Autor Thema: Automatikbetrieb Lok hält sporadisch nicht an  (Gelesen 893 mal)

Offline Heinz P.

  • Mitglied
  • Beiträge: 33
  • Ort: Grafschaft Bad Bentheim Ort bei GoogleMaps suchen
Automatikbetrieb Lok hält sporadisch nicht an
« am: 15. April 2012, 18:32:09 »
Guten Tag,

ich habe Folgendes Problem:
Wärend der Zugfahrten-Automatik passiert es in unregelmäßigen Abständen, dass die Züge nicht am Zielkontakt anhalten. Das nicht sehr erfreuliche dabei ist, dass nach dem Zielkontakt schon die nächste Lok steht und die, die nicht Bremst hinten auffährt. Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß abhilfe?
Viele Grüße,
Heinz

Rechnerkonfiguration:
Windows 7 Ultimate 32-Bit Service Pack 1, Intel Core2 CPU @2,4GHz, 2GB Ram, 3 x 24" LED, Win-Digipet 2012 Premium

Anlage:
1 x ESU ECoS 50200, 7 x ECoSBoost, 2 x ECoSLink Terminal, 1 x HSI-88-USB, 17 x S-88 Rückmeldemodule

Offline Stefan Lersch

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6431
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: Automatikbetrieb Lok hält sporadisch nicht an
« Antwort #1 am: 15. April 2012, 19:27:35 »
Hallo Heinz,

das kann mehrere Gründe haben. Was mir spontan einfällt:
1) Der Zielkontakt meldet nicht sicher besetzt und WDP denkt, der Zug sei noch nicht angekommen und fährt weiter.
2) Der Kontakt, auf dem die nächste Lok steht, meldet nicht sicher. Für WDP ist die nächste Fahrstraße frei und deshalb lässt WDP den Zug ohne anzuhalten direkt weiter fahren.
3) Die Fahrstraße zum Zielkontakt hat einen Fehler oder die nachfolgende Fahrstraße hat einen Fehler.

In den Fällen 1 und 2 musst du mal deine Verkabelung prüfen. Im Fall 3 musst du deine Fahrstraßen prüfen. Das geht im Fahrstraßen-Editor, in dem du dort auf das rote ! klickst.
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm