wird verwendet?
3. Werden die Belegtmeldungen in der Zentrale angezeigt (falls Display vorhanden)?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #2 am: 12. März 2012, 19:17:00 »
Hallo Sven,
verwende die IB COM mit der mitgelieferten WDP Version 2009 Small Edition Version 11.0.107-32
Im RM-Monitor wird als Modul 1 das UB IB-COM Rüchmeldemodul in eckigen Klammern angezeigt.
Die anderen nicht zugeordenete/nicht vorhandene Module sind grau hinterlegt.
cu Uwe

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9677
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #3 am: 12. März 2012, 19:42:35 »
Hallo Uwe,

dann installiere doch bitte erst mal das aktuelle Update für die Small2009. Das wäre dann Build 11.5.0.248! Steht hier zum Download bereit. Es gab da auf jeden Fall Sachen im Update, welche die neuen IB's betrafen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #4 am: 12. März 2012, 23:19:10 »
Hi Sven,
Update wurde installiert. Rechner und Anlage neugestartet
Tja, ein Satz mit x  :(
Vielleicht sagt Dir ein Bild mehr als tausend Worte

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #5 am: 13. März 2012, 08:42:17 »
Hallo Uwe,

hast Du auch in den Systemeinstellungen auf der Registerkarte "Rückmeldemodule" das richtige Startmodul eingetragen?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #6 am: 13. März 2012, 15:06:55 »
Hi Dirk,
wie ich meine, ja.
Habe auch schon mit einem Loconet Tool die Adressen überprüft.
Das was im Bild steht, stimmt so.
cu Uwe

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #7 am: 13. März 2012, 15:26:36 »
Hallo Uwe,

zur IB-Com kann ich leider nicht viel sagen.  :-[ Schaue aber einmal nach den Hinweisen in diesem Beitrag
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9677
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #8 am: 13. März 2012, 18:17:50 »
Hallo Uwe,

ich vermute noch einen Fehler in den Systemeinstellungen. Mich macht stutzig, das bei Dir im RM Monitor in Klammern etwas vom 2.Modul steht. Mach doch mal ein Bild von den RM-Einstellungen in den Systemeinstellungen.
Welche Moduladresse hat das Modul und welche RM-Nummern?

Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Michael Ferrano

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #9 am: 13. März 2012, 19:18:36 »
Hallo Uwe,

Ich kenne mich zwar auch nicht mit der IB Com aus, aber wenn ein Zug über die Anlage fährt, blinkt dann die Kontrol-LED am 63320 kurz auf, wenn der Rückmeldekontakt wechselt ?

Wie Sven bereits geschrieben hat, wäre es gut, wenn Du hier mal ein Bild von der Registerkarte "Rückmelde-Module" in den WDP Systemeinstellungen einstellen könntest. Da könnte man dann zumindest sehen, welche Kontakte WDP seitig "freigegeben" sind.
Dann wären noch die Inhalte von LNCV 1..8 und LNCV 20 im 63320 interessant.

Kleiner Tip am Rande, nachdem es offensichtlich Dein erstes 63320 ist: Du solltest die Loconet-Adresse von der Werkseinstellung "1" auf einen anderen Wert, z.B. "11" stellen (LNCV 0). Sonst bekommst Du spätestens beim zweiten 63320 Probleme bei der Konfiguration  ;)

Gruß
Michael
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur: HO; Gleismaterial: Tillig Elite, Roco Line (im Schattenbahnhof); Roco Drehscheibe mit LDT TT-DEC-R; Zentrale: IB IR, USB Loconet Interface 63120; μ#956Con Railspeed Mini Manager; Rückmeldung und Magnetartikel via Loconet; Servos mit ESU Switchpilot; Lokdecoder DCC: ESU LOPI, ESU LS, Zimo, D&ampH und ein mfx/DCC Decoder von Mätrix
  • Rechnerkonfiguration:
    Mini-PC Celeron Quad-Core 1,99 GHz, 4 GB RAM; 2 Monitore; Win7 HE (der einzige Windoof PC im Haus); iPad Air (IOS 15.2); Samsung S4, S7, S10

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #10 am: 13. März 2012, 23:32:48 »
Hallo,
erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen.
Habe die Moduladressen manuell auf 2 geändert. Eine Rückeinstellung auf 1 brachte keine Verbesserung.
Es blinkt nichts, wenn die Bahn ihre Kreise zieht
LNCV 1-8 haben 1-8 als Inhalt
LNCV 18 ist 4
LNCV 20 war auf Default 0, habe auch schon 4 probiert.
Anderes Netzteil als Einspeisung für die IB COM, probiert
Mit und ohne LocoNet Verteiler, probiert
Nada

Offline Michael Ferrano

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #11 am: 14. März 2012, 08:25:58 »
Hallo Uwe,

Die LNCVs sind soweit o.k. . Stell die LNCV 20 wieder auf 4, dann bekommst Du (wenn's dann läuft) beim Power-up die aktuellen Belegtmeldungen an der Zentrale. LNCV 0 ist nur für das Loconet relevant, WDP interessiert sich dafür nicht. Hier zählen nur die Nummern der Rückmeldekontakte.
Wobei die Anzeige "IB-Com 2.Modul" im RM Monitor tatsächlich komisch ist. Bei mir fängt hier die Zählung bei 1.Modul an (übrigens bei LNCV Moduladressen 10 ff )

Allerdings hast Du offensichtlich ein grundsätzliches (HW- ?) Problem.
Auf dem 63320 befindet sich auf der Seite mit den Schraubklemmen auch eine Kontroll-LED (die blinkt z.B. dauernd, solange Du das Modul programmierst).
Außerdem blitzt diese LED normalerweise kurz auf, jedesmal wenn der Zug über eine Trennstelle in einen neuen Rückmeldeabschnitt einfährt. Tut sie es nicht, hat das Modul den Zug auch nicht erkannt.
Komisch ist dann aber, daß die Züge trotzdem fahren.

Nochmal blöd gefragt, aber um diese Möglichkeit sicher auszuschließen: Du speist den Fahrstrom in Deine Anlage hoffentlich nur über das 63320 in die Schiene ein, nicht etwa noch einmal separat direkt ?

Check bitte noch einmal Deine Trennstellen und Deine Verkabelung.

Gruß
Michael
« Letzte Änderung: 14. März 2012, 08:31:57 von Michael Ferrano »
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur: HO; Gleismaterial: Tillig Elite, Roco Line (im Schattenbahnhof); Roco Drehscheibe mit LDT TT-DEC-R; Zentrale: IB IR, USB Loconet Interface 63120; μ#956Con Railspeed Mini Manager; Rückmeldung und Magnetartikel via Loconet; Servos mit ESU Switchpilot; Lokdecoder DCC: ESU LOPI, ESU LS, Zimo, D&ampH und ein mfx/DCC Decoder von Mätrix
  • Rechnerkonfiguration:
    Mini-PC Celeron Quad-Core 1,99 GHz, 4 GB RAM; 2 Monitore; Win7 HE (der einzige Windoof PC im Haus); iPad Air (IOS 15.2); Samsung S4, S7, S10

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #12 am: 14. März 2012, 12:19:44 »
Hi Michael,
well, das mit dem kurzen aufblinken bei der Einfahrt wusste ich nicht.
Werde mich mal um eine Reparatur kümmern müssen  :(

Vielen Dank an Alle

Offline UvdW

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Rückmeldemodul welches nicht zurück meldet
« Antwort #13 am: 14. März 2012, 18:59:28 »
Lösung:
Rot am Rückmeldemodul war nicht Rot an der IB COM
Kabel richtig angeschlossen, jetzt läuft es

Danke