Autor Thema: Sonderfunktionen mfx mit CAN-CC-Schnitte  (Gelesen 1021 mal)

Offline Joachim.Burk

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 63
  • Ort: im Bottwartal Ort bei GoogleMaps suchen de
Sonderfunktionen mfx mit CAN-CC-Schnitte
« am: 17. September 2019, 19:31:24 »
Hallo zusammen,
in der Übersicht ist angegeben, dass WDP mit der CC-Schnitte beim mfx-Protokoll 16 Funktionen ansteuern kann.
Nun kann die MS2/Gleisbox mit der Firmware 3.55 inzwischen 32 Funktionen ansteuern.

Müsste das dann mit der Kombination WDP, CC-Schnitte beim mfx-Protokoll nicht auch gehen?
Hat das schon jemand probiert?

Es grüßt Euch
Joachim

  • Win-Digipet-Version:
    2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    M-H0 K-Gleis, CS3, S88-Link und 60881,  IB2 (nicht aktiv), K83, K84, Viessmann 5211, 5213, 5217, CC-Schnitte, Weichenchefs (DC und AC), Gleisreporter DL
  • Rechnerkonfiguration:
    Quadcore 2,5 GHz, 4 GB RAM, Win7 64

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16920
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Sonderfunktionen mfx mit CAN-CC-Schnitte
« Antwort #1 am: 18. September 2019, 22:14:18 »
Hallo Joachim,

WDP sendet schon immer die Funktionen bis F28 Richtung CC-SChnitte raus und ab 2015.2b auch bis F31. Was die Gleisbox daraus macht, kann ich dir nicht sagen.
Wenn es von der MS2 aus geht, sollte es aber auch von WDP aus gehen.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7