Autor Thema: Rückmelder zeigen an bei Gleisbesetzt, schalten aber nicht mehr ab  (Gelesen 1439 mal)

Offline Markus Fäth

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 2
  • Ort: Kahl am Main, BY Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.moedbahn.de.vu
Hallo liebe Kollegen,
ich benutze WDP mit Märklin Interface. Es hat immer alles einwandfrei funktioniert. Heute plötzlich bleibt jeder einmal ausgelöste Rückmelder im Gleisbild angezeigt und schaltet sich nicht mehr ab. Nach einem Neustart des Rechners und des Programms geht die ganze Nummer von vorne los: erst sind alle RMK im Gleisbild "aus", jeder dann "überfahrene" RMK wird angezeigt, schaltet sich nicht mehr ab. Wenn ich die Busleitung am Interface abziehe, erlöschen alle angezeigten RMKs im Gleisbild. Hat jemand einen Tip? Dafür im Voraus bereits vielen Dank!

Offline Tomas

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 81
  • Ort: 57271 Hilchenbach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmelder zeigen an bei Gleisbesetzt, schalten aber nicht mehr ab
« Antwort #1 am: 13. Februar 2014, 11:42:02 »
Hallo Markus,
das gleiche Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir hatte sich die Masseverbindung der S88-Module gelöst.
Gruß Tomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren ESU Eco, zum Schalten Tams Red-Box Rückmelden S88 + Lodi S88 Comander,DSD2010.Schiebebühne mit SB-Decoder
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core 2 Dou 3,0 GHZ., WIN7-Home 32Bit, 6GB Arbeitsspeicher