Hallo Moba Kollegen!

Ich habe ein kleines Problem mit den Stellbedingungen für eine FS.

Der Inspektor teilt mir mit, dass die Oder komplett falsch sei.
Ich hänge Auszug und Bildschirm Kopie der Stellbedingungen mal an.

Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp, wo ich mich verrannt habe.

Was ich erreichen wollte ist Folgendes:

FS 236 -> 274 wird gestellt wenn:

RMK 274 frei
RMK 266 besetzt
RMK 261 frei
und Nicht
eine Lok der Matrix Kreis auf Kontakt 329
oder
eine Lok der Matrix Kreis auf Kontakt 271

steht.

Der Herr Inspektor teilt mir mit die Oder Gruppe sei komplett falsch.

Wäre schön, wenn jemand mir mal einen Tipp geben könnte, wo ich mich da verrannt habe.

Beste Grüße,

Winfried
(Zwischen t-online Live Ticker und Moba!)

Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 23. April 2013, 22:28:28 von starwind »
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Bernd Senger

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2629
  • Ort: Königs Wusterhausen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:ZFA Problemchen mit FS Stellbedingungen Hilfe gesucht
« Antwort #1 am: 23. April 2013, 22:03:34 »
Hallo Winfried,
im letzten Oder-Ordner nur eine Bedingung, das macht erstmal keinen Sinn. Ich vermute mal das du mit den Epochen zwei mal Nicht durch ein Oder verknüpfen wolltest.
Wenn dem so ist, müsstest du für K271 noch einen Nicht Ordner anlegen, die Bedingung dort einfügen und die beiden NICHT-Ordner unter das leeser ODER ziehen.
Das würde dann sinn machen.
Viele Grüße vom Rand Berlins
Bernd Senger
+++

----------------------------------------
Sonstiges
biete gerne Hilfe an, Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage Neubau, ECoS II, TAMS mc2, YaMoRC YD7001, MDec.LDT, digikeijs LocoNet Rückm. (190 RMK)
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A10-7850K, 8 GB RAM, 34" UWQHD 3440x1440 Windows 10 64; Samsung Galaxy S21+

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 990
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re:ZFA Problemchen mit FS Stellbedingungen Hilfe gesucht
« Antwort #2 am: 23. April 2013, 22:14:14 »
Hallo Bernd,

getan wie empfohlen

.. und schon funktionierts!

Besten Dank.

Möchte aber doch noch eine Frage dazu stellen, weil ich die Verknüpfungen nach meinem Computer Algebra Verständnis erstellt habe:

Es ist korrekt, dass ich zwei Nicht Besetzt Kontakte mit weder noch verknüpfen möchte.

D.h. sowohl auf dem einen, wie auf dem anderne Kontakt darf keine Lok Matrix Kreis stehen.

Würde man das anders komfortabler lösen mi WDP Bedingungen?

Besten Dank schon mal,

Winfried
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Bernd Senger

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2629
  • Ort: Königs Wusterhausen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:ZFA Problemchen mit FS Stellbedingungen Hilfe gesucht
« Antwort #3 am: 23. April 2013, 22:19:55 »
Hallo Winfried,
nein, das würde ich genauso machen. Du sagst ja damit nicht (bedingung 1) oder nicht (bedingung 2). Es lassen sich nicht zwei Bedingungen unter ein NICHT bringen, das würde dann sowit ich mich an meine Ausbildung erinnere ein NICHT-UND (NAND) bedeuten.
Schön, das es jetzt funktioniert.

Übrigens 3:0
Viele Grüße vom Rand Berlins
Bernd Senger
+++

----------------------------------------
Sonstiges
biete gerne Hilfe an, Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage Neubau, ECoS II, TAMS mc2, YaMoRC YD7001, MDec.LDT, digikeijs LocoNet Rückm. (190 RMK)
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A10-7850K, 8 GB RAM, 34" UWQHD 3440x1440 Windows 10 64; Samsung Galaxy S21+

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 990
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re:ZFA Problemchen mit FS Stellbedingungen Hilfe gesucht - Gelöst!
« Antwort #4 am: 23. April 2013, 22:28:07 »
Besten Dank Bernd,

3:0 hat mich ne Beule gekostet!

Hab den Live Ticker Schrei gehört und war zu weit unter der Anlage! Selber Schuld.


Also nochmals Vielen Dank für deine SUPERSCHNELLE Antwort!

Beste Grüße,

Winfried
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup