Autor Thema: RM zu HSI s88 - alle besetzt  (Gelesen 1481 mal)

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
RM zu HSI s88 - alle besetzt
« am: 10. Dezember 2018, 16:36:53 »
Hallo Experten,

Bis letzte Woche war alles im Lot - zwischenzeitlich hatte ich die Anlage weitergebaut - und lediglich Weichen und Signale verschaltet. Heute wollte ich die dazu notwendigen RMK Kontakte hinzufügen.

WDP zeigt alle RM als besetzt an - egal ob positiv oder nicht.

Geändert habe ich nicht - mit Ausnahme:

Den USB Anschluss zum LT über einen Hub - da die USB Anschlüsse eigentlich besetzt waren - das habe ich zwischenzeitlich wieder zurück installiert.
Stromanschluss der externen Versorgung am HSI s88-USB i.O. Masseanschluss zur CS3+ i.O.

Den letzten angeschlossenen RMK habe ich auch wieder gelöst.

Als letzten Versuch habe ich das HSI Modem komplett aus WDP15 gelöscht - und wieder neu angelegt. 

Es bleiben alle ROT.
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)

Offline Stefan Lersch

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6435
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #1 am: 10. Dezember 2018, 18:13:17 »
Hallo Klaus,

wenn alles rot ist, ist meistens einer der s88-Stecker um 180 Grad falsch rum drauf. Prüf das mal bitte.
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #2 am: 10. Dezember 2018, 18:21:31 »
Stefan danke - aber die Stecker wurden nicht verändert.

Aber dennoch ich prüfe das morgen ....
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #3 am: 10. Dezember 2018, 18:45:34 »
Ich habe das nochmal geprüft, obwohl ich sicher war an der steckverbindung gar nichts geändert habe. Dabei fällt auf, die besetztmeldung bleibt, auch wenn ich den Stecker von BUS1 abziehe, 2 und 3 sind nicht angeschlossen.
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6917
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #4 am: 10. Dezember 2018, 19:02:48 »
Hallo Klaus
Wenn kein S88 mehr am HSI dran hängt sieht es schwer nach einen HSI Fehler aus.

Versuche doch mal alles an den Bus 2 zu hängen!

Nicht vergessen, dies dann auch in WDP zu ändern!! ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #5 am: 10. Dezember 2018, 19:50:33 »
Edwin, ich hätte ja auch den Stecker "verkehrt" aufgesteckt, nur um Stefans Hinweis nachzugehen. Da waren alle RMK weiß. Morgen stecke ich auf 2. ggf zurück an LTF.
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #6 am: 11. Dezember 2018, 10:05:43 »
Edwin ... eigentlich hätte ich mich ja auf meinen Geruchssinn verlassen sollen - schob es auf meinen Lötkolben, der mit KS in Berührung kam. Das Modul hat einen veritablen Schaden - der nicht zu übersehen ist - Anfrage bei LTF. läuft ob eine Reparatur lohnenswert.
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)

Offline ezada

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 646
  • Ort: NRW Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #7 am: 11. Dezember 2018, 11:37:37 »
Edwin ... eigentlich hätte ich mich ja auf meinen Geruchssinn verlassen sollen - schob es auf meinen Lötkolben, der mit KS in Berührung kam. Das Modul hat einen veritablen Schaden - der nicht zu übersehen ist - Anfrage bei LTF. läuft ob eine Reparatur lohnenswert.
Hallo Herr Jaspert,
immer diese Abkürzungen. Was bedeutet KS und was ist LTF?

So firmiert Littfinski:
Herzlich willkommen im Info-Center von Littfinski DatenTechnik (LDT)




Mit digitalen Grüßen
EZADA
  • Win-Digipet-Version:
    2009 Premium (11.5.246 - 32) 2018.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC V2.0.1  (fahren), Mä 6021/6050 (schalten) HSI Booster s88-2, K-Gleis, Anlage a.B.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium IV, 3 GHz, 1536 MB RAM, WIN XP SP2

kgl2000

  • Gast
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #8 am: 11. Dezember 2018, 11:38:12 »

Offline Klaus Jaspert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 149
  • Ort: Oberschwaben Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM zu HSI s88 - alle besetzt
« Antwort #9 am: 11. Dezember 2018, 13:33:42 »
Edwin ... eigentlich hätte ich mich ja auf meinen Geruchssinn verlassen sollen - schob es auf meinen Lötkolben, der mit KS in Berührung kam. Das Modul hat einen veritablen Schaden - der nicht zu übersehen ist - Anfrage bei LTF. läuft ob eine Reparatur lohnenswert.
Hallo Herr Jaspert,
immer diese Abkürzungen. Was bedeutet KS und was ist LTF?

So firmiert Littfinski:
Herzlich willkommen im Info-Center von Littfinski DatenTechnik (LDT)

KS = Kunsstoff - bitte um Vergebung

Nun der alte Link - da ging es um die Einbindung des Mä Links88 .... da bin ich ja gott sei danke bekehrt. LDT hat sich schon gemeldet - das Päckchen hat die Post schon abgeholt.
mit Grüßen Klaus Jaspert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018 Prem.
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3+; HSI-88-USB, Viessmann/Mä s88 RM; K-Gleis; Rollendes Material weitgehenst Märklin + Fleischmann und Rocco
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Laptop /  W10 64-bit (ausschl für Moba)