Autor Thema: wdp und CS2 klappt nicht  (Gelesen 1468 mal)

Offline Klaus Stöcklin

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 71
  • Ort: Friedrichshafen am Bodensee Ort bei GoogleMaps suchen de
wdp und CS2 klappt nicht
« am: 17. September 2016, 16:10:54 »
zum x-ten mal ein tröt zu diesem Thema:

Alle Treiber und Programme sind auf neuestem Stand. Das Netz ist ein Intranet. Die Verbindung ist in Ordnung, Märklin CS2 Software auf dem PC läuft einwandfrei, Tablet - Ap (Märklin) funktioniert einwandfrei. Netgear Router WNR 2200 zeigt die einzelnen IPs an.
Gleiches Verhalten bei WDP <-> CS2 per Patchkabel ohne Router. Bei der Initialisierung der CS aus WDP heraus geht die CS aus dem Stop-Modus in den Betriebsmodus. Eingeschaltete Geräusche der Loks ertönen kurz. WDP meldet dann keine Verbindung!
Seit Win 10 und WDP 2015 lief es noch nie.
Wer hat eine Idee?
Grüße aus dem Hotzenwald, Klaus


« Letzte Änderung: 17. September 2016, 16:16:20 von Klaus Stöcklin »
Märklin seit 1950. C-Gleis im Moba-Zimmer 350 x 150 cm,
noch reine Digipet Fahranlage
  • Win-Digipet-Version:
    2021.02d premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital 3 Leiter AC - 2x CS2 mit S88 Link
  • Rechnerkonfiguration:
    I5 Laptop  8 GB Windows 11 home

Offline Peter BR44

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1300
  • Ort: JÜL/ERK Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Märklin Sammler Infos und Umbauten
Re: wdp und CS2 klappt nicht
« Antwort #1 am: 17. September 2016, 17:18:53 »
Hallo Klaus,

Firewall eingeschaltet und Zugriff von WDP nicht freigegeben?
Ausführung und Installation als Admin?
Viele Grüße Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C- und K-Gleis, CS-60214+60215+MS2+60175, CU 6021 mit IF 6051, Lokdec. ESU M4, Decoder K83, K84, Signal, S88 Opto von IEK, ESU SwitchPilot 3 Servo
  • Rechnerkonfiguration:
    Hardware: i5-7600K, 32 GB RAM, 24" + Samsung 55",  Software: Collection, ESU-LoPro, Wintrack, Win 11/64bit

Offline Klaus Stöcklin

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 71
  • Ort: Friedrichshafen am Bodensee Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: wdp und CS2 klappt nicht
« Antwort #2 am: 17. September 2016, 20:06:40 »
Hallo Peter,
Dank für die Tipps. Admin führt aus. Antivirenprogrammeund Firewall sind aus, es ist ein Intranet ohne www-Kontakt. Der Fehler bleibt.
Viele Mobagrüße, Klaus
Märklin seit 1950. C-Gleis im Moba-Zimmer 350 x 150 cm,
noch reine Digipet Fahranlage
  • Win-Digipet-Version:
    2021.02d premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital 3 Leiter AC - 2x CS2 mit S88 Link
  • Rechnerkonfiguration:
    I5 Laptop  8 GB Windows 11 home

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16924
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: wdp und CS2 klappt nicht
« Antwort #3 am: 17. September 2016, 20:32:35 »
Hallo Klaus,

Was ist in de CS2 auf dem Reiter CAN eingestellt? Da muss broadcast eingestellt sein und die IP-Adresse des PCs oder die Broadcast-Adresse des Netz (Meist IP-Adresse des PCs wo aber die letzte Stelle gegen 255 getauscht werden muss).
CS2 App auf PC und Tablet sind kein Massstab, da die ggf. über TCP kommunizieren, das von Märklin veröffentlichte Protokoll für den PC nutzt aber UDP.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Klaus Stöcklin

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 71
  • Ort: Friedrichshafen am Bodensee Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: wdp und CS2 klappt nicht
« Antwort #4 am: 17. September 2016, 23:36:55 »
Hallo Markus,
Broadcast war ein, aber die IP des PCs beim CAN-Eintrag hatte sich verstellt! DAS WAR ES!  Danke,
Grüße, Klaus
Märklin seit 1950. C-Gleis im Moba-Zimmer 350 x 150 cm,
noch reine Digipet Fahranlage
  • Win-Digipet-Version:
    2021.02d premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital 3 Leiter AC - 2x CS2 mit S88 Link
  • Rechnerkonfiguration:
    I5 Laptop  8 GB Windows 11 home