Thema: Bahnübergangssteuerung (Gelesen 1950 mal)
Erwinseitz
Junior-Mitglied
Beiträge: 16
Ort:
65468 Trebur
Märklinist seit 1952
Bahnübergangssteuerung
«
am:
13. Juli 2015, 20:19:24 »
Ich habe mehrere Bahnübergänge auf meiner Anlage mit Signalen "gesichert". Wird eine Fahrstrasse mit Bahnübergang eingestellt, geht das Signal auf Fahrt frei und der Zug fährt los, während sich die Schrankenbäume noch senken. Das ist nicht vorbildgerecht. wie kann ich folgenden sequentiellen Ablauf erreichen: Weichen werden gestellt und die Schranken senken sich. Erst wenn die Schranken nach x Sekunden geschlossen sind, geht das Signal auf Fahrt frei und der Zug fährt los. Ich fahre mit Tams Zentrale und WDP Premium 2015. Für einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar.
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
Version 2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
ca. 10m2 in 3 Ebenen, ca. 100m Gleis, hauptsächlich K-Gleis, Anlage abgebildet in Märklin-Magazin 2016/3
Rechnerkonfiguration:
Dell Optiplex 790, Takt 3300MHz, Windows 10, Tams Master Control SW-Version V2.2.3+ Märklin Control 80f + Märklin IR
Thomas Hirsch
Senior-Mitglied
Beiträge: 1501
Ort:
NRW-Krefeld
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #1 am:
13. Juli 2015, 20:44:03 »
Hallo Erwin,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B.: ein zeitverzögertes Anfahren nach Stellen der Fahrstrasse entweder über ein Profil oder in einer Zugfahrten Automatik mittels Eintrag in der entsprechenden Spalte.
Aufwändiger wäre eine Stellungsüberwachung der Schranken (Endschalter), welche dann erst bei definitiv geschlossener Schranke als Stellbedingung wirkt.
Gespeichert
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hirsch
________________________
System :Märklin Motorola + Mfx / Centrale Fahren: Tams Mastercontrol über RS 232 / Booster 6017 / /CC-Schnitte für MFX Programmierung und Magnetartikel / HSI mit 28 S88/ Intel DUAL Core 2x2500 Mhz , 2048 MB Ram XP-prof SP III / Gleis: Märklin M- , und K-Gleis / Decoder : 6090x und MFX ,Mld,Msd & Lopi4 / Uhlenbrock freie Zone / WD Premium Ed 2021
Win-Digipet-Version:
WD 2021.b
Anlagenkonfiguration:
Tams Mastercontrol über RS 232 / Booster 6017 / CC-Schnitte zur mfx prgrammierung und Magnetartikel / HSI mit 23 S88
Rechnerkonfiguration:
PC - Intel DUAL Core 2x2500 Mhz / XP-prof.
Jürgen Gräbner
Senior-Mitglied
Beiträge: 9422
Ort:
Celle
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #2 am:
13. Juli 2015, 20:58:31 »
Hallo zusammen,
die einfachste Art die Abfahrt des Zuges zu verzögern ist es dem Signal eine "Stellungsrückmeldung nach Zeit" zuzuordnen. Das funktioniert unabhängig von Profilen und Automatik...
Gespeichert
Viele Grüße
Jürgen
Win-Digipet-Version:
Win-Digipet 2015.x Beta
Anlagenkonfiguration:
H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
Rechnerkonfiguration:
Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)
Joachim Frederick
Senior-Mitglied
Beiträge: 2424
Ort:
Schwanewede
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #3 am:
13. Juli 2015, 21:13:53 »
Hallo Erwin,
Jürgen meinte das im Bild. Das stellst du im Gleisbild-Editor unter Magnetartikel ein.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Gruß
Joachim
Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses
Erwinseitz
Junior-Mitglied
Beiträge: 16
Ort:
65468 Trebur
Märklinist seit 1952
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #4 am:
15. Juli 2015, 12:37:48 »
Hallo Thomas, Joachim,
Vielen Dank für die prompten Antworten. Ich habe die Vorschläge ausprobiert und war soweit erfolgreich, dass der Zug nun wartet, bis die Schranken geschlossen sind. Allerdings geht das Signal vor dem Bahnübergang immer noch sofort auf Fahrt frei, was nicht vorbildgerecht ist. Was kann ich tun, dass das Signal auf rot bleibt, bis die Schranken geschlossen sind?
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
Version 2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
ca. 10m2 in 3 Ebenen, ca. 100m Gleis, hauptsächlich K-Gleis, Anlage abgebildet in Märklin-Magazin 2016/3
Rechnerkonfiguration:
Dell Optiplex 790, Takt 3300MHz, Windows 10, Tams Master Control SW-Version V2.2.3+ Märklin Control 80f + Märklin IR
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6911
Ort:
Düren NRW
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #5 am:
15. Juli 2015, 13:04:14 »
Hallo Erwin
Nimm das Signal aus der Fahrstraßenaufzeichnung heraus.
Das Rot schalten kannst du weiterhin der Folgeschaltung überlassen.
Dann nimmst du den STW und gibst als Bedingung ein:
Fahrstraße X aktiv (und Schranke geschlossen) dann Signal mit Zeitverzögerung Y auf grün.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Joachim Frederick
Senior-Mitglied
Beiträge: 2424
Ort:
Schwanewede
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #6 am:
15. Juli 2015, 19:02:12 »
Hallo Erwin,
Zitat
sofort auf Fahrt frei, was nicht vorbildgerecht ist
wo, bei der richtigen DB färt die Lok innerhalb von ca. 5 Sekunden los, nach Signalbild "Fahrt frei" ?
Bei der DB ist das Signal auch etwas länger Grün bis die Lok los fährt. Schaue es dir mal im Bahnhof bei dir zu Hause an.
Gespeichert
Gruß
Joachim
Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses
Erwinseitz
Junior-Mitglied
Beiträge: 16
Ort:
65468 Trebur
Märklinist seit 1952
Re: Bahnübergangssteuerung
«
Antwort #7 am:
15. Juli 2015, 19:19:27 »
Hallo Edwin,
Vielen Dank für den Tipp. das ist die Lösung für mein Problem.
Gruß, Erwin
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
Version 2021.1.13
Anlagenkonfiguration:
ca. 10m2 in 3 Ebenen, ca. 100m Gleis, hauptsächlich K-Gleis, Anlage abgebildet in Märklin-Magazin 2016/3
Rechnerkonfiguration:
Dell Optiplex 790, Takt 3300MHz, Windows 10, Tams Master Control SW-Version V2.2.3+ Märklin Control 80f + Märklin IR