Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
am:
15. November 2013, 08:41:10 »
Liebe Experten beim Boostermanagement,
ich habe die Schaltung 2.2 aus dem Beitrag von Markus Herzog gebaut und will diese an meine GBM von LDT-RM-GB-N-8 anschließen.Ich habe die GBM mit Stromfühlern wegen meiner M-Gleise.
Bei der Anschlußbelegung für JP2 und JP3 wie von Markus Herzog vorgegeben reagiert die Belegtmeldung nicht. Auch ein Vertauschen hat nicht zum Erfolg geführt.
Wer kann helfen bzw.hat bereits Erfahrungen. Schon jetzt herzlichen Dank
Gruß Bernd
Gespeichert
Danke mit modellbahnerischen Grüßen
Bernd
--------------------------------------------------
Win-Digipet-Version:
2021.2c
Anlagenkonfiguration:
3L K Gleis,Tams MC,4 Tams B 4 Booster,s 88 Tams;Litfinski RM N O-RM,Magnetdecoder alle Fabrikate
Rechnerkonfiguration:
HP 600 Win 10
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #1 am:
15. November 2013, 09:19:59 »
Hallo,
Hast Du zwischen der Boosterklemme und dem GBM einen 4,7 kOhm Widerstand? Bei Stromfühler muss ein Verbrauch vorhanden sein.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Hagelheini
Senior-Mitglied
Beiträge: 159
Ort:
Münster
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #2 am:
15. November 2013, 09:37:36 »
Hallo,
ja das sieht die Schaltung von Markus vor.
Gespeichert
Danke mit modellbahnerischen Grüßen
Bernd
--------------------------------------------------
Win-Digipet-Version:
2021.2c
Anlagenkonfiguration:
3L K Gleis,Tams MC,4 Tams B 4 Booster,s 88 Tams;Litfinski RM N O-RM,Magnetdecoder alle Fabrikate
Rechnerkonfiguration:
HP 600 Win 10
Hagelheini
Senior-Mitglied
Beiträge: 159
Ort:
Münster
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #3 am:
15. November 2013, 10:00:43 »
Liebe Experten,
ich habe den Schaltplan für noch angehängt.Was muss wo angeschlossen werden?
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Danke mit modellbahnerischen Grüßen
Bernd
--------------------------------------------------
Win-Digipet-Version:
2021.2c
Anlagenkonfiguration:
3L K Gleis,Tams MC,4 Tams B 4 Booster,s 88 Tams;Litfinski RM N O-RM,Magnetdecoder alle Fabrikate
Rechnerkonfiguration:
HP 600 Win 10
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6215
Ort:
Weißenfels
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #4 am:
15. November 2013, 10:03:10 »
Hallo,
die LDT-RM-GB-N-8 frieren bei einem Spannungsausfall den letzten Zustand ein. Folglich darf die Versorgung des LDT-RM-GB-N-8 nicht vom gleichen Booster erfolgen.
Beachte bei Verwendung des LDT-RM-GB-N-8 auch, dass hier, wenn INT1 und INT2 jeweils mit einem eigenen Booster versorgt werden, bei Ausfall eines Boosters, der komplette LDT-RM-GB-N-8 eingefroren wird! Das heißt, dass vom noch aktiven Booster auch keine Rückmeldung mehr erfolgt!
«
Letzte Änderung: 15. November 2013, 10:05:47 von Dirk Streuber
»
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Hagelheini
Senior-Mitglied
Beiträge: 159
Ort:
Münster
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #5 am:
15. November 2013, 10:14:05 »
Hallo Dirk,
da komme ich dem Rätsel näher.Ich muß also die Zuleitung der Schaltung an einen anderen Booster hängen? Vielleicht kannst Du anhand der Zeichnug im Anhang die richtigen Anschlüsse mitteilen.
Gut,dass wir Experten haben.
Herzlichen Dank
Gespeichert
Danke mit modellbahnerischen Grüßen
Bernd
--------------------------------------------------
Win-Digipet-Version:
2021.2c
Anlagenkonfiguration:
3L K Gleis,Tams MC,4 Tams B 4 Booster,s 88 Tams;Litfinski RM N O-RM,Magnetdecoder alle Fabrikate
Rechnerkonfiguration:
HP 600 Win 10
Dirk Streuber
Moderator
Senior-Mitglied
Beiträge: 6215
Ort:
Weißenfels
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #6 am:
15. November 2013, 12:13:54 »
Hallo Bernd,
nimm besser einen anderen Rückmeldedecoder, wie den "RM-88-N" oder "RM-88-N-O" von LDT. Dann ist die Rückmeldung unabhängig von der Spannungsversorgung vom GBM.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Win-Digipet-Version:
WDP
Βeta 2021.x
Anlagenkonfiguration:
Spur der Mi
TT
e; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819
Rechnerkonfiguration:
Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10
Anlagen-PC
i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10
Hagelheini
Senior-Mitglied
Beiträge: 159
Ort:
Münster
Re: Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog
«
Antwort #7 am:
15. November 2013, 12:33:22 »
Hallo Dirk,
ich werde mal testen. Danke für die Hilfe
Gespeichert
Danke mit modellbahnerischen Grüßen
Bernd
--------------------------------------------------
Win-Digipet-Version:
2021.2c
Anlagenkonfiguration:
3L K Gleis,Tams MC,4 Tams B 4 Booster,s 88 Tams;Litfinski RM N O-RM,Magnetdecoder alle Fabrikate
Rechnerkonfiguration:
HP 600 Win 10
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Boostermanagement; Schaltung 2.2 von Markus Herzog