Hallo,

nachdem ich von IB auf Tams gewechselt habe, habe ich folgendes Problem.
Die Rückmeldung will einfach nicht funktionieren.
Hab die Tams Easy Control und die LDT RM-GB8 S88N.

Hab auf die Tams den Adapter S88-RJ45 aufgesteckt (original Tams Adapter) und die RM angeschlossen.
Alle RM zeigen belegt auch wenn nur das Bus Kabel angehängt ist.
Hab dann den Adapter gedreht - gleiches Ergebniss
Hab heute ein original s88 Kabel besorgt und direkt an die Zentrale geschlossen - selbes Ergebnis - alle RM Kontakte zeigen belegt - auch die die nicht belegt sind und auch dann wenn nur das BUS Kabel angeschlossen ist.

Anderes RM versucht - keine Änderung.
Auch in der Tams im Menü S88 Modul testen kommt immer das selbige Ergebnis raus.

E-Mail an Tams geschrieben - Adapter und die von mir verwendeten RM werden von Tams unterstützt.

Bin jetzt eigentlich ratlos was ich noch machen könnte...
Falls jemand hierzu eine Idee hätte die zur Lösung führt wäre ich sehr dankbar!!
Konnte weder auf Google noch hier mit der Suche etwas finden was mich weiter bringen würde.

LG
Manfred
« Letzte Änderung: 30. Dezember 2014, 21:18:06 von Manfred Lehnert »
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012 small Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fleischmann ohne Bettung (altes Roco-Gleismaterial) Dcc,TAMS Easy Control, Tams Booster B4, LDT RM-GB8-S88N, Lenz LS150, Fleischmann, Arnold, Jägerndorfer
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 Home Premium 64bit 4GB Ram

Offline Thomas Hirsch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1511
  • Ort: NRW-Krefeld Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2014, 13:34:27 »
Hallo Manfred,

hast du auch den richtigen S88 RJ45 Adapter??
Es gibt 2 verschiedene, einer Richtung Zenrale und einer Richtung folgendes S88 Modul.
Mit freundlichen Grüßen

  Thomas Hirsch

________________________

System :Märklin Motorola + Mfx / Centrale Fahren: Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  /CC-Schnitte für MFX Programmierung und  Magnetartikel / HSI mit 28 S88/  Intel DUAL Core 2x2500 Mhz , 2048 MB Ram  XP-prof SP III / Gleis: Märklin M- , und K-Gleis / Decoder : 6090x und MFX ,Mld,Msd &  Lopi4 / Uhlenbrock freie Zone / WD Premium Ed 2021
  • Win-Digipet-Version:
    WD 2021.b
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  CC-Schnitte zur mfx prgrammierung und Magnetartikel / HSI mit 23 S88
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - Intel DUAL Core 2x2500 Mhz / XP-prof.

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 652
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #2 am: 31. Dezember 2014, 14:50:25 »
Hallo Manfred,
Welchen Booster nutzt Du denn und ist er auch angeschlossen ?
Bei meiner  Anlage und der vom WDP Stammtisch Düren Stockheim tritt die gleiche Fehlererscheinung auf, wenn keine Digitalspannung am Gleis liegt. Auch wir nutzen die Tams.
Viel Erfolg und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline Manfred Lehnert

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 15
  • Ort: Vienna Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #3 am: 31. Dezember 2014, 17:01:30 »
@  Thomas:
hab herausgefunden, dass mir der Fachhändler den falschen Tams Adapter angedreht hat.
Er hat mir den Tams S88-A--BR gegeben. Nach studieren sämtlicher Unterlagen und Beschreibungen muss an die Zentraler aber der Tams S88-A-SL angesteckt werden.
Nun, das sollte ja kein Problem sein den umzutauschen.

Aber jetzt kommt das ABER.

Ich hab mir ein originals S88 Kabel besorgt und damit funktioniert es auch nicht.  An den RM ist die Steckrichtung vorgegeben und leicht ersichtlich.
das Kabel an die Zentrale angeschlossen - Steckrichtung Kabel nach unten - keine Anzeige.
Steckrichtung Kabel nach oben - alles als belegt angezeigt.

Dabei ist es egal ob die Module mit Strom versorgt werden oder nicht.
Hab sämtliche Varianten der Steckrichtungen mit und ohne Spannung am Booster versucht.

Letzte Chanche am Freitag den richtigen Adapter zu holen und wenn es dann nicht funktioniert, geh ich den Weg über ein HSI USB Modul.
Gehts dann immer noch nicht - fliegt die Tams aus dem Fenster....

Wäre ich doch bloß bei der IB geblieben.
Hab mir den Wechsel von IB auf Tams einfacher vorgestellt - vorallem Problemloser...

  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012 small Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fleischmann ohne Bettung (altes Roco-Gleismaterial) Dcc,TAMS Easy Control, Tams Booster B4, LDT RM-GB8-S88N, Lenz LS150, Fleischmann, Arnold, Jägerndorfer
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 Home Premium 64bit 4GB Ram

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6977
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #4 am: 31. Dezember 2014, 17:12:24 »
Hallo Manfred
hast du denn die Zuweisung der RM-Module, in der WDP-Systemeinstellung auch auf die Tams geändert?
Ist in der Tams auch die richtige Anzahl an Modulen eingetragen?
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Offline Manfred Lehnert

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 15
  • Ort: Vienna Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #5 am: 31. Dezember 2014, 17:33:19 »
In der Tams habe ich 2 Module eingetragen und in WDP ebenfalls auf Tams umgestellt - bzw hat WDP automatisch auf Tams gestellt nachdem ich von IB auf Tams gewechselt habe und nur ein Digitalsystem eingetragen habe.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012 small Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fleischmann ohne Bettung (altes Roco-Gleismaterial) Dcc,TAMS Easy Control, Tams Booster B4, LDT RM-GB8-S88N, Lenz LS150, Fleischmann, Arnold, Jägerndorfer
  • Rechnerkonfiguration:
    Win7 Home Premium 64bit 4GB Ram

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 652
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #6 am: 06. Januar 2015, 19:18:43 »
Hallo Manfred,
Ich würde mich gerne unter das Fenster stellen oder gibt es positives zu berichten ? ::)
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline Harald Hoeft

  • Mitglied
  • Beiträge: 29
  • Ort: Bad Salzschlirf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #7 am: 10. Januar 2015, 05:43:01 »
Hallo
eine weitere Möglichkeit wäre, das die Decoder an Masse liegen müssen.
Ohne Masse zeigt die Tams alle RMK als belegt an.
Habe die Tams und die Rückmelder von Gerd Boll, funktionieren bei mir nur mit Masse Anschluss.
Denke, ein Versuch ist es wert.

MfG
Es kommt immer auf die Sichtweise des Betrachters an.
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin HO / C-Gleis / Tams mc2 & RedBox & Zeus / RM von Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 9 / 64GB Ram / Windows 11

Offline Manfred Lehnert

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 15
  • Ort: Vienna Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Suche TAMS Spezialisten für Probleme mit der Rückmeldung
« Antwort #8 am: 11. Januar 2015, 20:51:32 »
Haben den Fehler heute lokalisieren können.
Eine kalte Lötstelle in der Tams am S88 Anschluß.
Neu verlötet fertig. Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012 small Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fleischmann ohne Bettung (altes Roco-Gleismaterial) Dcc,TAMS Easy Control, Tams Booster B4, LDT RM-GB8-S88N, Lenz LS150, Fleischmann, Arnold, Jägerndorfer
  • Rechnerkonfiguration: