CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
am:
08. Januar 2017, 16:47:22 »
Hallo,
ich habe heute versucht den Märklin Link S88 (60883) an der CS3 zum Laufen zu bringen. Das funktioniert auch analog zur CS2, jedoch ist der Initialzustand aller Belegtmelder nach dem Start der Software "frei".
Belegte Kontakte werden erst dann als "belegt" angezeigt, wenn sie einmal frei waren und danach wieder belegt werden, das gilt sowohl für die Anschlüsse am L88 also auch für die daran angeschlossenen S88. Alternativ kann ich kurz die Masseverbindung zwischen dem Links S88 und der CS3 trennen und wieder verbinden.
Da ich im Forum nichts zu dem Thema gefunden habe, gehe ich davon aus, dass dieses Problem bei der CS2 noch nicht bestand?!
Gibt es vielleicht eine Einstellung die ich vergessen habe?
Gruß von Melone
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2015.1b
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis, 6021+6050, CS1, CS3
Rechnerkonfiguration:
Intel x7-Z8700, 4GB RAM, 64GB eMMC
Raimund Ruffing
Junior-Mitglied
Beiträge: 11
Ort:
Hüffler, Rheinland Pfalz
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #1 am:
08. Januar 2017, 18:53:22 »
Hallo Melone,
habe das gleiche Problem mit der CS 3, mit der CS 2 funktioniert alles bestens. Es ist sogar so, dass wenn die CS 3 alle Rückmeldungen korrekt anzeigt und man dann erst WDP startet, werden in WDP keine Besetzmeldungen angezeigt. Da die CS 3 beim Start auch keine korrekten Besetztmeldungen anzeigt, habe ich diesbezüglich schon vor Weihnachten den Support von Märklin per Mail kontaktiert, aber bis Heute noch keine Rückmeldung erhalten.
Vermute, dass wir auf ein Update warten müssen.
Freundliche Grüße
Raimund
Gespeichert
Grüße
Raimund
Win-Digipet-Version:
2015.2 Premium
Anlagenkonfiguration:
Märklin CS3, S88 Link, C-Gleisweichendecoder + M83, Lichtsignale 763x und 764x
Rechnerkonfiguration:
I5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, W10 Pro
Markus Herzog
Administrator
Senior-Mitglied
Beiträge: 17157
Ort:
Rheinland
WDP-Entwickler
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #2 am:
08. Januar 2017, 19:30:31 »
Hallo zusammen,
auf 2015.2 warten (wir sind im Endspurt)....
Da sind Befehle aus der CS2 nicht mehr in der CS3 vorhanden bzw. einige Dinge wurden umadressiert...
Grüße
Markus
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
Rechnerkonfiguration:
Intel i7
Melone
Junior-Mitglied
Beiträge: 11
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #3 am:
09. Januar 2017, 20:58:46 »
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gut zu wissen, dass ihr das auf dem Schirm habt fürs Update. Wird es mit dem Update auch möglich sein die Rückmelder im 10ms Raster auszulesen um noch genaueres Anhalten zu ermöglichen?
Grüße
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2015.1b
Anlagenkonfiguration:
Märklin K-Gleis, 6021+6050, CS1, CS3
Rechnerkonfiguration:
Intel x7-Z8700, 4GB RAM, 64GB eMMC
Markus Herzog
Administrator
Senior-Mitglied
Beiträge: 17157
Ort:
Rheinland
WDP-Entwickler
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #4 am:
09. Januar 2017, 23:40:13 »
Hallo,
das Programm liest die bei der CS3 im Hintergrund eh eventgesteuert ein immer wenn eine Meldung kommt. Aber in der Regel ist der hinterliegende S88-Bus viel langsamer als 10msec....
Grüße
Markus
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
Rechnerkonfiguration:
Intel i7
Volker Friedrich
Senior-Mitglied
Beiträge: 280
Ort:
Wendland
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #5 am:
15. Januar 2017, 11:22:17 »
Hallo,
jetzt Funktioniert es. Alle belegten Melder werden auch beim neuen Starten als belegt angezeigt.
Gruß
Volker
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2018 Pro
Anlagenkonfiguration:
CS3+, USB HSI s88, C-Gleis
Gerd Boll
Senior-Mitglied
Beiträge: 2045
Ort:
Lampertheim/Südhessen
Re: CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder
«
Antwort #6 am:
17. Januar 2017, 11:40:31 »
Hallo
Ich hab mal an der CS3+ rumgemessen und siehe da es lassen sich (hardwaremäsig) tasächlich 10ms Einleseintervall realisieren, dabei muss natüclich auch die Bitlänge entsprechend eingestellt sein, das alle Rückmeldungen in dieser Zeit eingelesen werden können. Die Bitlänge ist minimal 1/1000 des Einleseintervalls, so das die 496 möglichen Rückmeldungen in 5ms eingelesen sind.
Das ist aber eher unrealistisch so schnell einzulesen, aber technisch machbar.
Gespeichert
Gruß
Gerd
http://www.bmbtechnik.de
Win-Digipet-Version:
WDP 2021
Anlagenkonfiguration:
Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
Rechnerkonfiguration:
Win10 / 64bit.
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
CS3 mit Link S88 - Initialzustand der Belegtmelder